купил б/у vaillant vc10ed на плате для подключения 6 клемм подключил к тем что идут к предохранителям. котел молчит, нет питания на трансформаторе блока управления температурой и насосе по схеме питание подходит к ним с других клемм. подскажите как правильно подключить не охота применять метод тыка
|
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
n1kul1n,
В профиле пропишись по-людски - потолкуем. С хитроделанными бомжами сложно общаться... |
|
n1kul1n
|
в профиле подписался и фото добавил к сообщению |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
n1kul1n,
Посмотри. Пригодится...
|
|
n1kul1n
|
огрмное спасибо за схемы ,котёл заработал после установки перемычки. еще вопрос в блоке С резистор R5 был треснут, по каталогу 190 ОМ по прибору 440 после вскрытия резистор оказался проволочным по идее трещина роли не играла поставил два 100ОМ если есть схема подскажите какое сопротивление должно быть фото прилагаю. заранее спасибо
|
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
n1kul1n,
Хорошо, что не обиделся на мое личное правило о прописи в профиле... Все остальное - накашляю. Приятно разговаривать с невредными людьми.