Здравствуйте всем!
Изначально проблемы были с розжигом котла при включении отопления - при розжиге, после третьей попытки, котел уходил в ошибку F.28
Искра при розжиге есть, газ на горелке зажигается и тут же гаснет, снова зажигается и снова гаснет. После очистки ионизационного датчика, котел более-менее заработал стабильно. Но со временем стал замечать, что вода ГВС ниже заданной температуры. Наступил момент когда температура ГВС стала недостаточной для использования (чуть теплая). При выяснении причины замечено, что при включении ГВС котел разжигается, но пламя на горелке на минимуме и независимо от температуры воды, расхода воды, высота пламени не изменяется. Были проверены теплообменники, горелки, клапаны расхода газа. В диагностике максимальной нагрузки пламя максимальное.
Иногда, раз из десяти, при включении ГВС расход газа соотвествующий и вода горячая.
Кроме низкой температуры ГВС сейчас и розжиг котла на отопление неустойчивый, иногда разжигается с первого раза, иногда после нескольких сбросов F28.
Ток ионизации в диагностике при горении показывает около 50 |
|
ANDYZL
|
можно немного цифрами выразить давление газа на входе в котел при выкл.котле и при вкл.ГВС.вобще похоже на забитый фильтр или счетчик(если роторный)газовой магистрали. |
|
dru75
|
В цифрах давление не скажу, но со счетчиком, фильтром газа и пр. арматурой в подаче газа проблем нет. При диагностике максимальной нагрузки пламя высокое. |
|
КоВлИг
Завсегдатай
Сообщения: 479
|
После промывки теплообменника, нужно сделать сначало программу P.6(наполнить котёл) потом P.0(развоздушить контура). Вы этого явно не сделали, поэтому имеете сейчас то что имеете.
F.28 - ваш котёл не видит пламени, почему он его не видит - это уже разбераться вам как специалисту. |
|
dru75
|
Контуры развоздушены и заполнены. Температура ГВС перестала соответствовать заданной до вмешательства в работу котла. Котел не видит пламя только при запуске отопления, при запуске ГВС горелка запускается с первого розжига, но расход газа минимальный и не изменяется, температура в первичном теплообменнике низкая, около 30-40С |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
dru75 писал: | В цифрах давление не скажу, ..... | Вот это и плохо. Без этих цифр лишних советов на две страницы накидаем. |
|
вълчо стоев
|
Меняй датчик темрература ГВС |
|
dru75
|
Пока что поменял местами датчики NTC (на подаче и отводе), уже сутки работает как положено. Только вот все-таки сомневаюсь, что причина в этом..... Вопрос - а может ли электроника быть причиной такого хаотичного поведения? Вернее - сталкивался ли кто-то с проблемой? Котел подключен через стабилизатор напряжения (с сервоприводом), положение вилки в розетке менял - без изменений. |
|
вълчо стоев
|
Почисти труба Вентури на вентилаторе. |
|
*heatman*
|
ANDYZL писал: | можно немного цифрами выразить давление газа на входе в котел при выкл.котле и при вкл.ГВС.вобще похоже на забитый фильтр или счетчик(если роторный)газовой магистрали. |
Ток должен быть < или = 40. 50 - это уже много.
Из этого вывод:
1. Не настроен минимум на газовой арматуре, т.к. котел на отопление всегда включается именно на минимуме. Из-за этого плата не видит нормального сигнала от электрода.
2. Проверьте наводки на газовой трубе или корпусе котла. Если котел неправильно или плохо заземлен, эти токи могут присутствовать и, соответсвенно, сбивать котел с верного пути |
|
аристошка
|
а как ведет данный котел при выходе датчика NTC по отоплению?
насколько качественно котел заземлен? |
|
вълчо стоев
|
dru 75 котел с 21.03.2011 работает ли? Думаю что есть 2 причиньй для сбою работьй. Выходе из строя датчика NTC по ГВС и засорение труба Вентури. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
вълчо стоев писал: | .... Думаю что есть 2 причиньй для сбою работьй. .... | Полагаю, что это именно так. |
|