Vaillant vcw180xeu проблема с зажигалкой и подачей газа

  Список форумов » Газовые котлы
На страницу 1, 2  След.
Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
сергей121 
Новичок
Сообщения: 18
 
Сообщение #1 от 01/01/2013 21:25 цитата  

котел отлично работал около 5-ти лет,но сейчас при включении работает только насос. зажигалка не срабатывает,подачи газа нет. предохранители целые,давление воды в системе в норме,напряжение в сети 230-235вольт, давление газа в норме. подскажите,пожалуйста,в чем может быть проблема? буду благодарен за любой совет.
p.s. прошу сильно не пинать,если уже есть описание и решение проблемы-дайте ссылку.
duman 
Новичок
Сообщения: 15
duman
 
Сообщение #2 от 02/01/2013 01:05 цитата  

Не работает в режиме ГСВ и ЦО?
сергей121 
Новичок
Сообщения: 18
 
Сообщение #3 от 02/01/2013 01:29 цитата  

duman писал:
Не работает в режиме ГСВ и ЦО?

можно расшифровать? получилось так-вечером котел работал,утром-батареи почти холодные,работает только насос. выключил полностью,включаю-зажигалка не срабатывает,газ не подается,насос работает.
ninagora 
Завсегдатай
Сообщения: 423
 
Сообщение #4 от 02/01/2013 02:30 цитата  

duman, по видимому имел ввиду контур горячего водоснабжения и контур обогрева.
Val64 
Участник
Сообщения: 219
 
Сообщение #5 от 02/01/2013 08:22 цитата  

сергей121 писал:
duman писал:
Не работает в режиме ГСВ и ЦО?

можно расшифровать?

Правильнее было написать ГВС и СО (во всех учебниках это русские буквы)
Горячее Водо Снабжение
Система Отопления
сергей121 
Новичок
Сообщения: 18
 
Сообщение #6 от 02/01/2013 10:26 цитата  

не работает в обеих режимах.
duman 
Новичок
Сообщения: 15
duman
 
Сообщение #7 от 02/01/2013 13:56 цитата  

Котел дымоходный или парапетный.Кнопка аварийного сброса нажата.
сергей121 
Новичок
Сообщения: 18
 
Сообщение #8 от 02/01/2013 14:13 цитата  

дымоход обыкновенный,не турбо. есть кнопка принудительного включения-не срабатывает,кнопка сброса тоже не помогает.
duman 
Новичок
Сообщения: 15
duman
 
Сообщение #9 от 02/01/2013 18:05 цитата  

Начать надо с проверки датчиков *тяги* на обрыв,которые заведены на самую нижнюю плату на Х1 с обозначением А1-К1 и А2-К2.Эта же плата при исправных датчиках должна *замкнуть* посредством колектор-эмитер V10+R36 контакты 16-17 на кросплате и после этого дается команда на розжиг и вкл газклапана верхней *релейно.Вы *дружите* с электроникой,т.е.имеется хотя бы мультиметр,иначе лучше сразу к специалисту.
п.с. ГВС и СО - замечание принято
сергей121 
Новичок
Сообщения: 18
 
Сообщение #10 от 02/01/2013 18:25 цитата  

с электроникой дружу очень даже неплохо. спасибо за совет,буду пробовать.
сергей121 
Новичок
Сообщения: 18
 
Сообщение #11 от 02/01/2013 19:58 цитата  

датчики в порядке,обрывов нет. на всяк случай даже перемкнул их-все равно не запускается.
Val64 
Участник
Сообщения: 219
 
Сообщение #12 от 02/01/2013 20:30 цитата  

Как котел к сети подключен? Фазировка правильная? наводка на корпусе сколько? между нулем и корпусом? Заземление есть? (не зануление, а именно заземление)
сергей121 
Новичок
Сообщения: 18
 
Сообщение #13 от 02/01/2013 20:34 цитата  

к сети подключен так,как был подключен с момента установки,подключал мастер,никаких изменений не делалось. заземления нет. наводка? подскажите,как проверить.
Val64 
Участник
Сообщения: 219
 
Сообщение #14 от 02/01/2013 20:59 цитата  

Был подключен - не аргумент. необходимо проверить. по поводу наводки - я даже написал между чем и чем измерять.
сергей121 
Новичок
Сообщения: 18
 
Сообщение #15 от 02/01/2013 21:18 цитата  

фазировка правильная. я понял,между чем проверить наводку,подскажите-как правильно ее проверить.
duman 
Новичок
Сообщения: 15
duman
 
Сообщение #16 от 02/01/2013 21:45 цитата  

А как перестап включатся котел:долго стоял или .... На контактах 16-17 почти одинаковый потенциал?Датчик ТНЦ имеет 3 килоома.
сергей121 
Новичок
Сообщения: 18
 
Сообщение #17 от 02/01/2013 21:52 цитата  

он вообще не выключался и не простаивал. как писал выше-позавчера было все ок,а вчера утром-едва теплые батареи. пошел к котлу-работает только насос,перебоев с электричеством не было.
""На контактах 16-17 почти одинаковый потенциал?Датчик ТНЦ имеет 3 килоома.""-все так и есть.
Trosha 
Завсегдатай
Сообщения: 448
 
Сообщение #18 от 02/01/2013 22:38 цитата  

А как ведут себя микрики????? Как ведет себя клапан разности давлений????
duman 
Новичок
Сообщения: 15
duman
 
Сообщение #19 от 02/01/2013 22:48 цитата  

На верхней *релейной* плате случайно нет маленькой платки под дугой-пластмасой и хоть какое реле на ней срабатывает.Напряжение 20в в норме.Коромысло трехходового клапана двигается при открывании и закрывании крана горячей?
calinvictor 
Участник
Сообщения: 247
 
Сообщение #20 от 03/01/2013 11:10 цитата  

сергей121, В районе насоса есть черная коробочка обрати на нее внимание,что-то под резиночкой есть.