Автор | Сообщение |
mlmhvostov
|
Здравствуйте Все!Помогите!Кто знаком с данным котлом!Неисправность:котёл включается на отоплении как положено,но через 3-4 сек. гаснет,и потом снова включается и опять через 3-4 сек.откл.И так всё время!По ГВС не работает ,т.к. нет протока воды внутри теплообменника и водой не пользовались уже давно!Фазировка в порядке!Замена обоих датчиков NTC ни к чему не привела.Летом котёл не включали!А теперь вот включили и началось...! |
|
Leo140969
Завсегдатай
Сообщения: 583
|
mlmhvostov, насос-то хотя бы крутится? Он мог намертво закипеть за лето. |
|
yx79
|
|
mlmhvostov
|
Насос крутиться,пламя видит,когда не видит розжиг по долгу работает! |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
mlmhvostov,
Займись ремонтом блока розжига и контроля пламени SIT537ABC. Это - очень даже характерная неисправность именно этого блока.....
Лечится - однозначно и достаточно давно.... |
|
mlmhvostov
|
Lavrishin, Спасибо!Буду благодарен,если подскажешь точнее!!!Котёл в области не близко!У нас в городе их шт. три только было куплено(документации никакой).С запчастями полная засада , даже в Москве!Ни один сервис с люксами не работает!А там(на котле)одна бабулька за другой ухаживает! |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
mlmhvostov,
Инструкцию котла - смотри в почте.
Такие блоки розжига применяются во многих других котлах разных производителей. Лично я ремонтирую и проверяю такие блоки дома на столе, а не около котла. |
|
mlmhvostov
|
Lavrishin, Всё понял!О.К.!Спасибо! |
|
mlmhvostov
|
Котёл заработал после замены конденсатора в блоке SIT537!
Всем спасибо за участие! |
|