Автор | Сообщение |
Сергей010
|
Котел Baxi Eco 240i медлено моргает средний светодиод.Датчик тяги и термостат перегрева проверили, они в рабочем состоянии.Микропереключатель давления тоже в исправном состоянии.Нету искры на электродах и неоткрывается газовый клапан.Подскажите в чем проблема и где искать неисправность.
Фотку котла скинул.
|
|
Sergio Pistoletto
|
В котле есть диф датчик давления. При включении насоса - выдвигается шток и замыкает "микрик". Медленное мигание сигнализирует об отсутствии замкнутого состояния этого "микрика". Если шток, после вкл насоса, не выдвинулся - вызывайте специалиста. |
|
Сергей010
|
Шток выдвигается, микрик замыкается, микрик тестором проверили контакт есть. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
Сергей010,
Микрик должен размыкаться после остановки насоса. Если размыкания не будет , то ошибка не устранится.
Очень похоже, что придется внимательно заняться гидроузлом. Прочти внимательно документ по описанию логики работы платы этого котла.
|
|
Сергей010
|
Lavrishin писал: | Сергей010,
Микрик должен размыкаться после остановки насоса. Если размыкания не будет , то ошибка не устранится.
Очень похоже, что придется внимательно заняться гидроузлом. Прочти внимательно документ по описанию логики работы платы этого котла. | Когда начинает насос в котле работать подымается шток из гидроузла и замыкает микрик сигнал проходит, отключается насос микрик размыкается. Это всё проверено и всё работает. А котел не запускается.Документ по описанию логики работы котла прочту ещё раз внимательно. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
Сергей010,
Чудес не бывает....
Забери плату на рабочий стол и вычисли неприятность. Платы эти чаще всего ведут себя вполне адекватно....
Схему платы управления - не дам, извините.... Не уверен, что неисправна плата управления. Скорее всего - обычная невнимательность.... |
|
Сергей010
|
Lavrishin,
Рабочего стола нету в руках один тестер, паяльник, отвертка и плоскогубцы и русское крепкое слово . Если подскажищь как организовать рабочий стол и что для этого надо приобрести, буду признателен.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2010 16:59
Я согласен что не плата, с платы ведь-же напрежение на блог розжига нормально подаётся. Грешил на то-что котел без стабилизатора работал, мож напрежение слабое, проверили и поставили стабилизатор изменнений ни каких.Буду смотреть внимательней |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
Сергей010 писал: | Lavrishin,
Рабочего стола нету в руках один тестер, паяльник, отвертка и плоскогубцы и русское крепкое слово ..... | Судя по предложению в профиле (Покупаем котлы здесь http://merkurii34.ru/) - имеется свой магазин с организованной рекламой, однако..... Я в чужой бизнес не лезу, извините.... И, вообще, я сегодня уже успел хорошенько "лизнуть"... И еще - буду....
По всем признакам - что-то ты невнимательно увидел в периферийный устройствах.
Сочинить стол для этого аппарата - вообще не составит проблем при желании..... Занимает времени - около 15-20 минут. |
|
Sergio Pistoletto
|
Что-то вы не так описываете тут. Если горит этот светодиод то газ клапан и блок розжига не запускаются! Капайте контакт М2 3-4. |
|
Сергей010
|
Спасибо всем за внимание и советы. Дело кончилось заменой платы! |
|