Автор | Сообщение |
UT5YG
|
Плата розжига 537 ABC
При запуске котла искра розжига не выключается и после начала горения.
При замене платы причина исчезает., то есть причина не в датчике, а в плате..
Если кто сталкивался, пож. помогите. Или ссылку на принципиальную схему.
Заранее благодарен. |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
UT5YG, Cхем к сожалению или наоборот радости производитель не дает.Да и рисовать их ни кто почемуто не хочет.Нарисуйте и поделитесь с нами. А то все только просят схемы.
А по сути, ищите проблему в цепи контроля пламени. Там 10 деталей(в цепи контроля пламени),неужто для этого нужна схема?
Плат розжига АВС537 есть около 10 модификаций и схемы у всех немного разные. |
|
a-musich
|
|
anatol22
Завсегдатай
Сообщения: 406
|
Несколько схем 537 ABC в интернете есть , ищи... |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
anatol22 писал: | Несколько схем 537 ABC в интернете есть , ищи... |
И не одной без серьезных ошибок.
По крайней мере в каждой которую находил в инете есть серьезные ошибки. |
|
UT5YG
|
Благодарю за ответы. Ну скажите пож. хотя бы , с датчика пламини сигнал должен дойти до управляющего электрода тиристора или выключается задающий генератор, если он конечно есть. |
|
anatol22
Завсегдатай
Сообщения: 406
|
"При обнаружении пламени открывается VT3, закрывается VT4, открывается VT2 закрывая при этом тиристор VS2 и запрещает работу генератора искры. "
Проверь тиристоры. |
|
UT5YG
|
Анатолий, дружище!
Я благодарен ВАм за ответ.
Нашел транзистор, который коммутирует тиристор, это BT1696/
Но не найду в инете его данные и (Э, К., Б),он выстрелил, определить не могу.
Если знаете его данные или аналог, поделитесь пожалуйста.
ДОБАВЛЕНО Май 13 2010
Простите, не транзистор, а тиристор BT1696.
Опечатался. |
|
anatol22
Завсегдатай
Сообщения: 406
|
тиристор- BT169G , второй - X0403DF |
|
UT5YG
|
Анатолий, очень благодарен.
Спаси Вас Господи! |
|
UT5YG
|
Несколько схем 537 ABC в интернете есть , ищи...
Не получается найти хоть одну из них, чтобы увидеть, как выключается выходной тиристор.
Если кто знает ссылку, пожалуйста дайте.
ДОБАВЛЕНО Май 13 2010
Нашел рисунок, но не схему, плата называется SIT 537 ABC .
ДОБАВЛЕНО Май 13 2010
На наклейке , на плате написано ......DMT 1/5-10, возможно это версия моей платы? |
|
a-musich
|
UT5YG, я тебе на мыло ссылку кидал. Не дошла? |
|
UT5YG
|
Нет, только смотрел.
Если можно бросте еще разок на
Благодарю Вас. |
|
a-musich
|
|
КоВлИг
Завсегдатай
Сообщения: 479
|
UT5YG, может лучше новый купишь? оно вам надо, не дай бог что... тем более я смотрю что вам это ново и вы не понимаете что делаете. |
|
UT5YG
|
Да понимаю, что делаю, но плата выглядит черным ящиком и лень делать с платы схемку. Стар я стал, сынок!
Делаю я импорт теле и видео. А вообще еще с 1957г, когда начал с черно белого телевизора "Темп". Моих ровесников осталось совсем мало.
А которые остались, то уже ленивые, как видишь.
А насчет опасности, то я работаю в управлении газового хозяйства, это не страшно. Просто мой работник возится с ним очень давно, я и решил помочь ему.
Придется садиться и рисовать с платы схему.
Без нее не пойму как закрывается этот тиристор.
Благодарю и за то, что уделили внимание. |
|
rw6hhb
|
UT5YG писал: | Стар я стал, сынок!
Моих ровесников осталось совсем мало.
А которые остались, то уже ленивые, как видишь.
|
давай поднимай свою старую задницу и рисуй......а то действительно что то обленились мы
с Уважением rw6hhb |
|
КоВлИг
Завсегдатай
Сообщения: 479
|
От оно чё Михалычь
P.S. Управление газового хозяйства - это что такое?
з.ы. как управление газового хозяйства вяжется с импортными телевизорами и видеомагнитафонами???
Пост скриптум: МуШчина - посоветуйте другу купить новую плату, и не оказывайте никому медвежих услуг даже по дружбе!!! |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
Про медвежью услугу.Расскажу одну ситуацию.
Вышла из строя плата управления газовым котлом.а точнее ШИМ в ИБП. В наличии такого ШИМа не оказалось и тот момент в продаже его найти трудно было.Рекомендовали владельцу купить новую плату.Он денег пожалел и обратился к электронщику далекого от газового оборудования,тот за небольшую оплату соорудил "выносной БП" и котел заработал. Владелец был недоволен первым мастером который ему рекомендовал купить новую плату.Прошло время.газопровод под котлом дал утечку газа.и так как котел был с открытой камерой сгорания ,произошло воспламенение газа.оплавился пластмассовый гидропровод и дал течь воды,которая затушила огонь и залила плату. Плата котла оказалась оказалась о плавленой и залита водой. Владелец вовремя увидел эту ситуацию перекрыл воду и газ.Вызвал монтажников которые монтировали газ.Приехали монтажники и устранили утечку газа, а также сделали все возможное что бы скрыть реальные следы причины возгорания(по просьбе владельца). Владелец на этом не остановился,так как теперь нужно было покупать пол котла.Он обратился в сервис.В сервисе были дилетанты в электронике ,но они увидели оплавленый навесной БП. и выписали акт что вероятнее всего причиной возгорания послужила электронная плата из-за вмешательства в неё(производитель снимает с себя ответственность в случае вмешательства в электронику.а здесь явное вмешательство.
Дальше владелец с этим Актом начал предьявлять претензии к мастеру ремонтировавшего плату. Мастеру пришлось за свой счет ремонтировать котел. Из этого делаем Вывод.
Ситуация происходила не со мной.Но человеку который мне её рассказал я доверяю.
Хотите верьте хотите нет.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2010 01:29
Поэтому у меня или ремонт до заводского состояния и с установкой заводских комплектующих( и приходится их покупать и дорого и много) Или ни какого ремонта! сплю спокойно. |
|
UT5YG
|
rw6hhb писал:
давай поднимай свою старую задницу и рисуй......а то действительно что то обленились мы
____________________________________________________________________________
Вот это правильно и не обидно.
Если кто понимает, что значит UT5YG, это коротковолновый позывной радиолюбительской станции СССР, который у меня с 1963 года. А в то время не было японских и прочих готовых радиостанций, все это делали сами. Это я пишу для КоВлИг.
Хотя думаю, что он не поймет этого, если он пишет, что посоветуйте другу купить новую плату. Я, дружище, жил в те времена, когда такого изобилия всего готового не было, мы все строили сами. Проработаешь более 50 лет, потом поймешь, стоит ли давать детские советы, через других, 70-и летнему человеку.
Для меня проблем нет ни в какой технике. Просто не знаю, в данном случае, и в данном устройстве, как отключается генератор искры. И я попросил схему. Так как тратить бессмысленно время на то, что возможно у кого-то есть не совсем разумно. На то и есть форум.
Многие же превратили технический вопрос в вопрос техники безопасности. И еще во что-то супер секретное и "только мне понятное"!
Ну не хотите сказать или же, если схема есть, не хотите дать, не надо. Не надо поучать человека в том, чего он не просит.
А КоВлИг посоветую быть скромнее, думаю только для блага Вашего!
Ребята, это относилось не ко всем.
Остальных благодарю за доброту и отзывчевость.
ДОБАВЛЕНО Май 16 2010
Это ссылка, где я рассказываю, как решить проблем....
Для тех кто сомневается, что я действительно, "что-то понимаю...."
http://monitor.espec.ws/section1/topic32696p20.html |
|