Ruvim
|
Грамадное спасибо! за то что спасли жизнь моих соседей .Только что скинул провод заземления с платы и все заработало нормально. Обесните пожалуйсто почему данный эффект появослся только через два года использования котла. ![Пьем пиво](https://monitor.espec.ws/images/smileys/beer.gif) |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
Ruvim, Спасибо не булькает
За это время где то ослабился контакт нуля! Какое напряжение между нулем и корпусом котла? |
|
Ruvim
|
Постояннное 0В переменное 0.8В при включении элекрочайника 2.6В |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
Ruvim писал: | при включении элекрочайника 2.6В | Вот это уже может быть причиной сбоев котла. |
|
Ruvim
|
Подскажи куда копать потому что не понятно откуду при отключенном заземлении на котле включение других электро приборов приводит к появлению переменного потенциала.Из собственных предположений только помехи или по трубам. заранее спасибо и бульк-бульк. ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
Ruvim, Копай все нулевые соединения от твоей квартиры до трансформаторной подстанции.
ЗЫ Зачем допускали к плате котла человека не имеющего ни малейшего представлении о котлах ,а тем более особенностях и принципе работы таких приборов.
Ruvim писал: | Друг даже впаял пару конденсаторов в разные цепочки, но это не помогло. : |
|
|
AlMas71
|
Ruvim писал: | Только что скинул провод заземления с платы и все заработало нормально. |
Здравствуйте!
Присутствует чем-то похожая ситуация:
котел Vaillant vuw int 242/2-3 R2. Работает 4-й год. Первые два года проблем не было. А за последний год трижды поменял конденсатор в насосе. Симптомы, предшествующие замене: во время работы (в любом режиме) происходило закипание воды в радиаторе и котел уходил в ошибку - мигал СД5. После сброса и попытке запуска не было слышно, чтобы насос качал воду. Соответственно, после розжига происходило закипание и т.д. Вскрытие показало, что неисправен конденсатор в насосе. Заменил. Несколько месяце работал нормально. Затем история повторилась. Опять неисправен конденсатор. Опять заменил. Затем еще через два месяца. Грешил на конденсаторы, т.к. ставил из запасов (еще советские остались). Но когда в 4-й раз история повторилась!!!!
Сегодня котел опять начал закипать. Опять моргает СД5. Но после сброса все работает (пока), т.е. кондер еще цел.
Что заметил - иногда при запуске (особенно) и при работе насоса он издает звук, похожий одновременно и на треск, и на электрическое "шитье". Грязи в насосе нет, вода в системе чистая. Котел был заземлен (через розетку).Между корпусом и нулем - порядка 9-11 вольт переменки. Сегодня отключил заземление - те же 9-11 вольт. Тот же треск, те же проблемы.
Почему летят конденсаторы в насосе??? Где копать - не знаю!!! ![сумашествие](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-30.gif) |
|
a-musich
|
AlMas71 писал: | ...Почему летят конденсаторы в насосе???... |
AlMas71, кондюкам с советских времен, наверное, того... пора... "Летят" - это совсем в отказе (обрыв, пробой) или какая-то емкость сохраняется? С каким рабочим напряжением конденсаторы ставишь? |
|
AlMas71
|
a-musich писал: | AlMas71 писал: | ...Почему летят конденсаторы в насосе???... |
AlMas71, кондюкам с советских времен, наверное, того... пора... "Летят" - это совсем в отказе (обрыв, пробой) или какая-то емкость сохраняется? С каким рабочим напряжением конденсаторы ставишь? |
Конденсаторы подбирал под оригинал - 400V, 2.6 mkF. В последнем случае из трех конденсаторов (пришлось набирать необходимую емкость) в живых остался только один. Два других оказались с нулевой емкостью. И это после двух месяцев работы. До этого вылетали все сразу. По крайней мере, тестером емкость ни у одного не обнаруживалась.
Ну не могут же ВСЕ конденсаторы оказаться плохими! Может быть режим работы какой-то не такой? Или еще в чем причина?
Может уже пора насос целиком поменять? (Был бы уверен, что проблемы пропадут - поменял бы). |
|
a-musich
|
AlMas71 писал: | ...Ну не могут же ВСЕ конденсаторы оказаться плохими!... |
И все же рекомендую подключить "свежий"... |
|
riali
|
Приветствую всех кто есть на этой теме и у всех прошу здравых идей и советов по этому VUW 240 pro.
Суть вопроса: -люди прозивали упуск воды, от чего вероятно был перегрев (мигала лампа "повреждён или нарушен контакт датчика температуры");
-замер сопротивления отклонений не показал, все провода на месте, но при отключении датчика на обратке котёл запускался на некоторое время (лампа переставала мигать) спустя около минуты - двух котёл тух и начинала мигать лампа ниже (недостаток воды) и котёл отказывался включатся дальше;
-после двух часов возни и замены датчика на подаче ситуация такая: датчик на обратке отключен, датчик на подаче новый, кодирующее сопротивление в норме, сигнализаций о неисправностях нет, котёл горячую воду готовит, , отопление стало работать с неизвесно откуда взявшейся функцией выключения насоса после выбега минут пять;
-когда химичил с котлом то были варианты когда мигала лампа питания, мигали верхние две (нехватка воды и повреждение датчика), мигала лампа неисправность микропроцессора;
-если прикоснуться к контаку датчика обратки мигает "повреждение датчика", и котёл тухнет.
HELP!!!!!!! |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
riali, Создавай свою тему и заполняй профиль. |
|
dosovsky
|
Lavrishin, Обрати внимание на работу переключающего клапана. Шарик в нем надо бы проточить - иначе толку не будет. Это не мои придумки, а рекомендации изготовителя. Если надо - дам очень неплохой букварь, но только в почту. Для проточки нужна дрель, гвоздь и надфелль
можно мне букварь (котел vaillant vuw int 240/2-3 R1 ) нет гвс как раз грешу на неправильную работу переключающего клапана
почта |
|
fogoffwar
Завсегдатай
Сообщения: 402
|
AlMas71 писал: |
Почему летят конденсаторы в насосе??? Где копать - не знаю!!! ![сумашествие](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-30.gif) |
на ум приходит одно: есть пусковые конденсаторы и обычные... если обычные ставишь то лететь должны как бы.. или год выпуска твоих конденсаторов очень уж древний..
мог ли повлиять короткозамкнутый виток в насосе - не знаю, это только пробовать другой насос ставить ![замешательство](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-9.gif) |
|
Мелиор
Старший модератор
Сообщения: 33901
|
dosovsky, fogoffwar, это ничего, что с момента последнего сообщения год прошел? |
|
fogoffwar
Завсегдатай
Сообщения: 402
|
Мелиор, блин... не заметил ![голливудская улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-8.gif) |
|
i.brigadir
|
Скажите, помогло?
Симптомы очень похожие. СДИ 4 начинает мигать, когда жена идет мыться
И тоже уже точит зубы |
|
vikvin
|
Добрый день! Пусть тема очень давняя, но может это поможет кому то еще. У меня с котлом вайлант 240 месяц тому появилась та же проблема. Моргает второй сверху индикатор. Как бы плохая тяга. Такое есть, последний этаж. Проблема много лет. Поставил флюгер, что дало дополнительную вытяжку. И стало все нормально. С месяц тому началось все по новому. И почистил дымоход. Не помогает. Уже после выходных собирался вызывать специалиста. Но тут нашел вашу заметку и решил проверить. Дело в том, что в доме с год тому меняли електро проводку по дому и на щиток завели зануление. Я завел его себе в квартиру и подключил стиралку и котел. Ведь на плате подключение сети есть контакт фаза, ноль и земля. Примерно год все работало как прежде до недавнего времени. Как я измерил - между нулем и занулением - от 1.5 до 3 вольт гуляет напряжение. Отключил зануление и о счастье - котел заработал нормально. Спасибо AKVA-TERM. Очень вам признателен. |
|