Сообщение #1 от 06/07/2012 16:11 цитата  

Здравствуйте.
Кондиционер Haier HSU-18H03/V(ZXF).
Отработал три сезона, в этом сезоне началась следующая проблема.
Кондей работает на охлаждение, через какое-то время, тухнет дисплей, закрываются жалюзи, отключаются вентиляторы и компрессор. Через несколько секунд, самостоятельно включается и выходит в режим «Автомат». Со слов хозяев, был момент, когда кондей включился сам, ночью.
Сервисники, приехали, посмотрели, замеряли пусковой и рабочий токи – всё в норме, новой платы у них нет.
Электрическая сеть нормальная, скачков напряжения нет.
Блок питания платы, импульсный на 1200P60 (поменяли), проверены все емкости ESRметром.
В момент сбоя платы, питание не исчезает.
На всякий пожарный поменяли рассыпуху TLP3526, ULN2003, Atmel 24C01A(в неё залили заводскую прошивку). Результат- ноль. Работа, перезапуск, «Автоматический режим». После первого включения, плата работает около 15 минут и после этого начинаются «перезапуски».
Попробую помучить дальше. Может, кто сталкивался с подобным?
И еще вопрос, где, на Украине, можно купить плату для этого кондея?
Плата
cybe 
Фанат форума
Сообщения: 12800
cybe
 
Сообщение #2 от 06/07/2012 23:08 цитата  

-=KV=-, много элементов и замеров понаписано, но всё в пустую потому как бестолково, т.е. на авось заработает. Головой думать не пробовал?
shov244 
Фанат форума
Сообщения: 3825
 
Сообщение #3 от 06/07/2012 23:32 цитата  

-=KV=- писал:

В момент сбоя платы, питание не исчезает.

О каком питании идет речь ?
-=KV=- 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #4 от 07/07/2012 13:28 цитата  

Совершенно верно, замену элементов сделал чисто на авось. Цена замененных деталей, копеечная. Ремонтом кондишенов не занимаюсь, это четвертая плата, за всю практику.
Кондей – товарища, он просто хочет заменить плату, но пока не нашел где купить, именно поэтому, я пытаюсь её сделать.

ДОБАВЛЕНО 07/07/2012 14:29

По поводу подумать головой, полностью согласен, но еще раз повторюсь, я не занимаюсь этим оборудованием, поэтому плохо представляю себе алгоритм его работы.
В моём понимании, любая типовая ошибка, как-то датчики температуры или холла не должны привести к таким результатам, по идее должен просто появиться соответствующий код ошибки. Может быть срабатывает защита по току?

ДОБАВЛЕНО 07/07/2012 14:30

Но почему потом, идёт выход именно на режим «Автомат»?
По поводу питания, не исчезает 5вольт и 12 вольт, я имел в виду, что нет сбоев в работе импульсника.
В конечном счете, интересует только один вопрос, это процессор или нет. Если это не глюки процессора, то я её подниму
cybe 
Фанат форума
Сообщения: 12800
cybe
 
Сообщение #5 от 07/07/2012 21:51 цитата  

-=KV=- писал:
В конечном счете, интересует только один вопрос, это процессор или нет
так ведь ждём результата с нетерпением улыбка
-=KV=- 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #6 от 08/07/2012 22:40 цитата  

Итак, промежуточный, но очень хочется верить, конечный результат.
Сегодня утром, сдул с платы процессор, тщательно перезалудил контактные площадки, затем посадил его на место. Ибо, была надежда на некачественную пайку, плата спаяна достаточно тугоплавким припоем. Кроме этого, по совету Ваших коллег с Монитора, заменил кварц //////////////////////////
ДОБАВЛЕНО 08/07/2012 23:40

Кондиционер отработал 20 часов без сбоев. Верхнюю крышку, пока не закрывали. Плата висит на проводах. Решили погонять пару дней. Если всё будет хорошо, обязательно отпишусь и тему закрою. Всем спасибо.
cybe 
Фанат форума
Сообщения: 12800
cybe
 
Сообщение #7 от 08/07/2012 22:46 цитата  

-=KV=-, сцылу убрал - незя
-=KV=- 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #8 от 08/07/2012 22:51 цитата  

Если нарушил правила, то прошу прощения.
-=KV=- 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #9 от 12/07/2012 09:24 цитата  

Кондиционер работает.
Всем спасибо.
Samoyed 
Заглянувший
Сообщения: 1
 
Сообщение #10 от 12/02/2014 12:11 цитата  

Ребята нужна помощь . Вылетела плата на кондере Haier HSU-18H03/V(ZXF) после отключения - включения напряжения службами Облэнерго . Подскажите где найти плату . Спасибо .
Как вариант, может кто-то продает отдельно внутренний блок .
oleg007500 
Заглянувший
Сообщения: 8
oleg007500
 
Сообщение #11 от 15/03/2014 23:46 цитата  

вышли фото
zzzloooy 
Бывалый
Сообщения: 56
 
Сообщение #12 от 02/06/2017 07:34 цитата  

Добрый день!

Проблема аналогичная...
Плата внутреннего блока - Haier HSU-18H03/V(ZXF) приказала долго жить.
Кондиционеру около 6 лет.

Полистал форум...где то можно достать новую плату управления?
djclyde 
Завсегдатай
Сообщения: 732
djclyde
 
Сообщение #13 от 02/06/2017 15:51 цитата  

zzzloooy,
Питание проверил?

ДОБАВЛЕНО 02/06/2017 15:03

Обрежь дорги бп и поставь внешний бп 12в 1А
zzzloooy 
Бывалый
Сообщения: 56
 
Сообщение #14 от 06/06/2017 06:03 цитата  

djclyde, питание на плату управления приходит...
"Пред" целый, варистор целый..да есть подозрение, что питание теряется именно в трансформаторе (или же БП)...
Но я кондиционерщик, к счастью или сожалению, а не электронщик. Мне не легко с этим разобраться, только методом проб и ошибок.
Если ситуация реально безвыходная, и плату управления не достать. Может и правда есть смысл заниматься ей.
djclyde 
Завсегдатай
Сообщения: 732
djclyde
 
Сообщение #15 от 06/06/2017 15:05 цитата  

zzzloooy,
А это плохо.
Бп стоит пять баксов - в базарный день...
А о питании - я имел ввиду 5 и 12 вольт!
А не целостность предка))))

Вспоминайте физику и учите електротехнику - работа ярче пойдет....