Здраствуйте! Я сам мастер по стиралкам, но и продаю запчасти ко всей другой бытовой технике. Холодильщики нашего города отбраковали пару компрессоров СК-140. Причина: отключается после несколько минут работы после заполнения фреоном, без фреона проблем нет. Возможна ли данная причина из-за того что:
1. Засорены капиляры.
2. Старый фреон забил клапана мотора,
3. Попал припой на каналы.
4. Вообщем хочется узнать в чём причина, ведь одинаковый компрессор установленный разными мастерами, у одного без проблем, у другого .... |
|
mr.winter
|
На счет старого фреона и припоя на каналах - я что-то не понял. Основная причина такого поведения компрессора-несоответствие мощности, перезаправка, засор,влага в системе , хотя встречается и брак.Но если компрессор правильно подобран по мощности,система проверена на проходимость , поменян фильтр , перед заправкой свакуумирован и заправлен по тех. норме , то подобные случаи редкость. |
|
соискатель
Завсегдатай
Сообщения: 371
|
ATLON писал: | отключается после несколько минут работы после заполнения фреоном |
давление на всасе какое ?Может заправляют жидким ?
ATLON писал: | отбраковали пару компрессоров СК-140. | такие холодильщики . За все время работы ни разу со 140 прблем не было . |
|
RB-3
|
соискатель писал: | такие холодильщики . |
Да, похоже на то....
с компрессором "Атлант" никогда проблем невозникало |
|
Сергей Иванюк
Завсегдатай
Сообщения: 325
|
Нужно знать потребляемый ток. Тогда и проблемма будет ясна. |
|