mr.Dima
|
Доброго времени суток.
Появилась неприятность в режиме отопления.
Остановился по-аварийному (горящий красный сигнал).
Сигнал сбросил, поставив ручку в положение OFF/RESET.
Запустил. Котел разжегся и через несколько секунд встал с часто моргающим зеленым сигналом (1 раз в 0,5 секунд)..
Спустя 1,5-2 минуты снова запустился и остановился с этим же зеленым сигналом.
Обесточил котел полностью.
После остывания запустил. Температура в системе отопления поднялась до рабочей (внешнего термодатчика нет).
Котел остановился с мигающим зеленым сигналом.
Теперь он так и работает – 6 секунд горит, 2-3 перерыв.
Проверил датчик гидравлического пресостата - датчик в порядке, сигнал проходит (при работе горелки размыкаю цепь и котел останавливается).
Датчик пресостата дымоудаления работает нормально (в режиме ЛЕТО все работает штатно).
На сайте нашел расширенную инструкцию. По предложенному тесту получается необходимость замены платы.
Возможно ли что-то сделать в «домашних» условиях без замены всей платы?
Заранее благодарен. |
|
timasss
|
Подправь свой профиль, а то не видно кто ты и откуда. Такие правила - не обессудь, а то ответа можешь и не дождаться... |
|
rostevich
|
Реально пропишись ато "братья не правильно поймут!!!" Но возьму на себя смелость,и посоветую посмотреть помпу,фильтр ГВС,и вакуумный бай-пас!Удачи ПАРТИЗАН!!!
ДОБАВЛЕНО 14/12/2009 01:03
Братья извиняюсь фильтр СО, ато после ужина с кумовьями путаю педали!
ДОБАВЛЕНО 14/12/2009 01:04
timasss, Привет старик! |
|
dimaslonim
|
Остановился по-аварийному (горящий красный сигнал).
Сигнал сбросил, поставив ручку в положение OFF/RESET.
Запустил. Котел разжегся и через несколько секунд встал с часто моргающим зеленым сигналом (1 раз в 0,5 секунд)..
Спустя 1,5-2 минуты снова запустился и остановился с этим же зеленым сигналом.
Обесточил котел полностью.
После остывания запустил. Температура в системе отопления поднялась до рабочей (внешнего термодатчика нет).
Котел остановился с мигающим зеленым сигналом |
|
timasss
|
Дык, он пламя не видит скорее всего... Проверь сенсор ионизации, правильность фазировки. И вообще - что ты уже делал или проверял? Профиль почему до сих пор не заполнил? |
|
alemmir
|
Ребята привет из солнечной Одессы!
Поставил на частный дом котел Beretta 24 CIAO C.S.I. N. Устройством даволен, свои функции все выполняет, только при одном условии: что система отопления выполнена грамотными спецами и присутствуют все внешние характеристики типа давление воды, электричество.
Устанавливали мне котел осенью 2 спеца, т.к. монтаж, первый запуск, гарантии. В итоге пришла зима и началось... покупка стабилизатора, затем инвертора напряжения с аккумулятором. А при морозе -24 котел просто остановился (ночью) и не зажигается, т.к. собрался намерзший конденсат вокруг воздухозаборника и не поступал кислород в камеру. Поотбивал вокруг, сразу же зажегся. Выход: утеплил наружную трубу.
А также в начале отопительного сезона котел не зажигался и выдавал аварийный красный сигнал. Спец посоветовал добратся до камеры сгорания и почистил жесткой кисточкой контакт для поджигания газовых "горелок", да сами "горелку" в этой области. Котел зажигается с первого раза до сих пор. |
|