Автор | Сообщение |
Envoy_yar
|
Нужна консультация в определении проблемы. Похожие темы видел но без конкретных выводов.
При включенном отоплении вода в кран поступает подогретая но при включении на больший напор быстро охлаждается, в летнем режиме при включении крана горячей воды котел спит, поджига нету. |
|
Leo140969
Завсегдатай
Сообщения: 583
|
Envoy_yar, дело нехитрое. Вытаскиваешь аккуратно датчик протока, промываешь турбинку с магнитом, проверяешь ее вращение. Датчик фиксируется П-образной чекой. Не забудь перекрыть входной вентиль. |
|
sergservis.gaz
|
Либо очень слабое давление в водопроводе. |
|
Envoy_yar
|
Leo140969 Спасибо огромное. Турбина была забита какими то кусочками пластмасы.. удивительно даже как они туда попали. Все отлично, все работает Еще раз спасибо за помощь!!! |
|
Leo140969
Завсегдатай
Сообщения: 583
|
Envoy_yar, не стоит благодарности. Но нужно закрыть тему. |
|
an.ig.nik
|
Envoy_yar, Поставь на вход подачи воды фильтр грубой очистки воды,чтобы в дальнейшем небыло такой проблемы. |
|
rostevich
|