После проведения т.о.-фильтр,воздухоотводчик и пр.-при включении-включается цирк.насос и все.(не срабатывает реле газового клапана и не происходит розжиг газовой горелки- индикаторы H,G и M не светятся) |
|
Trosha
Завсегдатай
Сообщения: 448
|
|
Evgeniy.APK
|
Газовый вентиль то хоть открыт после Т.О? И кто его делал это Т.О.? |
|
Aleksej52
|
Вы вопросы задаете от нечего делать или что?
ДОБАВЛЕНО 10/11/2010 13:49
Датчики температ.исправны-при замере 7ком-при разъединении происходит отключение котла,датчик тяги и перегрева тоже исправны. |
|
Trosha
Завсегдатай
Сообщения: 448
|
Проверь сработку пресостата и будет счастье |
|
Leo140969
Завсегдатай
Сообщения: 582
|
Trosha, если я не ошибаюсь, с несработанным прессостатом и насос не включится. Может просто-напросто реле газового клапана мозги жуёт? |
|
Aleksej52
|
Спасибо за помощь.С новой платой TEC 2M-HS Mi котел будет работать сомнений нет.Можно ли что либо сделать в цепи от процессора NEC до питания 24-v катушки реле газового клапана . |
|
Leo140969
Завсегдатай
Сообщения: 582
|
Aleksej52, вызвонить подозрительный ключевой элемент тестером. |
|
aton
|
Trosha писал: | Проверь сработку пресостата и будет счастье |
А откуда в дымоходном котле пресостат??? |
|
КоВлИг
Завсегдатай
Сообщения: 479
|
Aleksej52, по поводу можно ли что то сделать, то зависит от того кто будет делать и будет ли после вмешательства тех кто на это не готов и не умеет. Вы не обежайтесь, но вызовите сервис, с оборудованием должны работать те кто это умеет делать и знает что делает. |
|
Leo140969
Завсегдатай
Сообщения: 582
|
aton, речь шла о прессостате минимального давления в контуре отопления. |
|
Aleksej52
|
КоВлИг,первые мои действия были как раз по обращению в спец.организации г.Самары,они ремонт осуществляют только заменой блоков,некоторые ремонтируют газовые котлы приобретаемые только у них и у всех разбросаны повсюду эл.платы,с которыми они ничего не умеют делать.Да у меня и цели не было отремонтировать самом,-вот спутниковый рессивер: слетает программа-отвез специалисту,там "прошили",заплатил 200р все работает,в данной ситуации примерно так-же хотелось:эл.плата стоит 4000р(чуть раньше стоила 8500р.)-продвинутые электронщики-програмисты взяли бы данную проблему и вперед.В Самаре запускаются проекты с массовой установкой автономного теплоснабжения и разница в ремонте,для некоторых будет ой-ой. |
|
fogoffwar
Завсегдатай
Сообщения: 402
|
Aleksej52 плата это процессор + еще детальки. Продвинутый электронщик может найти неисправную детальку но придется вникать во все тонкости работы котлов. Ну а с процессором мягко говоря всё сложнее на порядки: в процессор защита программа, которую на заводе разрабатывали и отлаживали годами. И прочитать эту программу невозможно. И завод соотвественно делиться ей тоже не будет.
Кроме того найти неисправную детальку не всегда означает устранить неисправность, но это уже другая история.. |
|
aton
|
Leo140969 писал: | aton, речь шла о прессостате минимального давления в контуре отопления. |
А, тогда извините. Просто, обычно привык, что прессостат- дифференциальное реле давления дыма, контролирует работу вентилятора котла, процесс дымоудаления.
А датчик давления в системе отопления - термостат. |
|
fogoffwar
Завсегдатай
Сообщения: 402
|
aton писал: |
А датчик давления в системе отопления - термостат. |
кхм.. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
Aleksej52 писал: | После проведения т.о.-фильтр,воздухоотводчик и пр.-при включении-включается цирк.насос и все.(не срабатывает реле газового клапана и не происходит розжиг газовой горелки- индикаторы H,G и M не светятся) | А что мешает постучаться к тем, кто проводил ТО?
Из какого именно букваря взяты буквы H,G и M ? Я в моих букварях таких букв нашел не все именно эти буквы, извините....
А что вообще светится на панели управления? Покажи-ка на моей картинке.....
|
|
ЮДЖИН
|
Aleksej52 писал: | После проведения т.о.-фильтр,воздухоотводчик и пр.-при включении-включается цирк.насос и все.(не срабатывает реле газового клапана и не происходит розжиг газовой горелки- индикаторы H,G и M не светятся) |
Выпаяйте реле и проверьте от отдельного источника питания - часто попадались залипшие или заблокированные
реле. |
|
Aleksej52
|
Lavrishin,на панели управления светится индикатор F.Обозначения H,GиM-взяты из раздела 2.11эл.схема. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
Aleksej52,
Очень похоже на то, что нет контакта или неисправен датчик температуры отопления (котел "видит" перегрев и горелка не загорится). |
|