ESpec - мир электроники для профессионалов


Контроллер XR60C непонятно работает

  Список форумов » Холодильники и кондиционеры

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
dorn 
Бывалый
Сообщения: 62
 
Сообщение #1 от 24/06/2013 10:51 цитата  

Ситуация такая на контроллере холодильной камеры (XR60C Диксел) выставлены температуры включения и выключения компрессора -14 и -12гр.цельсия. После разморозки холодильник сначала включает короткими циклами компрессор до достижения+17гр в камере, потом на постоянную включается до понижения температуры в камере до +2гр.цельсия (это примерно 30мин, показания температуры с контроллера и совпадают с реальными) и выключается-ждет до поднятия температуры до+5гр и снова включившись сбрасывает ее до +2. Установленного уровня в -14град не достигает. Вентиляторы крутятся(все) ,испаритель обмерзает, конденсатор теплый (около+40). Вопрос -в чем причина?