Автор | Сообщение |
bobaru
|
Есть электодуховка Аристон 2.8кВт.
Регулярно (вечером чаще) во время работы происходит остановка программы (сброс в исходное состояние - OFF). Часы не слетают.
Питание квартиры - 2х6кв.мм медь ВВП от РАСПРЕД.ЩИТА ДОМА.
Проложил отдельное подключение, но это проблему не решило.
Подключал напрямую (до счетчика) - проблемы остаются.
При подключении духовки через 2.1 кВт онлайновый UPS все и всегда работает ОТЛИЧНО. Возил в сервисный центр - духовка за неделю ни разу не сбойнула. (правда гоняли без меня).
Напруга вечером 210. При подключении духовки падает до 200. Падение напруги наблюдается и при питании через UPS. (думаю из-за длины линии 60м)
Питание дома - броня 3х70 квадрат аллюминий.
Где искать причину? |
|
serviceman
|
Скорее всего в электросетях.... |
|
fed
Передовик
Сообщения: 2228
|
По любому слабое напряжение. |
|
bobaru
|
Понятно, что с питанием не все хорошо. Хотя напругой 210-230в. немногие могут похвастаться.
Есть два пути решения:
- фильтр на входе
- фильтр по вторичке (питание процессорного модуля)
Какие плюсы-минусы?
Где взять схему этого агрегата, чтобы продумать решение до того, как забраться внутрь? |
|
kolyo
|
Можно подключить маломощньй трансформатор 220/12 вольт как автотрансформатор и увеличить питание на плате с 12 вольт
Думаю,что это будет достаточно если проблема только в падение напряжения.
Схема у меня нет.
А причем тут фильтры? |
|
Макс
Завсегдатай
Сообщения: 385
|
Я думаю, что указанных вами сечений проводки, и ввода достаточно, чтобы питать приборы указанной мощности, проблемма находится где то раньше, до вашего ввода. Поскольку при подключении нагрузки 2,8 Квт вы видите уже установиившееся падение напряжения, а при комутации тенов в процессе работы, имеют место также переходные процессы, которых вы не увидите с помощью обычного мультиметра. Это значит что кратковременно возникает более глубокая просадка напряжения, которая и вызывает системный сбой модуля управления.
Добавлено 24.02.2005 15:18
kolyo, прав логичнее было бы решить проблемму питания модуля, чем пытаться застабилизировать общее питание, включая силовые цепи. |
|
bobaru
|
Попробую найти схему.
Может просто емкость на вторичке увеличить - и будет достаточно.
Есть подозрение на радиопомехи (электобритвы, дрели и т.д.) Ночью духовка работает нормально. И это не только из-за хорошей напруги. Даже вечером напруга не падает ниже 205в. (ночью - 225-230) |
|
kolyo
|
Ariston FB86P
Питание...................................... 230V
Макс. потребляемая мощность.... 2,8KW |
|
bobaru
|
А ведь и правда: с UPS-а подается 235в. Вот она и работает стабильно.
И что теперь делать?
Можно как-нибудь обойтись без внешних устройств типа стабилизатора или ЛАТРа? |
|
fed
Передовик
Сообщения: 2228
|
Давить на местных энергетиков, пусть меняют подстанцию! |
|
SergeySM
|
bobaru,
Позвонить местному начу энергетиков, и вежливо и тихо обяснить, что если в течении 1й недели не прекратиться беспредел с электропоставкой, то он (его контора) оплатит по суду N денег за сгоревшую, очень дорогую технику, а чтоб быстрее шевелился - телегу в письменной форме в трех экземплярах-- один ему под роспись, один себе с его визой, а один про запас (а ему сказать что в комитет защиты прав потребителей), если место не совсем забитое за 48 часов все будет ОК,
можно еще из воздушки электриков по столбам пошугать |
|
bobaru
|
Эк, у вас все просто.
В нашей глуши 200в считается за роскошь :-) Хоть дави на энергетиков, хоть не дави. Тем более, если аппарат имеет сертификат Ростеста (а он имеет) то он должен работать при 200+-10%.
Я уже пытался устроить разборки:
-продавцы говорят: "аппарат исправен (даже есть письменное заключение сервисного центра)"
-энергетики говорят: напруга в сети соответствует ГОСТУ 220+-10% (198-242) т.е. 200в сюда попадает.
остается найти того, кто сертифицирует такую технику для России.
Все это лирика, господа. Давайте делом заниматься.
Я вот пообщался с человеком из сервиса, так он поведал, что в этом аппарате нет блока питания, а напруга до нужного уровня понижается RC цепочкой.
Короче, схему надо искать и вкарячивать туда нормальный стабилизатор. |
|
kolyo
|
bobaru, проблема обычно не в стабилизаторе,а в цепочку контроля напряжения.
А если такой нет,можно подключить второй кондер в паралель кондера RC цепочки. |
|
SergeySM
|
bobaru,
а о какой духовке собственно речь, их там 7 штук, номера сообщите |
|
fiat
|
Вопрос в питании должно быть 230-220в все остальное исправно |
|
bobaru
|
Вот все, что написано в талоне: FB86 P.2 (IX)
308297201 - это, скорее всего, серийный номер.
Какой еще нужен номер? Как он должен выглядеть? |
|
SergeySM
|
51477 electronic programmer eaton 220-240 v 50h
вот это у тебя стоит
См приложение
Doc1.rar 30.24 КБ Скачано: 851 раз(а)
|
|
kolyo
|
Если схема только с одно реле,то обычно кондер RC цепочки питания 0,47мкф или 0,68мкф.
Можно подключить в паралель кондер 0,1мкф - 0,2мкф |
|
nazim1967
|
побробуй замени пзу на заведома рабочую : |
|
Макс
Завсегдатай
Сообщения: 385
|
bobaru писал: | Все это лирика, господа. Давайте делом заниматься.
Я вот пообщался с человеком из сервиса, так он поведал, что в этом аппарате нет блока питания, а напруга до нужного уровня понижается RC цепочкой.
Короче, схему надо искать и вкарячивать туда нормальный стабилизатор. |
А зачем общаться, не проще ли взять отвертку и посмотреть что и как там сделано. Вот тогда и лирика закончится. Посоветовать тебе что то конкретное, здесь смогут, если ты четко и ясно дашь исходные данные. А так, сейчас будем все теряться в догадках, о том как там организованы цепи питания, а на деле все окажется несколько иначе.
Экономь свое, и наше время. |
|