ESpec - мир электроники для профессионалов


х-к Атлант ХМ-5015-001 не пускается компрессор

  Список форумов » Холодильники и кондиционеры

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
*Фрэнд* 
Участник
Сообщения: 249
 
Сообщение #1 от 29/09/2011 01:37 цитата  

Доброй ночи! Х-к Атлант ХМ-5015-001 N:0844103290 Не пускается компрессор. Терморегулятор в порядке. Включается только клавишей. Блок управления клапаном КК-01-М видимых повреждений (выгораний) не имеет. Клапан в порядке. Можно ли найти схему КК-01-М? Менять нечем. Заказывать долго. Раньше не попадалось. На форуме читал о переделке схемы минуя соленоид-соединять капилярки. Проще попытаться отремонтировать модуль соленоида.Может быть у кого нибудь есть опыт? Спасибо! Решено.

  Фото-0032.rar  168.88 КБ  Скачано: 2020 раз(а)
  2011-09-29_090106.jpg  54.03 КБ  Скачано: 3157 раз(а)
*Фрэнд* 
Участник
Сообщения: 249
 
Сообщение #2 от 07/10/2011 23:22 цитата  

Доброй ночи! Получил модулёк, поменял. заработал! Хотелось бы узнать алгоритм работы модуля клапана? И, что означает буквенный индекс "М" и "S"? Спасибо.
Петровыч* 
Участник
Сообщения: 267
 
Сообщение #3 от 11/10/2011 08:33 цитата  

Конденсаторы и питание модуля замерял?
*Фрэнд* 
Участник
Сообщения: 249
 
Сообщение #4 от 12/10/2011 23:29 цитата  

Клиентка звонила, что не отключается аварийка. Хотя температура в камерах регулируется и компрессор останавливается в режимах + 6 --24. Может влиять индекс на модуле? Петровыч*, проверю кондёры и питание "на столе".
Слава 
Завсегдатай
Сообщения: 508
Слава
 
Сообщение #5 от 13/10/2011 11:44 цитата  

Аварийка отключается не блоком управления клапана, а терморегулятором с именем ТАМ 125
dolphin 
Заглянувший
Сообщения: 9
 
Сообщение #6 от 13/10/2011 14:48 цитата  

*Фрэнд* писал:
Доброй ночи! Получил модулёк, поменял. заработал! Хотелось бы узнать алгоритм работы модуля клапана? И, что означает буквенный индекс "М" и "S"? Спасибо.

Цитата:
Может влиять индекс на модуле?

Если речь об этом: КК01-С, КК01-М, то они указывают производителя. Эти блоки взаимозаменяемы.
*Фрэнд* 
Участник
Сообщения: 249
 
Сообщение #7 от 14/10/2011 15:52 цитата  

Слава, Понятно, тот,который на морозилке. dolphin, С индексом всё ясно, спасибо. Петровыч*, Конденсатор целый, блок питания звонится, как нормальный. Входной резистор в обрыве. Проверить пока негде. Подождёмс...спасибо!! Тему можно закрывать.
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21736
xarl
 
Сообщение #8 от 14/10/2011 16:17 цитата  

*Фрэнд*, и кто ее должен закрывать?