Котел Viessman Vitopend 100 WH-1b комби, 2008 года. В работе 12 –й год.Промывали,чистили , настраивали в частном порядке ( я был в отъезде ) . Года 3 назад. Питание через стабилизатор. Заземлен.Проживаю в г.Стаханов, ЛНР. Сейчас запчастей нет,об этом котле никто даже слышать не хочет.Помогите пожалуйста советом. Летом котел работал нормально.Начал включать отопление-через 1-1.5 часа уходит в аварию ( 3 раза красный в течение 10 сек.)- реле давления воздуха не переключается.Снял вентилятор,промыл турбинку, сопло Вентури-стал выключаться ч-з 2,5 часа.Проверяю прессостат ( 170-140 Ра ) –делаю отрицательное давление лёгкими-работает как часы-мембрана моментально возвращается в исходное положение, контакты клацают.Сопротивление на контактах 0,7 Ома. Стал выключаться ч-з 2,5 часа.Почистил контакты розжига и ионизации-пару раз поработал 4-4.5 часа.Вчера приходил мастер в частном порядке. При нём ушел в аварию. Он поставил свой прессостат (настроен на 60 Ра)-снова через примерно 5-15 мин. уходил в аварию -( 3раза красный в течение 10 сек.) .Сказал-прессостат ни при чём.Пощупал тут же воду- 30-40 градусов.Вроде бы не перегрев. Три года-не срок, промывать ещё не надо, не советовал.Он больше ничего не замерял. Но что характерно- на ГВС последние несколько дней стал уходить в аварию через примерно 5- 20 мин. В аварию тоже уходит интересно. Всё время по разному 1) Вентилятор вкл-ся,пламя в норме, вентилятор выкл-ся, пламя гаснет, вент-р снова вкл-ся, снова пламя, вент-р выкл-ся,пламя гаснет. Это всё без пауз. Потом пауза 4 мин. и Красный. 2) Три раза подряд вентилятор-факел,без пауз.Затем пауза нормальная -4 мин. Затем цикл Работа-Пауза как обычно.Затем вент-р попытался вкл-ся на долю секунды и ч-з 1 сек. Красный. На что грешить-электроника,перегрев, прессостат,датчики? Может быть мастера посоветуете. Извините, что много букв получилось. |
|
maxmvn
Завсегдатай
Сообщения: 307
|
|
a1i2v3
|
Здравствуйте |
|
Valeriynew
Передовик
Сообщения: 1792
|
Реле вентилятора проверьте заменой. |
|
a1i2v3
|
Valeriynew , Спасибо за быстрый ответ.А что это реле собой представляет? Куда смотреть ? А контакты в этом реле можно попробовать почистить? |
|
Valeriynew
Передовик
Сообщения: 1792
|
Реле находится на модуле. Нужно от разъема вентилятора по дорожкам отследить до его реле. Контакты можно почистить, но придется вскрывать корпус реле и это временная мера. Лучше заменить.
И еще лучше найти спеца, который разбирается в котлах. Иначе можно совсем вывести из строя неквалифицированным вмешательством. |
|
maxmvn
Завсегдатай
Сообщения: 307
|
|
a1i2v3
|
Valeriynew , спасибо огромное |
|
a1i2v3
|
Посоветовали мастера , хорошего электронщика. Неполадка была в электронике.Третий день - полет нормальный.Как правильно отметить тему как РЕШЕННУЮ ? [ РЕШЕНО ] |
|
Valeriynew
Передовик
Сообщения: 1792
|
a1i2v3
Чтобы отметить РЕШЕНО, нужно в своем самом первом сообщении нажать кнопку "изменить", а потом в заглавии темы дописать "Решено". |
|