Сплит система инвертор BALLU BSCI-09HPC. Плата управления внутр.RZA-0-5171-287 наружный
RZA-05171-040, Проблемам не включается компрессор и вентилятор . Ошибку наружный блок не выдает светятся 3 светодиода, клапан переключается, Внутренний блок также не выдает ошибку
датчики температуру показывают, на колодки U 1N 2l 220 управление тоже проходит При отключении
U держится некоторое время потом срабатывает реле и отключает внешний блок. Со слов хозяйки
пользовалась как вентилятором. Аппарату около 10 лет. Шунт R29 целый.При отключении датчиков
на наружном и внутреннем блоках ошибку не выдает. Компрессор и Вентилятор не оборваны на корпус не пробивают. Схемы нет, есть только Блок схема. Есть подозрения на прошивку
С уважением Алексей.
Алексей ТАГ, При создании новой темы.
укажите: Вид техники - Марку и Модель - кратко проблему Укажите в тексте сообщения более точные данные прибора
( продуктовый сервисный и т.п. номер )
Подробно изложите проблему. Сообщите о Ваших действиях, результатах измерений и проведенных замен. Сформулируйте вопрос.
Заполняйте Профиль...