Сообщение #21 от 10/11/2009 00:01 цитата  

Котлом понятное дело что управлять можно с помощью программатора. подмигивание А как насчет системы отопления? Кто ею управлять будет? подмигивание
michamega 
Бывалый
Сообщения: 58
 
Сообщение #22 от 10/11/2009 00:46 цитата  

но должен быть и кран такой .
timasss 
Участник
Сообщения: 155
timasss
 
Сообщение #23 от 10/11/2009 16:15 цитата  

michamega писал:
но должен быть и кран такой .

Миша - а что за "крантик" такой по твоей ссылке? Это действительно с ручным взводом или я ошибаюсь? Я просто такого именно еще не встречал. Но здорово напоминает газовый кран-отсекатель.
michamega 
Бывалый
Сообщения: 58
 
Сообщение #24 от 10/11/2009 23:22 цитата  

то возможно и газовый я к примеру искал , но должны бить такие краны , может работают по принципу такому пока есть питание он закрытий , нету открывается (с магнитным клапаном ).
michamega 
Бывалый
Сообщения: 58
 
Сообщение #25 от 13/11/2009 21:45 цитата  

вода 3/4 закрыт при питании открыт

ДОБАВЛЕНО 13/11/2009 20:56

на воду

ДОБАВЛЕНО 13/11/2009 21:00

есть и пластмасс корпус , есть также кран фирмы ( gacominni ) отделено идет клапан который закрывает и открывает улыбка

ДОБАВЛЕНО 13/11/2009 21:03

но дорого стоят в приделах 400 - 600 грн.







fogoffwar 
Завсегдатай
Сообщения: 402
 
Сообщение #26 от 16/11/2009 14:23 цитата  

sverch,

по сути вопроса: котел Viessman Vitopend100 рассчитан на подключение внешнего комнатного датчика температуры. Для подключения такого датчика ("замкнуто"/"разомкнуто") необходимо снять перемычку (рядом с подключением питания 220В) и подключить вместо перемычки тепловое либо электрическое реле.

по поводу умствований о параллельном подключении двух котлов:
1. Для одновременной (идеальной) работы двух (и более) параллельно подключенных котлов используется "гидравлическая стрелка". Для неидеальной работы всего двух котлов можно обойтись без неё, хотя желателен опыт работы с гидравликой котельных.
2. Для попеременной работы двух параллельно включенных котлов (у каждого из которых есть свой циркуляционный насос) достаточно за каждым насосом установить простейший обратный клапан.
timasss 
Участник
Сообщения: 155
timasss
 
Сообщение #27 от 17/11/2009 00:59 цитата  

Молодчага! улыбка Я рад что есть люди, которые знают о "гидрострелках". Я пытался объяснить принцип работы гидравлической системы при использовании попеременно 2-х параллельных котлов. Главное - понять, какие проблемы возникнут при работе системы и как их избежать. Как это достигнется и с какой степенью надежности и бюджетности конструкции - эт другой вопрос и решений его много.
Ruvim 
Бывалый
Сообщения: 61
 
Сообщение #28 от 17/11/2009 01:39 цитата  

Народ кому вы объесняете про гидравлический разделитель?
Человек в принцепе не знает что это такое, и что котлы должны стоять по одну сторону от него, а система отопления по другую, что система отопления должна иметь собственный насос. Не знает как правильно подобрать гидравлический разделитель и насос. А про то что потенциал системы в гидравлический разделителе равен нулю ему даже не приснится.
timasss 
Участник