Автор | Сообщение |
Ruvim
|
котел vaillant vuw int 240/2-3 R1 выпуска 2005 года в запущен в 2008, частая неисправность, мигание второго датчика сверху, ранее устранялась промывкой вторичного теплобменника. Ошибка возникала при пользовании ГВС. В данный момент ошибка возникает при пользовании отоплением либо ГВС всегда. Помогите!!! жена меня съест. Я сам сервесник Wolf, но бой с ним веду уже несколько дней. Проведены работы: промывка первичного и вторичного теплообменника, проверка расширительного бака 0,8 bar, давление воды 1,5 bar, проверка давления газа вх. 15 mbar на форсунках max 9.2 mbar min 1.8 mbar, почистил горелку, прочистил фильтор сист отпления, проверил фазеровку, снял трехходовой клапан и соединил шлангом подачу с первичного теплообменника с подачей во вторичный теплообменник (подачу отопления заглушил).
Не помогло!!! |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
Ruvim,
Обрати внимание на работу переключающего клапана. Шарик в нем надо бы проточить - иначе толку не будет. Это не мои придумки, а рекомендации изготовителя. Если надо - дам очень неплохой букварь, но только в почту. Для проточки нужна дрель, гвоздь и надфель.
Если надо - по WOLF тоже поможем... и жену твою уговорим, чтобы не кушала живых людей почем зря ....
Удачи !!!
|
|
Ruvim
|
Спасибо за быстрый ответ. Но несовсем понял какой клапан имеется ввиду, если трехходовой, то как писал выше на данный момент он исключен из гидровлической схемы, причем при работе со снятыми пороводами модуляции газового клапана для работы на минимальной мощности ситуация не меняется. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
Ruvim,
Тогда я бы начал с проверки датчиков NTC. Проще всего применить VrDialog - все прояснится в диагностике очень быстро. Утром гляну внимательнее свои наработки.
|
|
Ruvim
|
Спасибо. Мигает датчик анлагичный СД 5. Прошу если имеется прислать таблицу сопроти вления датчиков температуры на прямой и обратной линии. А кусать-то уже начала. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
Ruvim,
Скажу тебе на ухо шепотом - насколько я помню = 3,6 кОм при 20 С. Проверю и выложу график, если интересно... Еще проверь значение кодирующего сопротивления сопротивление в разъеме на плате управления. |
|
Александр (Hook)
Завсегдатай
Сообщения: 346
|
Подскажите пожалуйста нет ли в этом котле внутри патрубков встроенного фильтра. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
Александр (Hook) писал: | Подскажите пожалуйста нет ли в этом котле внутри патрубков встроенного фильтра. |
Раньше - встраивали турбулизаторы. Теперь - не встраивают. И модели именно такие теперь тоже уже не выпускают. |
|
Ruvim
|
Спасибо всем за помощь. Проблема решилась после перемещения наружней термопары из воздухозабора дымохода наружу.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2009 12:16
Спасибо всем за помощь. Проблема решилась после перемещения наружней термопары из воздухозабора дымохода наружу. |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
Ruvim писал: | ...... Проблема решилась после перемещения наружней термопары из воздухозабора дымохода наружу....
|
Что-то здесь не так?????????? |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21748
|
AKVA-TERM писал: | Что-то здесь не так?????????? |
Не что-то, а совсем не так. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
xarl писал: | ...Не что-то, а совсем не так. | Я бы даже сказал, что дай им Бог дожить до тепла при таких хитроумных ремонтах... |
|
Ruvim
|
Уважаемые коллеги, контроль тяги у данного атмосферного котла производится путем фиксации разности сопротивления термопар, в случае небольших изменений параметров термопары внутри канала отходящих газов(например микротрещин) разность сопротивлений недостаточна, поэтому для достижения небходимой разности сопротивлений наружняя термопара была перемещенна со своего места, где при работе горелки Т=29 С, в в более холодную зону Т=21 С. С подобной проблемой сталкивался один раз два года назад у котла Saunier Duval. |
|
meduza04
|
Я не пойму, а причем здесь тяга, если мигает СД 5.
Если проблемы с дымоходом, тогда должен мигать СД 4.
А еще хотел спросить, теплообменник снаружи чистый?
Уменя был случай, у заказчика был забит теплообменник снаружи сажей, котел уходил в перегрев, т. к. датчики NTC находятся рядом с камерой сгорания. |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
meduza04 писал: | Я не пойму, а причем здесь тяга, если мигает СД 5.
Если проблемы с дымоходом, тогда должен мигать СД 4.
. |
Согласен 100% |
|
Ruvim
|
AKVA-TERM писал: | meduza04 писал: | Я не пойму, а причем здесь тяга, если мигает СД 5.
Если проблемы с дымоходом, тогда должен мигать СД 4.
. |
Согласен 100% | Я сам согласен, но факт уже неделю котел работает (ни одного отключения). Теплообменник чистый. Померил температуру: Т отходящих газов 85 С, Т возле второй термопары 37 С. Возможно данная проблема имела место из-за того, что канал естественной тяги в помещениии, имеет вход на 30 см ниже линии начала дымохода. Вследствии чего плохая циркуляция воздуха сверху котла. |
|
Ruvim
|
Помогитете! Люди добрые! Этот старый пылесос опять сломался! Симтоматика такая: при ключении в квартире мощного электроприбора (электрочайчик, стиральная машина в режиме нагрева воды, посудомоечная машина в режиме нагрева воды, а также электроприборы соседей) котел останавливается и мигает СД5. Были проведены замеры напряжения. Напряжение без работы других электро приборов днем 222В ночью 218В, работающим электрочайником днем 218В ночью 214-215В. В общем реагирует на очень малые изменения. И при работе на отопление и при работе на ГВС. Так что стабилизаторы напряжения не предлогайте не среагируют. Была мысль что высохли конденсаторы в цепи питания, но вскрыв плату увидел что в цепи питания конденсатор всего один и тот живой. Друг даже впаял пару конденсаторов в разные цепочки, но это не помогло.
В общем спокойная жизнь кончилась, теперь когда дочь ил супруга моется приходится выключать работающие электроприборы и дежурить у котла на случай если у соседей что-то включат. Но скоро это надоест возьму ружьё, поднимусь к соседям сверху и буду там следить чтобы ничего не включали. |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
Ruvim, Проверь напряжение между корпусом котла и нулем,во время сбоя котла.
А на счет соседей это неплохая идея. |
|
Ruvim
|
В квартире применено защитное зануление |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
Ruvim писал: | В квартире применено защитное зануление |
Отключите его от котла. Кто вам сказал что так можно защищать котел?
Больше чем уверен что именно из-за этого котел сбоит. |
|