У клиента три одинаковых кондиционера. (1) и (2) рабочие, а (3) с ошибкой Е5
Фото и видеоматериалы, которые он представил предварительно https://disk.yandex.ru/d/-QCQ2vLmF6kAtg
Марка: Royal Clima inverter.
Модель: RCI-M27HN.
Запускается после выключения питания на щитке, через короткое время останавливается и показывает ошибку Е5.
1. Прозвонил трассу (3). Всë ок.
2. Подключил внутренний рабочий блок (1) к внешнему блоку (3). Всë включилось без ошибок, фреон потек по трассе (3). Щупал рукой радиатор внутреннего блока (3) и выходной фитинг внешнего блока (3).
Сделал вывод, что внешний блок (3) рабочий.
3. Подключил внутренний блок (3) к внешнему рабочему блоку (2) с помощью отдельного нового провода (бросили времянку по квартире). Ошибка Е5.
4. Подключил внутренний блок (3) к внешнему блоку (3) с помощью отдельного нового провода (бросили времянку по квартире). Ошибка Е5.
5. Сделал вывод о том, что проблема однозначно во внутреннем блоке (3).
6. Снял датчики температуры и испарителя. Замерили сопротивление. Погрел рукой. Сопротивление меняется от 9 до 15 кОм. Сделал вывод о исправности датчиков блока (3). (ИИ даёт информацию, что нормальные показатели датчиков этого кондиционера от 5 до 20 кОм).
7. Осмотрел внутреннюю плату. Внешне всë норм. Попробовал подключиться без "земли". Потом "землю" подключил. Здесь фото https://disk.yandex.ru/d/4TULAuftezb4AQ
8. Клиент посчитал разумным заплатить за диагностику, т.к. определённая информация получена. Но аппарат надо чинить.
9. Я не специалист по ремонту плат, но если кто-то что-то подскажет, то смогу сделать необходимые замеры, заменить компоненты. Для начало попробую перекинуть плату с рабочего блока на нерабочий, чтобы делать вывод о неработоспособности платы управления внутреннего блока. |
|