Про трехходовой.
|
|
Ikar_07
|
AKVA-TERM , а откуда рисунок такой?
у меня в инструкции нет, мне бы такой мануал тоже почитать.
есть ссилка? или пришли пожалуйста на емейл : |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
|
Ikar_07
|
О, спасиб тебе, теперь понял что там происходит и где копать.
Знач виной падения давления и как следствие ненагрев некоторых радиаторов в ОС скорей всего могут быть:
1)РБ полносття невыполняет свою роль
2) второй теплообменник пропускает воду с контура ОС в водопровод.
Из любопытств: только не пойму, если это РБ плохо работает, куда подпитываемая 2 раза в неделю вода с ОС девается?
Или если пробитый второй теплообменник то почему СО не подпитывается через теплообменник с водопровода? (водопровод 1.7-2 бар) |
|
fogoffwar
Завсегдатай
Сообщения: 402
|
Ikar_07 писал: | если это РБ плохо работает, куда подпитываемая 2 раза в неделю вода с ОС девается?
|
при достижении 2,5 бар капает со сбросного клапана (всё тут же незаметно высыхает).. если сбросной клапан подглюкивает, то капает и при меньшем давлении.
по второму вопросу - теоретически тоже возможно. |
|
Гараздий
|
Ikar_07 писал: | Та блин, парни, читал,уже голова болит перечитывать все.
Спасибо вам большое.
Если можно то скажите еще вот что:
Система моя на литров 130 (1 этаж радиаторы чугун. 2-й алюминий), а расширительный бак 10 л (если верить одному сайту)
|
Месяц назад похожие проблемы с котлом VAILLANT и, как не странно,
с подобной СО ; 1 - эт. чугун, 2 - эт. алюминий решались таким образом
1. Установлен доп. РБ ,
2.Разобран и промыт весь котел (везде был налет типа серебрянки),
3.Чистка фильтра на обратке.
После этого ни рева ни гула не было,при любых режимах, давление на СО - в норме,но - через три дня опять избыток воздуха в СО. И каждое
утро хозяин тренирует краны Маевского на 2-эт.Решили - весной привести в норму СО - оформить развод алюминия с чугуном. |
|
Ikar_07
|
От проблем с давлением помогла накачка Р.Б до1.3 + доставлен внешний бак на 8 л (Сиситема на 3 этажа 280л)
без этого при нагреве и росте давления до 2бар вода с С.О незаметно скапывала с клапана
от шумов подзакипания помогла чистка теплообменноков
ДОБАВЛЕНО 26/11/2011 14:35
ВСЕМ СПАСИБО |
|
alecs 66
|
Давление в баке единица, при этом давление в системе должно быть ноль. |
|
Ikar_07
|
если 1 тогда вода заполнит Р.Б. еще при наполнении моей системы на 1.3 бар |
|
fogoffwar
Завсегдатай
Сообщения: 402
|
Ikar_07 писал: | если 1 тогда вода заполнит Р.Б. еще при наполнении моей системы на 1.3 бар |
спорный вопрос (каждый производитель даёт свои рекомендации насчет давления в системе и в мембранном баке в зависимости от статического давления в системе), но.. работает - и хорошо.
хотя обычно давление в расширительном баке делают чуть меньше чем в системе при заполнении (например на 0,2 бара) |
|
do051181
|
fogoffwar писал: | если 1 тогда вода заполнит Р.Б. еще при наполнении моей системы на 1.3 бар |
а куда тогда денется 1 бар воздуха, если вода всё заполнит? обидится и уйдёт!!?? |
|
fogoffwar
Завсегдатай
Сообщения: 402
|
do051181, воздух в отличии от воды (которая практически несжимаема) может сжиматься - т.е. полностью расширительный бак не заполнится никогда (это плавный непрерывный процесс: чем сильнее давит вода, тем сильнее сжимается воздух).
Собственно именно на этом принципе и основана конструкция мембранного расширительного бака. |
|