ESpec - мир электроники для профессионалов


Различные вопросы

  Список форумов » Холодильники и кондиционеры
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 17, 18, 19 ... 25, 26, 27  След.
Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
rabotyaga 
Завсегдатай
Сообщения: 673
rabotyaga
 
Сообщение #341 от 12/07/2015 09:16 цитата  

Холодильник Haier AFT630IX, не запускается компрессор. Подскажите что должно быть на входе управления на плату компрессора.
Потом функционирует, менюшка есть, гудят вентиляторы но компрессор не включается, напряжения на него не поступают, то есть напряжение на одной обмотке(не знаю точно как правильно измерить) появляется, три раза за две секунды, около 100в, но не сразу 100в а постепенно поднимается во время этих попыток.
Плата управления компрессором vcc3 2456 51,
почитал по нему. Поменял кондюки, замыканий, паленого не нашел.
Что еще проверить?
Можно ли проверить крмпрессор без платы управления? Сопротивление всех обмоток одинаковое, 15ом.
sattel 
Завсегдатай
Сообщения: 544
sattel
 
Сообщение #342 от 30/07/2015 19:46 цитата  

Приветствую Всех.
Подскажите пожалуйста с ошибкой F6 на кондиционере Кaiser КА 3090 turbo .Внешних неисправных деталей не обнаружил.С данным типом устройств сталкиваюсь впервые.
edunya 
Завсегдатай
Сообщения: 315
edunya
 
Сообщение #343 от 01/08/2015 21:17 цитата  

Здравствуйте! Где можно купить предохранительный термостат холодильника Ariston Hotpoint? Тип термостата ТС1-72 С 10/250.

Vladimir 
Завсегдатай
Сообщения: 919
Vladimir
 
Сообщение #344 от 18/08/2015 09:40 цитата  

холодильник SAMSUNG RL33ECSW
Подскажите как включить оттайку принудительно программно,чтоб проверить её работоспособность
komon 
Участник
Сообщения: 119
 
Сообщение #345 от 27/08/2015 15:51 цитата  

помогите плиз х/к Whirpool arc7190 al 850171901011 1104006029172 принесли модуль без микросхемы кто знает че там стоит

  IMG_20150827_151035.rar  906.95 КБ  Скачано: 318 раз(а)
  IMG_20150827_151027.rar  1004.2 КБ  Скачано: 255 раз(а)
  IMG_20150827_150953.rar  1 МБ  Скачано: 257 раз(а)
  IMG_20150827_151008.rar  811.79 КБ  Скачано: 238 раз(а)
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21736
xarl
 
Сообщение #346 от 27/08/2015 17:37 цитата  

komon, замени модуль...
komon 
Участник
Сообщения: 119
 
Сообщение #347 от 27/08/2015 19:08 цитата  

это проще всего, подозреваю что мс74нс164n
Klop 
Завсегдатай
Сообщения: 379
 
Сообщение #348 от 27/08/2015 21:33 цитата  

Это не просто проще - это единственный вариант. Там PIC...
komon 
Участник
Сообщения: 119
 
Сообщение #349 от 27/08/2015 22:30 цитата  

ясно спс всем
vasia78 
Участник
Сообщения: 141
 
Сообщение #350 от 01/10/2015 09:35 цитата  

Добрый день холодильник Индезит при подключение ключу не проходит идентификацию думаю слетел софт .Вопрос такой можно ли ему софт пере прошить BDM программатором если да то точки подключения куда припаяться вличку и софт нужен s 19 1.3.9 прошивка есть
vasia78 
Участник
Сообщения: 141
 
Сообщение #351 от 03/10/2015 14:48 цитата  

не кто не вкусе походу)))
vasia78 
Участник
Сообщения: 141
 
Сообщение #352 от 04/10/2015 23:21 цитата  

софт есть теперь кто подскажет точки подключение програматора
Klop 
Завсегдатай
Сообщения: 379
 
Сообщение #353 от 04/10/2015 23:54 цитата  

Все - как всегда. +3,3V, GND, BKGD, RES.
Нет ничего проще найти имея даташит на проц..
А точки - зависят от субмодуля.
стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3150
стопыч
 
Сообщение #354 от 21/10/2015 19:21 цитата  

ХК LIEBHERR CES 40030 Index 20B/210. есть ли у него датик испарителя ХК? Компрессоров два. Датчиков(судя по проводам) два. Переменных резисторов на модуле два. Компрессор ХК работает. Компрессор МК не работает. Моргает +5 и супер фриз - на что ругается?. Иней на стенке ХК, поэтому сопр датчиков пока во внимание не беру (20кОм и 6кОм). послезавтра смерю вытепленный холодос.
стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3150
стопыч
 
Сообщение #355 от 22/10/2015 02:20 цитата  

если меняется уставка т-ры МО, то эта т-ра должна контролироваться чем-то... Кабелей от датчиков два! Стало быть у этой модели по одному датчику воздуха в отделениях ХО и МО? Получается датчика испарителя ХО там нет? плата 6113 714-00. Модуль на столе, с двумя резисторами 4,7к вместо датчиков, лампы(имитация компрессоров) зажигает.




master-holoda 
Участник
Сообщения: 180
master-holoda
 
Сообщение #356 от 22/10/2015 09:17 цитата  

какого цвета метки на клемниках
стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3150
стопыч
 
Сообщение #357 от 22/10/2015 12:50 цитата  

master-holoda, метки не запомнил, даж внимания не обращал (Либхер первый раз попался). Холод у клиента, модуль со мной проверен - исправен. Завтра метки гляну. Неможет же МО у двухкомпрессорного работать без датчика воздуха? Но его я там не заметил (забегал к клиенту вечером, глянуть че за холодос ну и модуль заодно снял для проверки. поздно уже было). А так завтра с утра к нему.
Klop 
Завсегдатай
Сообщения: 379
 
Сообщение #358 от 22/10/2015 14:14 цитата  

стопыч писал:
...Получается датчика испарителя ХО там нет? ....

Есть, зелененькая метка.
Если не перепутал +3 и +5 то ругается у тебя на Биофреш сумашествие
стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3150
стопыч
 
Сообщение #359 от 22/10/2015 19:42 цитата  

Klop, моргает +5 и супер фриз, вродь на датчик. "Воздуха" - знаю где, а второй д-чик чего? Если испарителя плюсовой камеры, то кто тогда блюдет темп-ру в морозильной? Двухкомпрессорный ведь. Или часть испарителя плюсовой сделано в морозилке внизу (там отдельный "лепесток" есть и трубы от него идут в запенку). а датчик скажем на испарителе в плюсовой камере, и по нему и компр МО вкл-выкл??
master-holoda 
Участник
Сообщения: 180
master-holoda
 
Сообщение #360 от 22/10/2015 20:29 цитата  

Я у тебя и спросил про цвет фишек !!!!

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 17, 18, 19 ... 25, 26, 27  След.
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Холодильники и кондиционеры



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP