Автор | Сообщение |
xarl
Модератор
Сообщения: 21749
|
Котел встал во время грозы. ИБП не пострадал, следов гари нет, 24 и 5 Вольт есть. Подсветки дисплея нет, индикации нет. Кварцы генерят.
Pin 39 D78F0536 на "-" в режиме проверки p-n перехода 0,001 V.
Как понимаю, шансов нет?
ДОБАВЛЕНО 15/06/2011 11:04
Внешние цепи (по pin 39) исключены. |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
xarl, Если плата издает хоть какие признаки жизни:Отрабатывает трехходовой. шаговый газового клапана.То виной может быть плата дисплея.проверь её по питанию 5V.Для начала убедись что не в дисплее дело.
Именно эту плату необходимо полностью обвязывать. Всеми датчиками и обязательно газовым клапаном.
ЗЫ.ох и не люблю я именно эти платы.Штук 5 лежит.Все ни как на них не настроюсь.
Извини На форуме буду наскоками,и то не часто эти несколько дней.Может кто еще что подскажет. |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21749
|
AKVA-TERM, питания есть, но здесь случай видимо два в одном- и дисплейный модуль и основной.
А насчет подскажет... подожду конечно. Тема висит с 11 часов. |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
xarl, Ты плату датчиками обвязывал? если нет,то дальнейший разговор не имеет смысла. Сначала обвяжи плату датчиками.Мне подсказывает интуиция что дело закончится заменой дисплея! |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21749
|
Я видел модуль на котле, снимали его при мне. Меня интересует pin 39 D78. Участвует в обмене с дисплейным модулем? Потому как обмена нет. При исправном дисплейном модуле он должен бы выдать ошибку? Здесь все мертво... |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
xarl писал: | При исправном дисплейном модуле он должен бы выдать ошибку? |
Нет!
xarl Я понимаю что обвязывать плату не охота.Но Надо!
Да а как котел себя вел когда ты был возле него? |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21749
|
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
xarl писал: | А никак-тишина. |
Все равно начал бы с замены дисплея! |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21749
|
Спасибо, попробуем. Технологически это конечно проще, если есть заведомо исправный... |
|
КоВлИг
Завсегдатай
Сообщения: 479
|
xarl, 39 нога используется(инфа не 100%) как вход таймера(может использоваться и с другой функцией), но если к этой ноге подключен один из выводов платы дисплея, то это более логически правильно. Другими словами эта нога используется для того, что бы видеть дисплей, МК использует её только на приём и передатчиком является дисплей(не удивительно, что на ней ничего нет если дисплей молчит).
P.S.Пробуй подставлять новый дисплей, как посоветовали выше. |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21749
|
КоВлИг писал: | Другими словами эта нога используется для того, что бы видеть дисплей, МК использует её только на приём и передатчиком является дисплей(не удивительно, что на ней ничего нет если дисплей молчит).
P.S.Пробуй подставлять новый дисплей, как посоветовали выше. |
Хорошо, а как он может использоваться (вывод 39) если сидит на общем "-"? |
|
КоВлИг
Завсегдатай
Сообщения: 479
|
xarl, он сидит на общем ( - ) согласно схемотехники платы или нога (поднятая) звонится с (-) внутрисхемная схемотехника МК?
P.S. Если 39 нога по плате с (-) соеденина, то это не 39 нога , если внутрисхемно звонится... то об этом позже |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21749
|
По моему разумению она не должна "звонится" в МК, внешнее все я исключил. Рядом аналогичные порты проверяются нормально. |
|
КоВлИг
Завсегдатай
Сообщения: 479
|
xarl, подними ногу и прозвони, я думаю труда это не составит - только аккуратно все порты в выключенном состоянии (когда плата без питания), находятся либо в высоэпиндансном состоянии(никак вопще звонится не должны), либо через нагрузочный резистор внутри мк должны звонится с (-) на килоомах |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21749
|
Я же говорю, (пишу ), что внешнее исключил. |
|
КоВлИг
Завсегдатай
Сообщения: 479
|
xarl писал: | Я же говорю, (пишу ), что внешнее исключил. | если так, то тогда , эта нога используется как порт, и ему труба(кз полевика(защёлки) внутри МК., либо конец компаратору(тригеру) работающему на приём(опять же внутри мк )) |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21749
|
КоВлИг писал: | если внутрисхемно звонится... то об этом позже |
Правильно, информация должна поступать дозировано...
ДОБАВЛЕНО 16/06/2011 21:41
Ладно, поставлю рабочий дисплейный, а там будем посмотреть. Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2011 21:45
Уберу-ка я datasheet сюда http://monitor.espec.ws/section38/topic175766.html |
|
КоВлИг
Завсегдатай
Сообщения: 479
|
xarl, попробуй, но если всё так как ты сказал сегодня, вряд ли поможет... смотри не спали дисплей(рабочий). |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21749
|
А что, может вылететь? Ну, выдаст "com" в крайнем случае, думаю. Остальное-то нормально все... |
|
КоВлИг
Завсегдатай
Сообщения: 479
|
xarl, 39 нога явно связывается с МК на плате дисплея, что там за мк, что за нога, одним словом не знаю , но аккуратно, посадить ещё один порт (на плате дисплея, это не гуд).