emazurin
|
Котел Beretta ciao N 28 C.S.I.Отработал без проблем 1 год. Летом в режиме ГВС. При включении на отопление в этом году не включается циркуляционный насос, горелка загорается вода в теплообменнике закипает котел отключается. При переключении в режим выкл. Насос включался на 30-40 сек. Подключил насос отдельно от разетки котел работает. |
|
КоВлИг
Завсегдатай
Сообщения: 479
|
emazurin, меняй реле насоса. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
emazurin,
Если насос не "ASCOL", то полагаю, что можно обойтись без замены реле насоса. Но сначала хотелось бы в твоем профиле увидеть место твоего обитания.... |
|
КоВлИг
Завсегдатай
Сообщения: 479
|
Lavrishin, конденсатор, датчик давления??? человек говорит что при выключении(повороте ручки в выкл.) насос включается. там вроде алгоритм такой, что сначало проверяются датчик давления, потом подаётся питание сразу на насос, а уж после запрос всех датчиков безопасности по нагреву,дыму и соответственно самих датчиков nts после старт... еслидатчик давления не работает(выводится ошибка), если работает ошибка не выводится-должен вкл. насос(и всегда работать(если мне память не изменяет). Тоесть насос должен работать в зимнем режиме и на нагрев радиаторов всё время, и зависит он только от датчика давления... крайний случай это фильтра забитые и датчик протока залипший(но я почемуто интуитивно откидываю эти варианты)....
з.ы. извеняюсь, я отдыхаю |
|
emazurin
|
Люди стало хуже котел с работающим насосом от розетки не отключается и старается вскипятить воду в системе помогите. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
emazurin,
Меняй датчик NTC. Так насос работает или нет? Наименованию темы можно верить или нет?
КоВлИг КоВлИг
Тебе алгоритм дать или у тебя имеется? |
|
КоВлИг
Завсегдатай
Сообщения: 479
|
Lavrishin, есть алгоритм, но было бы не лишним(будет понятно, что говорим про одно и тоже), интересно про NTC - насос |
|
КоВлИг
Завсегдатай
Сообщения: 479
|
Lavrishin, я ошибся, сначало насос, потом датчик давления (по букварю) Итог насос должен молоть в режиме отопления всё время пока комнатный термостат не выключиться(но у автора думаю его и нету, перемычка). Но сути это не меняет особо, как датчик - насос связаны? но на сколько мне помниться, если воды нету в котле то ни насос ничего не работает, и светится жёлтая лампочка... могу ошибаться. |
|
meduza04
|
Возможно это датчик протока залип. Отключи клему от датчика протока, насос должен включиться. Когда подключишь клему снова, насос должен остановиться и котел должен разжечься. Если все происходит так, значит забит или не работает датчик протока. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
КоВлИг,
Алгоритм - на картинке....
|
|
emazurin
|
Я не знаю где находится датчик протокола, если можно укажите где. |
|
КоВлИг
Завсегдатай
Сообщения: 479
|
emazurin, позови кого то кто знает. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
emazurin,
Зачем ленишься посмотреть? Позиция 18 на картинке....
Untitled.jpg 129.56 КБ Скачано: 4313 раз(а)
|
|
emazurin
|
Умные парни починили сказали залип трехходовой клапан |
|
КоВлИг
Завсегдатай
Сообщения: 479
|
emazurin, ... найди его на рисунке сверху клапан трёх ходовой.........эх |
|
PIF52
|
посмотри тут есть ссылки на сайты |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
PIF52,
Зря пугаешь человека ссылками. Нет у него в котле никакого трехходового клапана, извините.... Просто он нарвался на "очень умных" спецов...