Здравствуйте. Прошу помощи. Вышеназванный котел запущен в работу в 2006г.За время работы контуром ГВС не пользовался.В силу объективных причин отходящие газы отводятся по отдельной трубе, забор воздуха из помещения , где установлен котел.За время эксплуатации в 2010 г. заменён вентилятор (025). 22 2011г. февраля обнаружил, что котёл стал неоднократно в течении суток уходить в " аварию", горит красный светодиод и котёл не работает. Запускается согласно инструкции.При расширенной идикации неисправностей обнаруживается: кра сный светодиод мигает 3 раза
Не удаётся увидеть:
Котёл уходит в " аварию"когда поднял температуру или когда запускается.
Удалось увидеть:
При 60 градусах запускается штатно котел.Поднимается Т до 75 гр.и котёл отключается.Прибор резко сбрасывает Т до 50гр.При вкл. котла Т на приборе поднимается до 60 гр и всё сначала.Субъективно: долго работает и часто включается. Дом кирпичный утеплён. Спасибо. |
|
fogoffwar
Завсегдатай
Сообщения: 402
|
Shaleks 2011 писал: | В силу объективных причин отходящие газы отводятся по отдельной трубе
...мигает 3 раза .... |
1. проверь, не забилась ли "отдельная труба"
2. вытряхни воду из трубочек, которые идут к прессостату (если вода там есть)
ДОБАВЛЕНО 26/02/2011 14:38
да.. подправь в названии темы марку котла
Viessmann |
|
Shaleks 2011
|
fogoffwar
1.Труба чистая.
2.Эти трубочки чистые.Сказать по правде этот дефект возник по времени, когда на весь этот узел падали капли воды. Воду с поверхности убрал. А куда она могла ещё попасть?Что протереть спиртом?
3. Спасибо за всё . Название подправлю |
|
fogoffwar
Завсегдатай
Сообщения: 402
|
еще может выделываться сам прессостат..
либо забилась "трубка вентури" (то к чему подсоединены трубочки)
.. ну.. всё остальное, что хоть как-то связано с выхлопной трубой, прессостатом и трубкой вентури.
ну и цепи питания вентилятора (провода, контакты, релюшка на плате) |
|
Shaleks 2011
|
Всё проверил как мог. Результата нет, как и нет специалистов в городе. Надежда только на Вас. Спасибо. |
|
fogoffwar
Завсегдатай
Сообщения: 402
|
и что за город, где по висману специалиста нет? |
|
Shaleks 2011
|
г.Великие Луки.Длинная история,но Спец. был.На всё что можно отвёрткой постучал, всё пошевелил. подул, а дело было в пятницу и ушёл.Сказал в понедельник звонить Выходные провёл у котла. С падением Т кажется понял.При откл. котла при наборе Т. насос смешивает обратку с подающей и Т конечно падает.Тем более крайняя батарея стоит рядом в гараже.Потому Т так быстро по прибору и падает. Но вот что интересно. С 14.00 27.02.2011 котёл работает без кожуха и (тьфу 3 раза) работает. Хотя раньше откл через 2-3 часа. Проблема где-то рядом.Либо в кожухе котлу жарко, и автоматика если она таковая имеется его отключает, либо ему просто не хватает по какой- то причине приточного воздуха. раньше такого не было. Спасибо. |
|
Shaleks 2011
|
Видимо, всё-таки попала влага в организм котла. Стал откл. реже . 1 раз в сутки.
FOGOFFWAR Большое спасибо за поддержку и подсказки. Приятно было пообщаться.
Вопрос. Что лучше для котла жечь больше газа, но чаще останавливаться или С меньшим расходом работать почти постоянно? |
|
fogoffwar
Завсегдатай
Сообщения: 402
|
на минимальном расходе как правило КПД у котла ниже (читай паспорт к котлу)
но вообще вопрос неоднозначный - слишком много влияющих факторов, чтобы давать однозначный универсальный ответ - проверь сколько за сутки сжигает газа в том и ином случае. |
|
Shaleks 2011
|
fogoffwar
Спасибо. Проверю. Но отключаться 1раз в сутки продолжает. |
|
ANDYZL
|
попробуйте заменить прессостат(см.тему Protherm откл.F1)--заменил прессостат,пока не пишу "решено",т.к.мучает он меня довольно долго,больше года,то работает,то нет,но пока работает.больше недели.погляжу еще.(хотя старый пресостат рабочий,эксклюзив бывает везде,поэтому не удивляюсь) |
|
Shaleks 2011
|
Отключения котла продолжаются в любое время суток.Предполагаю по своим наблюдениям, что котёл не запускается после остановки и уходит в " аварию". Давление газа на входе котла ниже допустимого. Специалисты обещают заменить электрод розжига котла. |
|
fogoffwar
Завсегдатай
Сообщения: 402
|
Shaleks 2011, насколько ниже допустимого? (какое давление перед котлом при работе котла на полную мощность?) |
|
Shaleks 2011
|
fogoffwar писал: | Shaleks 2011, насколько ниже допустимого? (какое давление перед котлом при работе котла на полную мощность?) |
Нужно уточнить. |
|
СВЯТОСЛАВ
|
Похоже мозги закипают, надо смотреть, но специалисту, потеплеет, посидишь пару дней без котла? |
|
Shaleks 2011
|
СВЯТОСЛАВ писал: | Похоже мозги закипают, надо смотреть, но специалисту, потеплеет, посидишь пару дней без котла? |
Можно и наверное нужно, слишком уж затягивается поиск причины. |
|
Shaleks 2011
|
Давление природного газа перед котлом 17 мбар.Замена электрода ничего не дала.
Не так жалко копейки, интересно куда она закатилась. |
|
gaz1
Завсегдатай
Сообщения: 321
|
Shaleks 2011, а сколько же у тебя давление газа в статике? (когда котел не работает) |
|
fogoffwar
Завсегдатай
Сообщения: 402
|
17 мбар вполне в пределах допустимого (даже по паспорту) |
|
Fagot
|
fogoffwar, Вполне?
|
|