ESpec - мир электроники для профессионалов


Liebherr Cupesf 35530 утечка РЕШЕНО!!!

  Список форумов » Холодильники и кондиционеры

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
Роман40 
Заглянувший
Сообщения: 6
 
Сообщение #1 от 29/06/2012 11:47 цитата  

Всем доброго времени суток! Такое дело: вначале перестала морозить морозильная камера, затем потихоньку холодильная. Дело ясное-утечка. В холодилке вздутие пластика. Вскрыл пену, никакого намека на коррозию трубопровода. Все равно дал давление-нигде утечки не показал. Может кто ковырял! Если не сложно, отпишите!
evgeni1969 
Участник
Сообщения: 129
evgeni1969
 
Сообщение #2 от 29/06/2012 12:27 цитата  

Роман40 писал:
. Может кто ковырял!

Ковырял и немало. Основное место утечки - локринг входа, либо верхняя труба испарителя.




SAM_0715.JPG
 Описание:
 Размер файла:  371.05 КБ
 Просмотрено:  393 раз(а)

SAM_0715.JPG


  SAM_0767.JPG  110.6 КБ  Скачано: 469 раз(а)
Роман40 
Заглянувший
Сообщения: 6
 
Сообщение #3 от 29/06/2012 12:35 цитата  

Спасибо!!!Сейчас проверю еще раз)))

ДОБАВЛЕНО 29/06/2012 13:48

БИНГО!!!!! Прям по середине между твоих отметок! Еще раз огромное СПАСИБО!!!
evgeni1969 
Участник
Сообщения: 129
evgeni1969
 
Сообщение #4 от 29/06/2012 13:12 цитата  

Осталось только грамотно отремонтировать.
Роман40 
Заглянувший
Сообщения: 6
 
Сообщение #5 от 30/06/2012 13:32 цитата  

Это уж мы сможем. Не впервой улыбка