Автор | Сообщение |
Xellow
|
Ну тогда остаётся тупо выкинуть котёл и поставить новый. Это как максимум.
Заменить плату - как минимум.
А дело может оказаться в некачественной пайке, либо перебитом проводе.... |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
Xellow, Поиск по форуму иногда помогает в решении проблем.
Цитата: |
Ну тогда остаётся тупо выкинуть котёл и поставить новый |
Если все методы испробованы,а положительного результата нет.постарайтесь найти того кто Вам сможет помочь.В вашем случае Вам нужен хороший электронщик.Если Вы таким являетесь То стоит разобраться с работой электроники.Нарисовать Схему или хотя бы участки схем и все станет понятно.
Удачи.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2011 15:29
Xellow писал: | Н
А дело может оказаться в некачественной пайке, либо перебитом проводе.... |
Проверьте Пайку.Проверьте Провод.
Тестер Имеется? Если Нет Найдите где взять.На крайний случай Купите. Все же он дешевле Котла. |
|
Xellow
|
Да конечно всё имеется. Я по теме форум уже пошерстил, этот котёл не слишком распространён. Глубоко рыть в электронику - знания не позволяют, но кое - какие навыки радиолюбительства есть.
ЗЫ. Спасибо за адекватную реакцию на мои вопросы |
|
мак2012
|
Lavrishin, Почему мучить, просто поэтапно все проверить, любой ремонт начинается с розетки |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
мак2012 писал: | ........... любой ремонт начинается с розетки |
А может с прочтения соответствующих инструкций? |
|
мак2012
|
а как подключен котел газопроводу метрукав,труба или газшлаг
ДОБАВЛЕНО 25/04/2011 16:34
:appl:бывает по газтрубе блуждающий ток попадает на корпус котла и сбивает электронику с толку |
|
Xellow
|
|
мак2012
|
сделать замер и либо диэлектрическая вставка ,резиновый газовый шланг ,и ,тд (но газ хозяйство запрещает использование резинового газового шланга при лодключении котла )
ДОБАВЛЕНО 25/04/2011 17:04
встречаются умные соседи которые заземляются на газтрубу
ДОБАВЛЕНО 25/04/2011 17:08
ваш котел заземлен? и каким способом общая щитовая или отдельный контур |
|
Xellow
|
дом новый, разводка по квортире 3-проводная с заземл контактом, Да и труба хол воды имеет с котлом металл связь. |
|
мак2012
|
сделать замер по корпусу котла (тестер в руки )причина может быть не в плате не в электроде
ДОБАВЛЕНО 25/04/2011 17:23
если контакт заземления плохой таже стиралка или электропечь будет пробивать на корпус котла |
|
Xellow
|
Сам в итоге ничего не нашёл. Нашёл мастера, который утром плату снял, а вечером принёс уже вылеченную. Пока полёт нормальный |
|
Mobikate
|
> Котел включается, работает, может и час и два и три - но в итоге происходит отключение - красная лампа.
У меня была аналогичная проблема и поиск по всем форумам ничего не дал.
Причина: забитый фильтр обратки отопительного цикла.
Решение: открыть сливной кран возле обратки и слить всю накопившуюся грязь. Закрыть кран, поднять давление до нормы и включить систему. |
|
rostevich
|