ESpec - мир электроники для профессионалов


Viessmann Vitotronic-100 GC1, сигнал "Авария котла"

  Список форумов » Газовые котлы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
tiger-nick 
Заглянувший
Сообщения: 8
 
Сообщение #1 от 10/02/2011 11:30 цитата  

Добрый день всем!

У нас в котельной установлено оборудование:

- котелы Vitoplex 100 PV1 310кВт;
- газовые горелки Weishaupt WG3;
- контроллеры Vitotronic-100 тип GC1.

Существует проблемма: во время работы контроллер выдает кратковременный сигнал "авария котла" (в течении 1 секунды). Регистрация и расшифровка сигнала не происходит по причине кратковременности (регистрируется если сигнал присутствует 5 секунд). Большее количесво сигналов "Авария котла" выдается в ночное время.

Есть предположение, что проблемма именно в контроллере. Буду рад, если поможете разобраться!
Trosha 
Завсегдатай
Сообщения: 448
 
Сообщение #2 от 10/02/2011 13:26 цитата  

Наличие стабилизатора? заземления???
tiger-nick 
Заглянувший
Сообщения: 8
 
Сообщение #3 от 10/02/2011 13:57 цитата  

RE: Наличие стабилизатора? заземления???

стабилизатор напряжения сети?
Trosha 
Завсегдатай
Сообщения: 448
 
Сообщение #4 от 10/02/2011 17:38 цитата  

да
tiger-nick 
Заглянувший
Сообщения: 8
 
Сообщение #5 от 11/02/2011 08:08 цитата  

На сколько мне известно - "Да" (стабилизатор присутствует).

Заземления нет, но потенциала корпуса по отношению к земле не абноружено.
Trosha 
Завсегдатай
Сообщения: 448
 
Сообщение #6 от 11/02/2011 09:45 цитата  

Запусти на столе. И посмотри как плата реагирует
tiger-nick 
Заглянувший
Сообщения: 8
 
Сообщение #7 от 11/02/2011 13:19 цитата  

Уловить не всегда получается, порой такого явления сутками, а то и неделями не наблюдается - можно сутки возле стола просидеть и ничего не увидеть...
Trosha 
Завсегдатай
Сообщения: 448
 
Сообщение #8 от 11/02/2011 13:36 цитата  

Ну значит пригласить БАТЮШКУ в выгнать барабашку......
tiger-nick 
Заглянувший
Сообщения: 8
 
Сообщение #9 от 11/02/2011 13:44 цитата  

голливудская улыбка ЖЖеш!!!

Мы подумываем реле времени с задержкой включения поставить на ~3-5 секунд и забыть... улыбка
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #10 от 11/02/2011 13:48 цитата  

tiger-nick писал:
...Мы подумываем реле времени с задержкой включения поставить на ~3-5 секунд и забыть... улыбка

А я подумываю, что у Вашего стабилизатора слишком большое время переключения режимов. Отключи-ка ты, уважаемый, стабилизатор и проследи за работой котла, однако.....
Такие ситуации уже встречались и с другими котлами при применении неудачных стабилизаторов....
tiger-nick 
Заглянувший
Сообщения: 8
 
Сообщение #11 от 11/02/2011 14:25 цитата  

Спасибо Lavrishin! Попробуем.
Evgeniy.APK 
Бывалый
Сообщения: 58
 
Сообщение #12 от 11/02/2011 16:18 цитата  

Привет земляк. Не помню такую горелку. Может WG 30 ? А так по твоей проблеме, то скорее всего стабилизатор. Хотя на практике встречалось, что автомат горения сам по себе выдает ошибку и найти причину так и не смогли. Заказали новый и все стало в норме.

ДОБАВЛЕНО 11/02/2011 17:31

Да, забыл. Прожми и пропаяй все контакты. Все может случится. Там сплошная электронника.
tiger-nick 
Заглянувший
Сообщения: 8
 
Сообщение #13 от 11/02/2011 16:41 цитата  

Спасибо! Попробуем... улыбка Дада WG30,... опечатался
Evgeniy.APK 
Бывалый
Сообщения: 58
 
Сообщение #14 от 11/02/2011 17:08 цитата  

Такие котлы в Архангельске не стоят, скорее на юге области в районе. Там проблемы с питанием часто встречаются. Пошли КИПовца на этот объект с фотоаппаратом. Был случай, что только с ним я доказал заказчику, что напряжение в сети зимою падает до 137В. Правда стабилизатор был Ресанта и на его дисплее можно посмотреть входное напряжение. А так упирались и ничему не верили.
SKS 
Участник
Сообщения: 184
SKS
 
Сообщение #15 от 16/02/2011 01:48 цитата  

Улыбнуло...Советуем сами не зная чего(согласен только с Сашей,если стаб релейный,типа Ресанты и разной китайской дряни)Это не самовары настенные а серьёзные котлы и горелки.Если с данным оборудованием не работали,то нечего давать пустые советы.Vitotronic-100 тип GC1 имеет импульсный помехозащищённый блок питания,WG 30-цифровой менеджер горения.Все ошибки регистрируются в памяти данных устройств.Что в 38 адрес показывает?Контроллер перезагружали?Какой код ошибки?В орхиве менеджера какие ошибки?
котелы Vitoplex 100 PV1 310кВт;
- газовые горелки Weishaupt WG3;
- контроллеры Vitotronic-100 тип GC1-так там каскад или нет-я чёт не понял...Лучше в личку пиши.
tiger-nick 
Заглянувший
Сообщения: 8
 
Сообщение #16 от 16/02/2011 15:22 цитата  

Стоит 2 котла и 3 контроллера соединенных между собой...
Ошибка регистрируется на 40 порте контроллера (общая несиправность) при помощи компьютера... В журнале на контроллере ошибка не фиксируется...
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #17 от 16/02/2011 20:09 цитата  

tiger-nick,
Стучись к дяде Славе SKS в личку.....
Он с этими аппаратами дружит больше всех и очень давно.
Поможет - обязательно.....
По всем признакам - ты сам плохо отдаешь себе отчет в том, о что хочется спросить, извините.......
SKS 
Участник
Сообщения: 184
SKS
 
Сообщение #18 от 17/02/2011 00:20 цитата  

Саша, стопудово Прям клещами всё надо вытягивать.Теперь я понял,что мы имеем каскад из двух Vitoplex 100 PV1 310кВт с контроллерами Vitotronic-100 тип GC1 и каскадным контроллером Vitotronic-333 тип MW1 или 300-К тип MW2.С 50 выхода(а не 40,как писал tiger-nick) сигнал неисправности 220В через устройство согласования подаётся на комп(ну не 220В же)Так?
Если Vitotronic-333 не регистрирует неисправность может причина в согласовании?В принципе может быть ложное срабатывание реле К5 но это мало вероятно.Попробуй перекинуть перемычку Х5.
И ещё,только без обид.Слишком много ошибок в формулировках.Сервис мануал читал?

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Газовые котлы



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP