Автор | Сообщение |
jeltikov_a
|
Здравствуйте всем! Котел baxi eco 3 compakt 24 кВт, "атмо", заданное значение температуры при МАКСимално повёрнутом регуляторе показывает 76 градусов. Паспортные данные 85. Подскажите плиз как изменить параметр максимальной температуры? |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
jeltikov_a, baxi eco
Это не полное название котла.Котлов с похожими названиями знаю несколько,все они принципиально разные! Вам по всем моделям рассказывать? |
|
jeltikov_a
|
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
А это для кого?
|
|
jeltikov_a
|
AKVA-TERM, подскажите как заголовок исправить? |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
jeltikov_a, Исправить первое свое сообщение!Там есть заголовок темы. |
|
jeltikov_a
|
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
jeltikov_a, На другом форуме тебе уже ответили.Извини но больше пока добавить нечего. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
AKVA-TERM,
Паша, лично мне сложно общаться с человеком, у которого профиль не прописан корректно, извините.....
Похоже, что этот человек вообще нигде не живет... И зачем ему котел - вообще неясно |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
Lavrishin, Дядя Саша приветствую и рад слышать.
Про профиль согласен.А то я здесь уже всю свою картотеку перерыл,вижу что пока напрасно.Жду действий от Топикстартера в заполнении профиля,потом буду дальше смотреть. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
AKVA-TERM,
То, что я крепко приболел - было дело......
Но я еще не умер, однако.......
Живой пока, - курилка....... |
|
jeltikov_a
|
AKVA-TERM, мне не на другом форуме не ответили ни здесь... кто нибудь может дать конкретный ответ? |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
jeltikov_a, Вся проблема в том что нужно изначально правильно тему оформлять согласно правил.То есть с полным указанием модели котла.тогда и помощь быстрее придет.
В вашей модели котла максимальная температура на отопление 76гр. |
|
Sergio Pistoletto
|
Нет. Если котёл указан правильно - "Eco 3 compact" то макс задаваемая температура при повороте ручки на макс. значение должна быть 85. Это глюк платы. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
jeltikov_a,
Поверни ручку регулятора температуры отопления на MAX и подожди когда отключится горелка - температуру увидишь сам. Она будет не ниже 83 градусов.
И не пугайся так больше, если не приглашал никого из сервисной службы.... Удачи !!! |
|
DiN800
|
Lavrishin писал: | jeltikov_a,
Поверни ручку регулятора температуры отопления на MAX и подожди когда отключится горелка - температуру увидишь сам. Она будет не ниже 83 градусов.
И не пугайся так больше, если не приглашал никого из сервисной службы.... Удачи !!! | да что вы все прицепились к сервисной службе даити и нам понять простому народу |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
DiN800,
Народ бывает разный - жидкий, твердый и газообразный.
Могу все рассказать. Но если кто-то что-то неверно выполнит - я потом не отмолюсь..... |
|
DiN800
|
спасибо за такой честный ответ!!! За меня можете не переживать не когда не всомню плохим словом!!!! |
|
Sergio Pistoletto
|
Может котёл называется Main Digit????? Нуу очень похожи - если рядом поставить! |
|
sergey 73
Завсегдатай
Сообщения: 560
|
Sergio Pistoletto писал: | Нет. Если котёл указан правильно - "Eco 3 compact" то макс задаваемая температура при повороте ручки на макс. значение должна быть 85. Это глюк платы. |
Ты парень в мануал не пробовал заглядывать?
|
|