Автор | Сообщение |
dmt7
|
Кондиционер Тошиба RAS-24NKD-E5 мигает OPERATION постоянно (зелёный индикатор мигает не переставая). На пульт не реагирует. Включить без пульта не получилось - не нашел сервисную кнопку во внутреннем блоке. Наружний блок заработал при нажатии и удержании кнопки на пускателе. Холод по трубам пошел. Компрессор работает, вентилятор крутится. Межблочка на месте. Со слов хозяев проблема появилась после выключения питания сплит-системы в щитовой был выключен автомат. До этого всё работало исправно.
Вкл/выкл питание пробовал.
Батарейки поменял. Пульт с ЧЕКОМ но как им пользоваться на тошибе не знаю.
[img]https://cloud.mail.ru/public/6ih1/afdhmBsiZ[/img]
[img]https://cloud.mail.ru/public/HCMG/LZcnHM2X7[/img]
[img]https://cloud.mail.ru/public/392Z/TFguumZMY[/img] |
|
AlexW2
|
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21739
|
dmt7, Toshiba - пишется вот как. |
|
dmt7
|
Спасибо помогло. Нашел в мануале где кнопка на внутреннем блоке. После нажатия ошибки видимо ушли и всё заработало, но сплит не простой....
[img]https://cloud.mail.ru/public/M6iv/eFnQqcoqe[/img] |
|
max007
|
как вам эта марка кондиционера? есть с чем сравнить или он у вас первый? хочу тоже покупать |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21739
|
max007, Откуда: ............................................? |
|