ESpec - мир электроники для профессионалов


Котёл VIESSMANN VITOPEND 100 WHOA. Остановка котла.Решено

  Список форумов » Газовые котлы
На страницу 1, 2  След.
Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
Shaleks 2011 
Новичок
Сообщения: 19
 
Сообщение #1 от 26/02/2011 11:51 цитата  

Здравствуйте. Прошу помощи. Вышеназванный котел запущен в работу в 2006г.За время работы контуром ГВС не пользовался.В силу объективных причин отходящие газы отводятся по отдельной трубе, забор воздуха из помещения , где установлен котел.За время эксплуатации в 2010 г. заменён вентилятор (025). 22 2011г. февраля обнаружил, что котёл стал неоднократно в течении суток уходить в " аварию", горит красный светодиод и котёл не работает. Запускается согласно инструкции.При расширенной идикации неисправностей обнаруживается: кра сный светодиод мигает 3 раза
Не удаётся увидеть:
Котёл уходит в " аварию"когда поднял температуру или когда запускается.
Удалось увидеть:
При 60 градусах запускается штатно котел.Поднимается Т до 75 гр.и котёл отключается.Прибор резко сбрасывает Т до 50гр.При вкл. котла Т на приборе поднимается до 60 гр и всё сначала.Субъективно: долго работает и часто включается. Дом кирпичный утеплён. Спасибо.
fogoffwar 
Завсегдатай
Сообщения: 402
 
Сообщение #2 от 26/02/2011 15:37 цитата  

Shaleks 2011 писал:
В силу объективных причин отходящие газы отводятся по отдельной трубе
...мигает 3 раза ....

1. проверь, не забилась ли "отдельная труба"
2. вытряхни воду из трубочек, которые идут к прессостату (если вода там есть)

ДОБАВЛЕНО 26/02/2011 14:38

да.. подправь в названии темы марку котла
Viessmann
Shaleks 2011 
Новичок
Сообщения: 19
 
Сообщение #3 от 26/02/2011 17:19 цитата  

fogoffwar
1.Труба чистая.
2.Эти трубочки чистые.Сказать по правде этот дефект возник по времени, когда на весь этот узел падали капли воды. Воду с поверхности убрал. А куда она могла ещё попасть?Что протереть спиртом?
3. Спасибо за всё . Название подправлю
fogoffwar 
Завсегдатай
Сообщения: 402
 
Сообщение #4 от 26/02/2011 21:23 цитата  

еще может выделываться сам прессостат..
либо забилась "трубка вентури" (то к чему подсоединены трубочки)

.. ну.. всё остальное, что хоть как-то связано с выхлопной трубой, прессостатом и трубкой вентури.

ну и цепи питания вентилятора (провода, контакты, релюшка на плате)
Shaleks 2011 
Новичок
Сообщения: 19
 
Сообщение #5 от 27/02/2011 13:29 цитата  

Всё проверил как мог. Результата нет, как и нет специалистов в городе. Надежда только на Вас. Спасибо.
fogoffwar 
Завсегдатай
Сообщения: 402
 
Сообщение #6 от 27/02/2011 21:14 цитата  

и что за город, где по висману специалиста нет?
Shaleks 2011 
Новичок
Сообщения: 19
 
Сообщение #7 от 27/02/2011 22:17 цитата  

г.Великие Луки.Длинная история,но Спец. был.На всё что можно отвёрткой постучал, всё пошевелил. подул, а дело было в пятницу и ушёл.Сказал в понедельник звонить Выходные провёл у котла. С падением Т кажется понял.При откл. котла при наборе Т. насос смешивает обратку с подающей и Т конечно падает.Тем более крайняя батарея стоит рядом в гараже.Потому Т так быстро по прибору и падает. Но вот что интересно. С 14.00 27.02.2011 котёл работает без кожуха и (тьфу 3 раза) работает. Хотя раньше откл через 2-3 часа. Проблема где-то рядом.Либо в кожухе котлу жарко, и автоматика если она таковая имеется его отключает, либо ему просто не хватает по какой- то причине приточного воздуха. раньше такого не было. Спасибо.
Shaleks 2011 
Новичок
Сообщения: 19
 
Сообщение #8 от 04/03/2011 19:43 цитата  

Видимо, всё-таки попала влага в организм котла. Стал откл. реже . 1 раз в сутки.

FOGOFFWAR Большое спасибо за поддержку и подсказки. Приятно было пообщаться.

Вопрос. Что лучше для котла жечь больше газа, но чаще останавливаться или С меньшим расходом работать почти постоянно?
fogoffwar 
Завсегдатай
Сообщения: 402
 
Сообщение #9 от 05/03/2011 01:11 цитата  

на минимальном расходе как правило КПД у котла ниже (читай паспорт к котлу)

но вообще вопрос неоднозначный - слишком много влияющих факторов, чтобы давать однозначный универсальный ответ - проверь сколько за сутки сжигает газа в том и ином случае.
Shaleks 2011 
Новичок
Сообщения: 19
 
Сообщение #10 от 05/03/2011 17:57 цитата  

fogoffwar

Спасибо. Проверю. Но отключаться 1раз в сутки продолжает.
ANDYZL 
Участник
Сообщения: 132
 
Сообщение #11 от 09/03/2011 17:03 цитата  

попробуйте заменить прессостат(см.тему Protherm откл.F1)--заменил прессостат,пока не пишу "решено",т.к.мучает он меня довольно долго,больше года,то работает,то нет,но пока работает.больше недели.погляжу еще.(хотя старый пресостат рабочий,эксклюзив бывает везде,поэтому не удивляюсь)
Shaleks 2011 
Новичок
Сообщения: 19
 
Сообщение #12 от 15/03/2011 19:22 цитата  

Отключения котла продолжаются в любое время суток.Предполагаю по своим наблюдениям, что котёл не запускается после остановки и уходит в " аварию". Давление газа на входе котла ниже допустимого. Специалисты обещают заменить электрод розжига котла.
fogoffwar 
Завсегдатай
Сообщения: 402
 
Сообщение #13 от 15/03/2011 21:15 цитата  

Shaleks 2011, насколько ниже допустимого? (какое давление перед котлом при работе котла на полную мощность?)
Shaleks 2011 
Новичок
Сообщения: 19
 
Сообщение #14 от 15/03/2011 22:00 цитата  

fogoffwar писал:
Shaleks 2011, насколько ниже допустимого? (какое давление перед котлом при работе котла на полную мощность?)

Нужно уточнить.
СВЯТОСЛАВ 
Участник
Сообщения: 157
 
Сообщение #15 от 16/03/2011 16:03 цитата  

Похоже мозги закипают, надо смотреть, но специалисту, потеплеет, посидишь пару дней без котла?
Shaleks 2011 
Новичок
Сообщения: 19
 
Сообщение #16 от 16/03/2011 21:39 цитата  

СВЯТОСЛАВ писал:
Похоже мозги закипают, надо смотреть, но специалисту, потеплеет, посидишь пару дней без котла?


Можно и наверное нужно, слишком уж затягивается поиск причины.
Shaleks 2011 
Новичок
Сообщения: 19
 
Сообщение #17 от 18/03/2011 21:07 цитата  

Давление природного газа перед котлом 17 мбар.Замена электрода ничего не дала.

Не так жалко копейки, интересно куда она закатилась.
gaz1 
Завсегдатай
Сообщения: 321
 
Сообщение #18 от 18/03/2011 23:41 цитата  

Shaleks 2011, а сколько же у тебя давление газа в статике? (когда котел не работает)
fogoffwar 
Завсегдатай
Сообщения: 402
 
Сообщение #19 от 19/03/2011 00:18 цитата  

17 мбар вполне в пределах допустимого (даже по паспорту)
Fagot 
Бывалый
Сообщения: 79
 
Сообщение #20 от 19/03/2011 00:32 цитата  

fogoffwar, Вполне? недовольство, огорчение





Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
На страницу 1, 2  След.
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Газовые котлы



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP