ESpec - мир электроники для профессионалов


Кондиционер Samsung AQV12ABAN ошибка "OTP error"

  Список форумов » Холодильники и кондиционеры

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
AlexW2 
Новичок
Сообщения: 23
AlexW2
 
Сообщение #1 от 07/03/2017 06:06 цитата  

Кондиционер Samsung AQV12ABAN (он же AQV12AWAN, AQV12ASAN)

Внутренний блок AQV12ABANSER :

Шасси : MONTBLANC-AC PCB-00629A
Наклейка на процессоре : DB91-00518A
Память EEPROM : 93LC56BI (2K, 128x16-bit)
Option Code : 012877-17521d

Внешний блок AQV12ABAXSER :

Шасси : MONTBLANC1 PCB-00626A
Наклейка на плате : DB93-05543B-LF
Наклейка на процессоре : DB91-00532C
Наклейка рядом с памятью : EEPROM DB91-00501A
Память EEPROM : 93LC66BI (4K, 256x16-bit)

Service Manual : https://yadi.sk/i/J7Wad5k0uidXt

Что было:
Внутренний блок - запускается, через некоторое время ошибка E102.
Внешний блок - не запускается, нет светодиодной индикации режима работы. 220 В временно появляются при включении внутреннего блока,
при этом сильно занижены все выходные напряжения БП .
Что делал:
Ремонт БП, замена неисправного резистора в обвязке TL431.
Что стало:
Выходные напряжения БП пришли в норму (5,8,12 и 15 В), появилась светодиодная индикация режима работы а с ней и код ошибки -
OTP error, impossible to check EEPROM loading data.

Помогите пожалуйста найти прошивку на внешний блок кондиционера (EEPROM 93LC66BI).
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21748
xarl
 
Сообщение #2 от 07/03/2017 10:59 цитата  

AlexW2, заполняйте Профиль...
AlexW2 
Новичок
Сообщения: 23
AlexW2
 
Сообщение #3 от 08/03/2017 02:17 цитата  

xarl писал:
AlexW2, заполняйте Профиль...


Ok, заполнил.
djclyde 
Завсегдатай
Сообщения: 732
djclyde
 
Сообщение #4 от 08/03/2017 11:46 цитата  

Ответ в первом посте...
И их аж два!
AlexW2 
Новичок
Сообщения: 23
AlexW2
 
Сообщение #5 от 08/03/2017 13:09 цитата  

djclyde писал:
Ответ в первом посте...
И их аж два!

О чем это Вы?
djclyde 
Завсегдатай
Сообщения: 732
djclyde
 
Сообщение #6 от 08/03/2017 21:57 цитата  

О талмуте , и о конфиг кодах...
Которые вы сами указали )))
AlexW2 
Новичок
Сообщения: 23
AlexW2
 
Сообщение #7 от 09/03/2017 07:33 цитата  

djclyde писал:
О талмуте , и о конфиг кодах...
Которые вы сами указали )))


Эти коды прописываются в память платы внутреннего блока,
а нужна прошивка для памяти платы внешнего блока (INVERTOR).
djclyde 
Завсегдатай
Сообщения: 732
djclyde
 
Сообщение #8 от 11/03/2017 14:13 цитата  

Не совсем так.
AlexW2 
Новичок
Сообщения: 23
AlexW2
 
Сообщение #9 от 11/03/2017 17:01 цитата  

djclyde писал:
Не совсем так.

Снова не пойму, о чем это Вы?
Vo va 
Новичок
Сообщения: 15
 
Сообщение #10 от 16/03/2017 07:44 цитата  

Сомневаюсь я , что "опшен коды" слетели . Обычно внутренний блок сразу об этом сообщает миганием всех светодиодов на панели индикации .Но в инверторах есть суб коды , которые после проблем с питанием могут "слететь" В мануале написано .Если требуется прошивка PCB наружного блока то делается это с помощью самсунговской програмы S-net pro и конвертора который подключается к наружному блоку .
AlexW2 
Новичок
Сообщения: 23
AlexW2
 
Сообщение #11 от 16/03/2017 12:19 цитата  

Vo va писал:
Сомневаюсь я , что "опшен коды" слетели . Обычно внутренний блок сразу об этом сообщает миганием всех светодиодов на панели индикации .Но в инверторах есть суб коды , которые после проблем с питанием могут "слететь" В мануале написано .Если требуется прошивка PCB наружного блока то делается это с помощью самсунговской програмы S-net pro и конвертора который подключается к наружному блоку .

Чтобы прошить через S-NET pro нужен файл *.src для этой модели, а где его взять то...
Если подать 5В на саму плату, можно прошить без конвертера, используя простой переходник на MAX232. Но опять таки нужен файл *.src.
Пользуюсь обычным программатором, считываю и прошиваю сами микросхемы памяти. В моем случае внешний блок не отвечает,
а в слитой мной прошивке практически одни "FF".
AlexW2 
Новичок
Сообщения: 23
AlexW2
 
Сообщение #12 от 06/04/2017 11:15 цитата  

Исправил ссылку на Service Manual : https://yadi.sk/i/J7Wad5k0uidXt

Ищу файл DB91-00501A.src (для прошивки через S-NET pro) или дамп для EEPROM 93LC66BI.
AlexW2 
Новичок
Сообщения: 23
AlexW2
 
Сообщение #13 от 11/05/2017 22:21 цитата  

Более точный Service Manual для этой модели : https://yadi.sk/d/oFF5C4Kj3J4KBX
Файлы в формате djvu.
Фото 1 : https://yadi.sk/i/M_AyfsrZ3JJq6E
Фото 2 : https://yadi.sk/i/nu0ppwcS3JJq7L
AlexW2 
Новичок
Сообщения: 23
AlexW2
 
Сообщение #14 от 06/06/2017 19:23 цитата  

Решено. Залил дамп от AQV12EWAX, работает.
Bom71 
Заглянувший
Сообщения: 1
 
Сообщение #15 от 12/03/2021 22:28 цитата  

А где дамп взял? Поделись если можно в личку.