Автор | Сообщение |
-=KV=-
|
Здравствуйте.
Кондиционер Haier HSU-18H03/V(ZXF).
Отработал три сезона, в этом сезоне началась следующая проблема.
Кондей работает на охлаждение, через какое-то время, тухнет дисплей, закрываются жалюзи, отключаются вентиляторы и компрессор. Через несколько секунд, самостоятельно включается и выходит в режим «Автомат». Со слов хозяев, был момент, когда кондей включился сам, ночью.
Сервисники, приехали, посмотрели, замеряли пусковой и рабочий токи – всё в норме, новой платы у них нет.
Электрическая сеть нормальная, скачков напряжения нет.
Блок питания платы, импульсный на 1200P60 (поменяли), проверены все емкости ESRметром.
В момент сбоя платы, питание не исчезает.
На всякий пожарный поменяли рассыпуху TLP3526, ULN2003, Atmel 24C01A(в неё залили заводскую прошивку). Результат- ноль. Работа, перезапуск, «Автоматический режим». После первого включения, плата работает около 15 минут и после этого начинаются «перезапуски».
Попробую помучить дальше. Может, кто сталкивался с подобным?
И еще вопрос, где, на Украине, можно купить плату для этого кондея?
Плата
|
|
cybe
Фанат форума
Сообщения: 12800
|
-=KV=-, много элементов и замеров понаписано, но всё в пустую потому как бестолково, т.е. на авось заработает. Головой думать не пробовал? |
|
shov244
Фанат форума
Сообщения: 3825
|
-=KV=- писал: |
В момент сбоя платы, питание не исчезает. |
О каком питании идет речь ? |
|
-=KV=-
|
Совершенно верно, замену элементов сделал чисто на авось. Цена замененных деталей, копеечная. Ремонтом кондишенов не занимаюсь, это четвертая плата, за всю практику.
Кондей – товарища, он просто хочет заменить плату, но пока не нашел где купить, именно поэтому, я пытаюсь её сделать.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2012 14:29
По поводу подумать головой, полностью согласен, но еще раз повторюсь, я не занимаюсь этим оборудованием, поэтому плохо представляю себе алгоритм его работы.
В моём понимании, любая типовая ошибка, как-то датчики температуры или холла не должны привести к таким результатам, по идее должен просто появиться соответствующий код ошибки. Может быть срабатывает защита по току?
ДОБАВЛЕНО 07/07/2012 14:30
Но почему потом, идёт выход именно на режим «Автомат»?
По поводу питания, не исчезает 5вольт и 12 вольт, я имел в виду, что нет сбоев в работе импульсника.
В конечном счете, интересует только один вопрос, это процессор или нет. Если это не глюки процессора, то я её подниму |
|
cybe
Фанат форума
Сообщения: 12800
|
-=KV=- писал: | В конечном счете, интересует только один вопрос, это процессор или нет | так ведь ждём результата с нетерпением |
|
-=KV=-
|
Итак, промежуточный, но очень хочется верить, конечный результат.
Сегодня утром, сдул с платы процессор, тщательно перезалудил контактные площадки, затем посадил его на место. Ибо, была надежда на некачественную пайку, плата спаяна достаточно тугоплавким припоем. Кроме этого, по совету Ваших коллег с Монитора, заменил кварц //////////////////////////
ДОБАВЛЕНО 08/07/2012 23:40
Кондиционер отработал 20 часов без сбоев. Верхнюю крышку, пока не закрывали. Плата висит на проводах. Решили погонять пару дней. Если всё будет хорошо, обязательно отпишусь и тему закрою. Всем спасибо. |
|
cybe
Фанат форума
Сообщения: 12800
|
-=KV=-, сцылу убрал - незя |
|
-=KV=-
|
Если нарушил правила, то прошу прощения. |
|
-=KV=-
|
Кондиционер работает.
Всем спасибо. |
|
Samoyed
|
Ребята нужна помощь . Вылетела плата на кондере Haier HSU-18H03/V(ZXF) после отключения - включения напряжения службами Облэнерго . Подскажите где найти плату . Спасибо .
Как вариант, может кто-то продает отдельно внутренний блок . |
|
oleg007500
|
|
zzzloooy
|
Добрый день!
Проблема аналогичная...
Плата внутреннего блока - Haier HSU-18H03/V(ZXF) приказала долго жить.
Кондиционеру около 6 лет.
Полистал форум...где то можно достать новую плату управления? |
|
djclyde
Завсегдатай
Сообщения: 732
|
zzzloooy,
Питание проверил?
ДОБАВЛЕНО 02/06/2017 15:03
Обрежь дорги бп и поставь внешний бп 12в 1А |
|
zzzloooy
|
djclyde, питание на плату управления приходит...
"Пред" целый, варистор целый..да есть подозрение, что питание теряется именно в трансформаторе (или же БП)...
Но я кондиционерщик, к счастью или сожалению, а не электронщик. Мне не легко с этим разобраться, только методом проб и ошибок.
Если ситуация реально безвыходная, и плату управления не достать. Может и правда есть смысл заниматься ей. |
|
djclyde
Завсегдатай
Сообщения: 732
|
zzzloooy,
А это плохо.
Бп стоит пять баксов - в базарный день...
А о питании - я имел ввиду 5 и 12 вольт!
А не целостность предка))))
Вспоминайте физику и учите електротехнику - работа ярче пойдет.... |
|