ESpec - мир электроники для профессионалов


Различные вопросы

  Список форумов » Холодильники и кондиционеры
На страницу 1, 2, 3 ... ... 13, 14, 15 ... 25, 26, 27  След.
Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
vovabumer 
Завсегдатай
Сообщения: 768
vovabumer
 
Сообщение #1 от 21/03/2012 22:31 цитата  

Здесь можна задавать вопросы по холодильной технике.
Думаю модераторы сего форума небудут против такой темы.
____________________
И первый вопрос:
Морозилка Liebherr с ноу-фростм ошибка F4. Модель нескажу так как клиент не нашол шыльдик. Розгово телефонный был подмигивание
Savkov 
Бывалый
Сообщения: 47
 
Сообщение #2 от 23/03/2012 16:52 цитата  

F4- требуется заменить ДТ испарителя МК.
vovabumer 
Завсегдатай
Сообщения: 768
vovabumer
 
Сообщение #3 от 24/03/2012 12:37 цитата  

Спасибо подмигивание
Кацман 
Новичок
Сообщения: 27
Кацман
 
Сообщение #4 от 09/04/2012 17:43 цитата  

Ребяты! Кто в теме, подскажите аналог твердотельного реле AQG22212B02
Он управляет вентиляторами на с\с Панасоник и некоторых Самсах. Оригинал в Астрахани просто не продают. Даже на заказ.
Бакум 
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщения: 12275
Бакум
 
Сообщение #5 от 10/04/2012 22:38 цитата  

Морозильная камера.Сказали что Bosch FD8006. В инете нашел по плате управления. Siemens GS22K01/51 .
Плата управления 9.981.310.012-7
Плата управления, после ремонта двух электриков улыбка
Может у кого есть такая плата, посмотреть номиналы?
-V1-??? умудрились потерять.
-R4 обугленный.
-ZD1 стоит 18v паяный.
-С3 470Х35v дутый, паяный.
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21748
xarl
 
Сообщение #6 от 10/04/2012 22:58 цитата  

bakum, фото в таких случаях лучше...
andruha10 
Новичок
Сообщения: 11
andruha10
 
Сообщение #7 от 23/04/2012 11:50 цитата  

Здравствуйте.
В винном шкафу фирмы Bomman постоянно работает вентилятор. Он должен выключатся когда отключается компрессор?

З.Ы. Схемы на него не нашел и самого не разбирал.
максим 0203 
Завсегдатай
Сообщения: 904
 
Сообщение #8 от 23/04/2012 23:11 цитата  

В холодильнике ARDO (модель сейчас не готов назвать) в плате управления стоит гасящий конденсатор с надписями 1.70 мкр .68/10 250 v Насколько я понял это 0.68 мкф 250 в?Если нет то поправьте.Сомнения вызывает тот факт что обычно видел 1 мкф 275 в.
cybe 
Фанат форума
Сообщения: 12800
cybe
 
Сообщение #9 от 24/04/2012 06:41 цитата  

максим 0203, фото бы показал сбоку и сверху
максим 0203 
Завсегдатай
Сообщения: 904
 
Сообщение #10 от 24/04/2012 14:19 цитата  

cybe писал:
максим 0203, фото бы показал сбоку и сверху

выкладываю.

  DSC00299.JPG  199.08 КБ  Скачано: 1730 раз(а)
cybe 
Фанат форума
Сообщения: 12800
cybe
 
Сообщение #11 от 24/04/2012 15:55 цитата  

Да, 0.68мк
максим 0203 
Завсегдатай
Сообщения: 904
 
Сообщение #12 от 24/04/2012 17:05 цитата  

cybe, спасибо!
FAU2 
Завсегдатай
Сообщения: 581
FAU2
 
Сообщение #13 от 04/05/2012 10:53 цитата  

подскажите: фотоприемник инфракрасный на сплите мицубиси навернулся. Чем заменить может кто знает аналоги и как они маркируются ничего найти не могу.
cybe 
Фанат форума
Сообщения: 12800
cybe
 
Сообщение #14 от 04/05/2012 11:15 цитата  

FAU2, три ноги?
FAU2 
Завсегдатай
Сообщения: 581
FAU2
 
Сообщение #15 от 04/05/2012 17:45 цитата  

да и говорят они похожей формы могут быт с разной цоколевкой . Это фотоприемник принимающий сигнал с пульта.
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21748
xarl
 
Сообщение #16 от 04/05/2012 17:52 цитата  

FAU2, если три, то определиться с цоколевкой будет не трудно.
стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3151
стопыч
 
Сообщение #17 от 10/05/2012 09:57 цитата  

Холод Атлант МХМ-1844-62КШД367_115. Выгорел модуль, из за тараканов! Название модуля сгорело! По остаткам похож на Н60В-М1, два датчика, короткий разъем шлейфа морды 6pin. Пока подменил на М60В-М1, но морда то ли не подходит, то ли тоже пострадала (светит всеми диодами и сегментами). Какой силовой модуль заказывать? Название подскажите пож-ста, какой стоИт на этом холодильнике? Морда Н60В-М2.
стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3151
стопыч
 
Сообщение #18 от 10/05/2012 12:35 цитата  

Разобрался! С мордой Н60В-М2 дружит силовой модуль Н60В-М1.
shan907 
Завсегдатай
Сообщения: 508
shan907
 
Сообщение #19 от 17/05/2012 17:41 цитата  

Сплит LG S 18 LHQ подскажите код термодатчиков и пускового конденсатора двигателя внутреннего. Спасибо!
baksi 
Завсегдатай
Сообщения: 671
baksi
 
Сообщение #20 от 17/05/2012 19:53 цитата  

shan907, 3H01487G -(конденсатор постоянной емкости силовой, 370-400в Capacitor,Film,Box 370VAC-2UF 2uF -5TO+10% 370V)

EBG61108901-(Thermistor NTC Assembly SC GGRD LS-H246CHU0,LSNH186C8U1)

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
На страницу 1, 2, 3 ... ... 13, 14, 15 ... 25, 26, 27  След.
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Холодильники и кондиционеры



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP