Автор | Сообщение |
dpolos
|
2001г. выпуска, не ремонтировался, формально работоспособен, но:
морозильная камера:
при заданной температуре 16 удерживает от 18 до 28,
при заданной температуре 18 удерживает от 22 до 30,
при заданной температуре 20 удерживает от 26 до 32.
холодильная камера:
при заданной температуре 8 удерживает от 8 до 2,
при заданной температуре 6,4,2 фактически 2 и компрессор не откл..
что может быть неисправным? |
|
НАЛЬБИЙ
|
Не исправен семистор ВТА12 600В.Но проблема в том, что спротивление между крайними ножками должно быть 400-600 . То что продаётся как аналог показывает 60-65 и он не запустит компрессор.Ищи любой высокоомный семистор на 600V . |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21748
|
НАЛЬБИЙ, что есть НАЛЬБИЙ писал: | высокоомный семистор | ? |
|
kalambija
Завсегдатай
Сообщения: 404
|
Измеряй температуру не в камере, а непосредственно на испарителе. На плюсовом испарителе должно быть не выше -9-7 градусов мороза, лучше еще ниже . Тогда только смотри почему не отключается компрессор плюсовой камеры.
ДОБАВЛЕНО 25/03/2010 16:25
Мощность плюсового компрессора через 10 минут работы будет примерно 65-75 ватт. Это на R 600а. Это еще один вариант. |
|
WARNING
Завсегдатай
Сообщения: 313
|
dpolos писал: | 2001г. выпуска, не ремонтировался, формально работоспособен
что может быть неисправным? |
Предполагаю, что всему виной модуль управления, причем автор "поймал" начало глючного процесса - в итоге перестанет холодос включаться вовсе, или станет жить СВОЕЙ жизнью. Вывод - зови сейчас мастера для диагностики. |
|
kalambija
Завсегдатай
Сообщения: 404
|
Еще ничего не ясно. Если блок плохой то как правило не стартует. Здесь не останавливается. Значит что? Точно определяемся с температурами в холодильнике. Морозильник пока не трогаем.
Автор еще ничего не поймал. Он не может точно температуру измерить в том месте где это делается. |
|