Автор | Сообщение |
cybe
Фанат форума
Сообщения: 12800
|
Когда принесли плату, то первопричиной неисправности сплит-системы был сгоревший БП. Его восстановил, теперь клиент говорит, что всё работает, но постоянно включён вентилятор. Скорость вращения не регулируется и с пульта не отключается.
Подскажите, пож-ста, какие элементы или разъём на плате отвечают за данное уст-во |
|
SPOCHT
|
Вентилятор управляется оптосимистором поз.SS71(G3M8202PL). |
|
cybe
Фанат форума
Сообщения: 12800
|
SPOCHT, а где эту сборку можно приобрести? |
|
SPOCHT
|
Вот этого я не знаю.Как вариант с разборки.Да и живёшь далековато. |
|
cybe
Фанат форума
Сообщения: 12800
|
|
pitveliksar
|
у меня нарисовалась та же проблемма! твёрдотелка явно не исправна (без напруги на управлении сопротивление на коммутирующих выводах 1.8 кОм). Заказал её, жду. Но есть сомнения в исправной работе процессора, т.к. с него всё равно выходит напряжение управления твёрдотелкой (12В)! Просвятите пожалуйста кто в курсе. |
|
cybe
Фанат форума
Сообщения: 12800
|
pitveliksar, напрямую проц не управляет этим реле |
|
pitveliksar
|
Да вы правы питание через ULN! Но смысл тот же! Сиояла твердотелка G3MB-202PL-DC12 (http://datasheet.su/datasheet/Omron%20Electronic%20Components/G3MB-202PL%20DC12) поставил SharpS202T02 (http://sharp-world.com/products/device/lineup/data/pdf/datasheet/s102t02_e.pdf) продавец утверждал что подойдёт, но оно не открывается! Ещё вопрос: с помощью чего изменяется напряжение для регулировки скорости вентилятора? |
|
AleksScrewdriver
|
cybe, MOC3052+BT136-800 по типовой схеме для MOC3052 решит твою проблему! Сам неоднократно восстанавливал кондиционеры PANASONIC с их типовой неисправностью типа постоянно крутится наружный вентилятор! |
|
cybe
Фанат форума
Сообщения: 12800
|
AleksScrewdriver, проблема была решена ещё 3 года назад |
|
AleksScrewdriver
|
ОК! Просто просмотрел дату, а некоторые дважды нарушают правила! |
|