Автор | Сообщение |
A.N.
|
Доброго времени суток.
Имеется Ariston class FF24, есть мысль дооснастить его датчиком внешней температуры и комнатным термостатом для активации режима "Авто" (стоит у тещи неделю, она боится лишний раз крутить ручки).
Покупать нет желания.
Вопрос: может кто подсказать тип и номинал терморезистора для уличного датчика?
Термостат комнатный - просто НО контакты?
Заранее спасибо |
|
Мелиор
Старший модератор
Сообщения: 33824
|
A.N., тему оформи согласно правилам |
|
valmish
|
Аристон выпускает специальный комнатный програматор для этих котлов посмотри на сайте аристона. |
|
Ruvim
|
Уличный датчик поставь оригинальный. Потому что резистор с отклонением в 10% уже не имеет смысла. А комнатный термостат любой. |
|
A.N.
|
Ruvim , я правильно понимаю, что комнатный датчик - просто контакты? А какая логика (НО или НЗ) ?
А уличный - терморезистор? |
|
valmish
|
|
A.N.
|
я там был, но инфы - 0!
Покупать фирменный за 200-500 гривен - не серьёзно ))) |
|
valmish
|
Может и прийдется попробую на работе посмотреть на этих котлах не помню в УНО ставится специальный чип |
|
Ruvim
|
Совет для не богатых и не ленивых. Распичатай график кривых нагрева, повесь рядом с котлом и по наружней температуре подстраивай температуру котла, так часто - насколько не лениво.(Не понадобится датчмк наружней температуры). Повесь комнатный термостат : замкнуто - есть запрос на тепло. |
|
A.N.
|
Спасибо за совет, но котёл стоит около двух недель, так-что графиков пока никаких, да и кто их будет составлять - я у тещи теперь бываю 1-2 раза в неделю (пока возился с отоплением, бывал почаще).
А можете подсказать, правильно-ли работает система отопления: температура на улице +5, в доме +22, уставка в котле +45, радиаторы Термия (Cu-Al). Котёл включается при 40, работает около 50с (температура поднимается до 50, котёл съедает 22 литра газа), потом стоит минуты 3 - 3,5 и цикл повторяется?
И можно-ли регулировать мощность котла, чтобы не было постоянных включений? |
|
Ruvim
|
Мощность котла мощность регулировать можно. Крутизна кривой нагрева 1,0. График найди в инете (есть в инстукциях на погодозависемых автоматиках). Посмотри в инструцию регулируется ли выбег насоса. Насос поставь на максимальную скорость. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
A.N.,
Почитай порядок контроля температуры.
|
|
DEE
Завсегдатай
Сообщения: 378
|
to Ruvim : поясните пожалуйста, целесообразность установки скорости насоса на максимум. |
|
Ruvim
|
В данном случае котел находился в режиме тактования. СО состоит из конвекторов, а они обладают малым гидравлическим сопротивлением и судя по кривой нагрева их мощность превышена, и если увеличить скорость протекания теплоносителя уменьшив при этом его температур, то возможно теплоноситель будет циркулировать так быстро что котел как можно дольше будет сам модулировать себя на минимальную мощность и после отключения успеет остынуть на дельту включения, прежде чем остановится насос. |
|
КоВлИг
Завсегдатай
Сообщения: 479
|
Ruvim, конвектора СО это как? |
|
Ruvim
|
В 10-ом сообщении было указано, что установленны медно-аллюминевые конвекторы (медная труба с аллюминевыми пластинами). |
|
DEE
Завсегдатай
Сообщения: 378
|
to Ruvim: Спасибо за развернутый ответ! Не будете ли вы столь любезны, проконсультировать меня по конкретному случаю в личных сообщениях? |
|
avch_ukrpost
|
Сам недавно занялся вопросом (что стоит внутри уличного датчика Ariston), только на Genus.(по аристоновскому каталогу они для Clas и Genus одинаковы (кат № 3318232)).
Так вот, в вкратце при подключении терморезистора на (100 Ом при 0 гр.) при комнатной температуре -- температуру на котле пишет -20 гр,
при охлаждении датчика льдом, температура на дисплее котла резко переключается на 60 гр. Подключал и крутил переменный резистор на 1кОм, температура на котле также скакала резко с 60 до -20 гр. Уже и не знаю что думать |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
avch_ukrpost, Похоже что применяеться Терморезистор PTC . |
|
КоВлИг
Завсегдатай
Сообщения: 479
|
avch_ukrpost, терморезистор и стоит характеристики не такие как у обычных терморезисторов(было бы всё так просто не стоили бы датчики столько денег, производитель позаботился о том что бы у него покупали датчики а не терморезисторы по 1грн.) |
|