Автор | Сообщение |
=MonSTR=
|
Видел различные датчики протока : лягушки (мембранные), турбинки итд.
Данный котёл не реагирует на проток воды ГВС, отопление работает отлично.
начачал искать датчик протока, нашёл пласмассовую деталь с тремя проводами, тупо прикреплённая к бронзовой втулке на трубке ГВС.
Кто нить встречался с такими датчиками ? Объясните как он определяет проток ? может в этой бронзовой втулке находиться турбинка которая заклинила ?
Заранее благодарен. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
=MonSTR=
Цитата: | Нева Транзит 18литровый |
Ты хоть сам понял о чем спросил? Это где ты встретил 18-и литровый котел, извините?????? Еще тебе крепко повезло, что не попался тебе такой же аппарат, только 18-и ведерный... |
|
=MonSTR=
|
18 пардон уже башка кругом идёт от котлов ) конкретная модель - НТ-18 , тобиш 18 киловатный а не литровый ппц |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
=MonSTR= писал: | ...Объясните как он определяет проток ? может в этой бронзовой втулке находиться турбинка которая заклинила ?.... | Ну вы, блин, даете..... Это - датчик Холла. Турбинка обязательно должна вращаться. Количество импульсов на датчике при минимальном протоке - могу дать. Но не на Форуме, извините.... Наименование темы исправить нет желания????
Вот тебе картинка аналогичного котла китайской народной породы.... Только несколько изменено расположение кнопок на панели управления....
Untitled.jpg 34.35 КБ Скачано: 1752 раз(а)
|
|
=MonSTR=
|
тему исправил извините за ошибку |
|