ESpec - мир электроники для профессионалов


Nova Florida Vela Compac CTFS 24 AF проблемы

  Список форумов » Газовые котлы
На страницу Пред.  1, 2
Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
Xellow 
Новичок
Сообщения: 13
 
Сообщение #21 от 25/04/2011 14:02 цитата  

Ну тогда остаётся тупо выкинуть котёл и поставить новый. Это как максимум.
Заменить плату - как минимум.
А дело может оказаться в некачественной пайке, либо перебитом проводе....
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #22 от 25/04/2011 14:27 цитата  

Xellow, Поиск по форуму иногда помогает в решении проблем.
Цитата:

Ну тогда остаётся тупо выкинуть котёл и поставить новый

Если все методы испробованы,а положительного результата нет.постарайтесь найти того кто Вам сможет помочь.В вашем случае Вам нужен хороший электронщик.Если Вы таким являетесь То стоит разобраться с работой электроники.Нарисовать Схему или хотя бы участки схем и все станет понятно.
Удачи.

ДОБАВЛЕНО 25/04/2011 15:29

Xellow писал:
Н
А дело может оказаться в некачественной пайке, либо перебитом проводе....


Проверьте Пайку.Проверьте Провод.
Тестер Имеется? Если Нет Найдите где взять.На крайний случай Купите. Все же он дешевле Котла.
Xellow 
Новичок
Сообщения: 13
 
Сообщение #23 от 25/04/2011 14:43 цитата  

Да конечно всё имеется. Я по теме форум уже пошерстил, этот котёл не слишком распространён. Глубоко рыть в электронику - знания не позволяют, но кое - какие навыки радиолюбительства есть.
ЗЫ. Спасибо за адекватную реакцию на мои вопросы улыбка
мак2012 
Заглянувший
Сообщения: 7
мак2012
 
Сообщение #24 от 25/04/2011 15:14 цитата  

Lavrishin, Почему мучить, просто поэтапно все проверить, любой ремонт начинается с розетки
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #25 от 25/04/2011 15:18 цитата  

мак2012 писал:
........... любой ремонт начинается с розетки

А может с прочтения соответствующих инструкций?
мак2012 
Заглянувший
Сообщения: 7
мак2012
 
Сообщение #26 от 25/04/2011 15:29 цитата  

а как подключен котел газопроводу метрукав,труба или газшлаг

ДОБАВЛЕНО 25/04/2011 16:34

:appl:бывает по газтрубе блуждающий ток попадает на корпус котла и сбивает электронику с толку
Xellow 
Новичок
Сообщения: 13
 
Сообщение #27 от 25/04/2011 15:43 цитата  

металорукав
мак2012 
Заглянувший
Сообщения: 7
мак2012
 
Сообщение #28 от 25/04/2011 15:59 цитата  

сделать замер и либо диэлектрическая вставка ,резиновый газовый шланг ,и ,тд (но газ хозяйство запрещает использование резинового газового шланга при лодключении котла )

ДОБАВЛЕНО 25/04/2011 17:04

встречаются умные соседи которые заземляются на газтрубу

ДОБАВЛЕНО 25/04/2011 17:08

ваш котел заземлен? и каким способом общая щитовая или отдельный контур
Xellow 
Новичок
Сообщения: 13
 
Сообщение #29 от 25/04/2011 16:13 цитата  

дом новый, разводка по квортире 3-проводная с заземл контактом, Да и труба хол воды имеет с котлом металл связь.
мак2012 
Заглянувший
Сообщения: 7
мак2012
 
Сообщение #30 от 25/04/2011 16:18 цитата  

сделать замер по корпусу котла (тестер в руки )причина может быть не в плате не в электроде

ДОБАВЛЕНО 25/04/2011 17:23

если контакт заземления плохой таже стиралка или электропечь будет пробивать на корпус котла
Xellow 
Новичок
Сообщения: 13
 
Сообщение #31 от 26/04/2011 22:52 цитата  

Сам в итоге ничего не нашёл. Нашёл мастера, который утром плату снял, а вечером принёс уже вылеченную. Пока полёт нормальный улыбка
Mobikate 
Заглянувший
Сообщения: 1
 
Сообщение #32 от 12/01/2012 16:33 цитата  

> Котел включается, работает, может и час и два и три - но в итоге происходит отключение - красная лампа.

У меня была аналогичная проблема и поиск по всем форумам ничего не дал.
Причина: забитый фильтр обратки отопительного цикла.
Решение: открыть сливной кран возле обратки и слить всю накопившуюся грязь. Закрыть кран, поднять давление до нормы и включить систему.
rostevich 
Бывалый
Сообщения: 99
 
Сообщение #33 от 13/01/2012 18:53 цитата  

Такая же проблемма была и у меняю. Решение стало за заменой пресостата, хоть как это не банально и не логично звучит.Пресостат бери другого производителя(BERETTA,SIME,E.C.A.)