Автор | Сообщение |
JUVE
|
Помогите найти причину поломки: газовый котёл RENS DFD24 не может прогреть систему отопления.Запускаеться за пару секунд прогреваеться до выставленной температуры и выключаеться.Подача горячая а обратка холодная.Так постоянно.Такое впечатление, что насос не может продавить систему. Датчики все проверил.Теплообменники чистые.Фильтр на обратке чистый.Насос стоит в 3 положении.На горячую воду роботает нормально. |
|
Vol4ok72
Завсегдатай
Сообщения: 357
|
|
Val64
|
а если система отопления первый сезон, то скорее всего монтажников пинать - косяки исправлять |
|
JUVE
|
Система старая.Пять лет. Vol4ok72 хороший совет и чё я тут делаю. |
|
ANDYZL
|
|
Андрюха Бух
|
JUVE, Заполни профиль для начала |
|
sergey 73
Завсегдатай
Сообщения: 560
|
JUVE писал: | Vol4ok72 хороший совет и чё я тут делаю. | Возможно пожинаете плоды своего кроилова |
|
marat 63
|
Нет протока, котел работает "сам на себя" - по байпасу
ДОБАВЛЕНО 13/01/2013 23:54
У ренсов "чуствительный" клапан байпаса - можно растянуть пружину - убьете насос, ищите проблему в СО |
|
alecs 66
|
JUVE, 3-х ходовой в каком положении? |
|