Автор | Сообщение |
igoryt
|
Zoom master\expert датчик протока (турбинка) любит обрастать и заклинивать, причем примерно раз в 4 месяца, хочу поставить на входе воды в котел простейший датчик протока, замыкание размыкание цепи. Нужна схема подсоединения его вместо родного. Есть у кого какие идеи? |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21749
|
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
igoryt,
§ 3. Запрещается :
Цитата: | 6.Давать рекомендации и советы по изменению "Конструктива Производителя".Даже если изменении на ,ваш взгляд надежнее. Это означает что Производитель Сертифицировал оборудование (с таким Конструктивом). и несет ответственность за действия оборудования. Любое изменение " Коструктива Производителя" снимает всю ответственность с производителя газового оборудования. Не исключено что такое изменение может привести к плачевным последствиям. |
|
|
grinko
Завсегдатай
Сообщения: 564
|
igoryt писал: | любит обрастать и заклинивать |
Это постоянная работа! Закажи новых несколько ,старый снял новый поставил,не так дорого они стоят.Фильтр на входе не помешает. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
igoryt писал: | ... Есть у кого какие идеи? | А зачем нужны какие-то идеи??? Вариант применения другого типа датчика протока предусмотрен производителем программно.
Правда, для этого необходимо заменить и всю гидравлическую группу с FUGAS на G20 и изменить параметр опроса на плате управления.
И, тем не менее, слушайся модераторов, однако.... |
|
валерий999
|
несколько раз проверенный способ на ренсах.
1.втулки под вал турбины шарошишь сверлом на 0,2 мм больше диаметром.
2.надфилем обрабатываешь бока лопасти турбины и делаешь трапецию от корня лопасти с сужением на 0,5-0,7мм.Турбина в основном цепляет торцом.
котлы которые после регулярных чисток работали по месяцу работают уже больше года. |
|