Автор | Сообщение |
mixa45
|
Добрый день. Котел Saunier Duval Themaclassic F24E, отопление работает при горячей воде. Чистился гидроблок с трехходовым, после поменялся весь трехходовой. Работает также. Через три минуты 1-й радиатор уже теплый. Теплообменник снял - чистый. В чем причина? |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
mixa45, Указываем полное название котла! |
|
mixa45
|
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
|
mixa45
|
Прочитал, и что я оформил не так? Название котла указано, краткое описание проблемы указано... Заголовок темы создан с примера . Котлу четыре года, проблема возникла недавно. Вторичный теплообменник промыт, хотя был достаточно чистый. Отложений в пластиковом корпусе трехходового тоже не было, была небольшая грязь, удалена. При замене на новый трехходовой разница только в пружине, новая чуток длиннее. После замены, как я уже писал, проблема осталась. При горячей воде греются радиаторы. Не пойму где может быть косяк . Получается что напор насоса передавливает пружину, но почему? |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
mixa45, Отрегулируйте байпасную линию.
ЗЫ. Из личного опыта: перемытый теплообменник -еще не означает что отмытый! |
|
mixa45
|
Спасибо, завтра буду пробовать. |
|
mixa45
|
Спасибо AKVA-TERM. Отрегулирован байпас!!! |
|