Сообщение #1 от 01/07/2011 20:18 цитата  

Добрый день. Котел Saunier Duval Themaclassic F24E, отопление работает при горячей воде. Чистился гидроблок с трехходовым, после поменялся весь трехходовой. Работает также. Через три минуты 1-й радиатор уже теплый. Теплообменник снял - чистый. В чем причина?
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #2 от 01/07/2011 22:05 цитата  

mixa45, Указываем полное название котла!
mixa45 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #3 от 02/07/2011 18:02 цитата  

Themaclassic F24e
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #4 от 02/07/2011 22:32 цитата  

mixa45, Еще раз читаем здесь!
http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
mixa45 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #5 от 02/07/2011 23:34 цитата  

Прочитал, и что я оформил не так? Название котла указано, краткое описание проблемы указано... Заголовок темы создан с примера замешательство . Котлу четыре года, проблема возникла недавно. Вторичный теплообменник промыт, хотя был достаточно чистый. Отложений в пластиковом корпусе трехходового тоже не было, была небольшая грязь, удалена. При замене на новый трехходовой разница только в пружине, новая чуток длиннее. После замены, как я уже писал, проблема осталась. При горячей воде греются радиаторы. Не пойму где может быть косяк неодобрение. Получается что напор насоса передавливает пружину, но почему?
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #6 от 02/07/2011 23:46 цитата  

mixa45, Отрегулируйте байпасную линию.

ЗЫ. Из личного опыта: перемытый теплообменник -еще не означает что отмытый!
mixa45 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #7 от 03/07/2011 09:25 цитата  

Спасибо, завтра буду пробовать.
mixa45 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #8 от 05/07/2011 11:40 цитата  

Спасибо AKVA-TERM. Отрегулирован байпас!!!