ESpec - мир электроники для профессионалов


Кондиционер DAIKIN 4MXS80E3V3B2 мульт 4 головы ошибка UF.

  Список форумов » Холодильники и кондиционеры

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
KENT 
Завсегдатай
Сообщения: 331
 
Сообщение #1 от 27/11/2016 04:34 цитата  

Кондиционер DAIKIN 4MXS80E3V3B2 мульт 4 головы.
Пуско-наладка после затянувшегося на 2 года монтажа.

https://www.manualslib.com/manual/1057898/Daikin-Sky-Air-B-Series-R-410a.html?page=148
1 - Ошибка UF на ПДУ головы С.
2 - Ошибка UF появляется сразу, после включения эл. питания, компрессор и вентилятор не успевают стартануть.
3 - Если оборвать линию связи между внешним и внутренним блоком С, то на ПДУ появляется ошибка U4 - обрыв связи.
4 - Если перекинуть провода на внешнем блоке от голов А, В, D на клеммник С, то ошибка UF перемещается на другую голову.

5 - Если перекинуть провода головы С на любую из колодок внешнего блока А, В, D , то ошибки UF на ПДУ головы С нет.
6 - Если не использовать клеммник С, оставить подключенными головы А, В, D ,
то ошибки UF нет, кондиционер в режиме COOL, HEAT работает нормально.

Замена ПДУ голов С и А местами дефект не переместила.

Под подозрением плата управления внешнего блока.
Ярлык с обратной стороны платы:
2P171491-8V


Состав платы управления внешнего блока:
PM1:
3EB10051-03B

Процессор:
4EB17534-5
M30302MAP-367FP
M15C 415AZOO

NVM:
RL76
4274W

Микросборка - опторазвязка в линии связи:
3EB19052-1
HA6896A
M4

Есть донор, очень похожая по топологии плата управления внешнего блока от 68 блока (мощность меньше).
Ярлык с обратной стороны платы:
3F010281-1D

PM1:
3EB10047-2F

Процессор:
4EB17524-11
M30302MAP-203FP
M16C 9A6AZOO

NVM:
RL76
9V37W

Микросборка - опторазвязка в линии связи:
3EB19052-1
HA6896A
M0

Прозвонкой элементов линии связи С в сравнении с A, B, D на плате внешнего блока дефект не обнаружен.
Фаза/ноль на клеммнике С и осциллки на линии связи С в сравнении с A, B, D - одинаковые, без подключения внутренних блоков.

Есть ли смысл менять процессор, память, опторазвязку - ?

Примечание.
На обеих платах топология предполагает использование 5 опторазвязок в линии связи, но установлено 4 опторазвязки.
На пятую опторазвязку сигнал передачи от процессора не подается.
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21748
xarl
 
Сообщение #2 от 27/11/2016 09:56 цитата  

KENT, заполняйте Профиль!
xarl 
Модератор