ESpec - мир электроники для профессионалов


Ariston egis 24FF, не включается ГВС в летнем режиме

  Список форумов » Газовые котлы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
Envoy_yar 
Заглянувший
Сообщения: 2
 
Сообщение #1 от 18/05/2010 09:02 цитата  

Нужна консультация в определении проблемы. Похожие темы видел но без конкретных выводов.
При включенном отоплении вода в кран поступает подогретая но при включении на больший напор быстро охлаждается, в летнем режиме при включении крана горячей воды котел спит, поджига нету.
Leo140969 
Завсегдатай
Сообщения: 574
Leo140969
 
Сообщение #2 от 18/05/2010 15:47 цитата  

Envoy_yar, дело нехитрое. Вытаскиваешь аккуратно датчик протока, промываешь турбинку с магнитом, проверяешь ее вращение. Датчик фиксируется П-образной чекой. Не забудь перекрыть входной вентиль.
sergservis.gaz 
Новичок
Сообщения: 29
 
Сообщение #3 от 18/05/2010 16:24 цитата  

Либо очень слабое давление в водопроводе.
Envoy_yar 
Заглянувший
Сообщения: 2
 
Сообщение #4 от 19/05/2010 09:09 цитата  

Leo140969 Спасибо огромное. Турбина была забита какими то кусочками пластмасы.. удивительно даже как они туда попали. Все отлично, все работаетулыбка Еще раз спасибо за помощь!!!
Leo140969 
Завсегдатай
Сообщения: 574
Leo140969
 
Сообщение #5 от 19/05/2010 16:09 цитата  

Envoy_yar, не стоит благодарности. Но нужно закрыть тему.
an.ig.nik 
Новичок
Сообщения: 25
 
Сообщение #6 от 20/05/2010 18:09 цитата  

Envoy_yar, Поставь на вход подачи воды фильтр грубой очистки воды,чтобы в дальнейшем небыло такой проблемы.
rostevich 
Бывалый
Сообщения: 99
 
Сообщение #7 от 21/05/2010 00:15 цитата  

an.ig.nik, Не грубой очистки а механической не менее 40-ка микрон --------- эти "проточники" меня реально достали!!!

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Газовые котлы



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP