Автор | Сообщение |
Kaskad11
Передовик
Сообщения: 2656
|
Из СО слили воду для замены батареи. Котел не отключили. Более того был разбор горячей воды. После того как заполнили водой СО котел на включился. Диагностика показывает неисправность топочного автомата, расширенная диагностика указывает что сработал ограничитель температуры. Попытки решить проблему средствами указанными в ИЭ не устранили проблему. Как запустить котел в работу?
ДОБАВЛЕНО 11/10/2010 15:25
Скажите хоть - это неисправность или устраняется мастером путем манипуляции с органами управления. Котлы не мой профиль, начальник просит разобраться. Вот будет смеху, если я скажу что нужно плату ремонтировать а мастер придет и за три секунды сделает. |
|
аристошка
|
см. инструкцию на эксплуатацию котла
а так же на монтаж
там все расписано |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
Kaskad11, Ручку температуры отопления в право до упора (пауза) и в среднее положение. |
|
Kaskad11
Передовик
Сообщения: 2656
|
Если верить начальнику он все это делал. Инструкцию я уже изучил, есть подозрение что не полностью заполнена система. Посмотрю на месте и отпишусь. Спасибо за ответы. |
|
Kaskad11
Передовик
Сообщения: 2656
|
Был у начальника. Все прекрасно деблокировалось. Что он там нажимал и в какой последовательности - история умалчивает. Данный пост - яркая иллюстрация того, что сначала САМ разберись в ситуации а потом задавай вопросы и морочь людям голову. |
|