Сообщение #1 от 15/01/2015 22:02 цитата  

Здравствуйте! ГК TERMET Mini Max plus GCO-DP-13-10. Плата управления TESTER MMY01 M1, 5370106. Ошибка Е8 (неисправность датчика давления или выход за пределы измерения) Со слов хозяина все началось с хаотических показаний давления на дисплее, затем совсем ушел в ошибку. Замена датчика положительных результатов не дала. Подключил плату "на столе". Установил переключатель выбора режима в "0", в этом положении должно показывать текущее давление. Вместо датчика подключил переменный резистор номиналом в 10к. Схема контроля давления довольно проста.



Казалось бы, чему тут ломаться? Ди и ПИК-и, вроде бы, контроллеры надежные. Напряжения питания в норме. Подумал, было, я на опорное для АЦП, но, срисовав часть схемы, понял, что опорное не внешнее. Если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите: лечится такова или нет?
gsn 
Фанат форума
Сообщения: 5650
gsn
 
Сообщение #2 от 15/01/2015 22:22 цитата  

Подвигай свой "датчик", напруга на 3 ноге и на кондёре должна быть одинаковая.
Либо отпаяй 1к от мс и подай напругу с "датчика" на кондёр, ошибка должна уйти, если АЦП исправен.
И замени диод и кондёр на всяк случай.
edunya 
Завсегдатай
Сообщения: 315
edunya
 
Сообщение #3 от 15/01/2015 22:39 цитата  

gsn писал:
Подвигай свой "датчик", напруга на 3 ноге и на кондёре должна быть одинаковая.
Либо отпаяй 1к от мс и подай напругу с "датчика" на кондёр, ошибка должна уйти, если АЦП исправен.
И замени кондёр на всяк случай.


Да двигал я этот "датчик" и туда, и сюда. Без толку. Эта схема - обычный повторитель напряжения. Но, повторяет только от 0 до 3,6 В (с этим все нормально), так как напряжение питания усилителя 5В. Емкость менял, заменил и диод тоже (на всякий случай). Не помогло. Не менял только усилитель, не видел смысла, ведь напряжение четко повторялось. Проверял тестером состояние порта относительно питания, сравнивал с "живым" таким же ПИК-ом. Все отлично. Неужели АЦП умер?
gsn 
Фанат форума
Сообщения: 5650
gsn
 
Сообщение #4 от 15/01/2015 23:20 цитата  

Ну тогда кирдык АЦП.... недовольство, огорчение
Как вариант бредовый, попробовать перепрошить ПИК
edunya 
Завсегдатай
Сообщения: 315
edunya
 
Сообщение #5 от 15/01/2015 23:30 цитата  

gsn писал:
Как вариант бредовый, попробовать перепрошить ПИК

Что бредовый, то бредовый. улыбка Прошивка - интеллектуальная собственность разработчика. А, ПИК, естественно, залочен.
Знакомый с монитора 
Завсегдатай
Сообщения: 469
 
Сообщение #6 от 16/01/2015 00:59 цитата  

edunya, Е8 - это не неисправность датчика давления , это неисправность датчика протока СО.
Датчик протока СО при проверке на столе просто закоротим . Потом переключатель рода работ (на плате) в положение "капля". Если появляется Е9 - рулим вашим "датчиком давления". Имхо 1,8в достаточно.
Вся проблема в том , что табло у котлика не очень информативное . И есть приоритеты индикации ошибок. И ежели цепь сброса в плате не работает , то результатов ремонта можно ждать до второго пришествия
edunya 
Завсегдатай
Сообщения: 315
edunya
 
Сообщение #7 от 16/01/2015 02:14 цитата  

Знакомый с монитора писал:
edunya, Е8 - это не неисправность датчика давления , это неисправность датчика протока СО.

Знакомый с монитора, спасибо Вам огромное за подсказку, но Е8 - это, все таки, неисправность датчика давления. Это я поясню ниже.
Знакомый с монитора писал:
И ежели цепь сброса в плате не работает , то результатов ремонта можно ждать до второго пришествия

А вот тут Вы в точку попали и моя грубейшая недоработка. Переключатель рода работ попросту сломан. И в "капельку" с трудом попадает.

В общем, сбросил я эту ошибку, теперь высвечиваются поочередно Е7 и Е2, но при моих обвесах и недовесах это нормально. А вот крутанул датчиком давления и опять Е8, значит это действительно ошибка давления СО. Да и на схеме никакого протока СО нету. В общем запущу полностью - отпишусь. Спасибо Вам еще раз.
Знакомый с монитора 
Завсегдатай
Сообщения: 469
 
Сообщение #8 от 16/01/2015 03:12 цитата  

edunya, фотку платы скинь , если это то , что я думаю , то покажу , где сидит датчик протока СО.
Нужно внимательно смотреть на индикацию ошибок , если моргает , то это одно , если попеременно с другой индикацией , то это другое , если горит постоянно - это третье. И если я думаю о том , что говорю , то Е8 все же ошибка протока СО. А плату нужно обвесить полностью.
edunya 
Завсегдатай
Сообщения: 315
edunya
 
Сообщение #9 от 17/01/2015 00:39 цитата  

Знакомый с монитора писал:
edunya, фотку платы скинь..

Вот фотка с наименованием разъёмов. Если присмотреться на переключатель режимов, то можно заметить сломанную правую часть фиксатора положений.



Если нужно, могу указать где чего подключается.

Знакомый с монитора писал:
Нужно внимательно смотреть на индикацию ошибок .

Е8 мигает. Ничего лишнего.
Знакомый с монитора писал:
А плату нужно обвесить полностью.

Само собой.
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #10 от 17/01/2015 11:30 цитата  

edunya,
Проверь подключение датчика давления.
К разъёму J14 подключены датчик давления в системе и датчик протока ГВС. Возможно, что не к тем выводам разъёма J14 подключаешь имитатор давления...




edunya 
Завсегдатай
Сообщения: 315
edunya
 
Сообщение #11 от 17/01/2015 14:03 цитата  

Lavrishin писал:
Возможно, что не к тем выводам разъёма J14 подключаешь имитатор давления...

Исключено. Вот срисованная схема J14.



Даже не зная заранее куда что подключается, можно логически это выяснить. Да и на подключенный мной имитатор схема реагирует как положено. А, вот, датчика протока СО тут точно нет.

В общем, надо обвешивать и заводить.
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #12 от 17/01/2015 14:23 цитата  

edunya писал:
...Исключено.....

По всем признакам всё таки перепутал...
По моим картинкам сигнал с 1 ноги LM358 должен приходить на 9 ногу PIC.
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #13 от 17/01/2015 14:27 цитата  

edunya, Производитель выпускал несколько разных модификаций этих датчиков. лично я знаю 3 разных датчика применяемые в этих котлах.Один из них был красного цвета. два других черного.

ДОБАВЛЕНО 17/01/2015 15:29





  термет.rar  154.84 КБ  Скачано: 272 раз(а)
edunya 
Завсегдатай
Сообщения: 315
edunya
 
Сообщение #14 от 17/01/2015 18:14 цитата  

Lavrishin писал:
По моим картинкам сигнал с 1 ноги LM358 должен приходить на 9 ногу PIC.


На J14 я считал снизу вверх, так же показано и на моей схеме. Может у Вас отсчет по-другому, по-этому и не совпало. 9-й вывод PIC "сидит" как на рисунке, проверено. Резистор R78 не установлен.]На фото я ошибся, когда рисовал. На самом деле R78.

Знакомый с монитора 
Завсегдатай
Сообщения: 469
 
Сообщение #15 от 17/01/2015 22:39 цитата  

edunya,в одном из талмудов вычитал что при неисправности "Нет протока СО" появляется ошибка Е5. И зачем дублировать этот бедный датчик давления кодами ошибок Е8 и Е9? Может быть Е8 - это совсем обрыв или совсем короткое? Тогда на выходе операционника проконтролировать напряжение. В пределах 1,5-2 вольта должна быть индикация давления. При этом на плате род работы - капля







Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #16 от 17/01/2015 23:36 цитата  

edunya,
Проверяй, однако...
9-й PIN через R56(1 кОм) соединен с 1 ногой LM358...
И датчик протока теплоносителя там тоже применён (как говорил Знакомый с монитора) с разъёма J12 и контролируется 24 ногой PIC...
edunya 
Завсегдатай
Сообщения: 315
edunya
 
Сообщение #17 от 18/01/2015 02:29 цитата  

Знакомый с монитора писал:
...в одном из талмудов вычитал что при неисправности "Нет протока СО" появляется ошибка Е5.

В талмуде, прилагаемом к котлу, эта ошибка вообще не фигурирует.
Знакомый с монитора писал:
...на выходе операционника проконтролировать напряжение

Уже погонял. Все нормально. классно!
Lavrishin писал:
9-й PIN через R56(1 кОм) соединен с 1 ногой LM358...

Специально стал мультиметром на 1-ю ногу LM358 и 9-й PIN - никаких признаков любого вида соединения. Ни 1 кОм, ни больше, ни меньше. R56 не нашел ибо маркировка под корпусами.
Lavrishin писал:
И датчик протока теплоносителя там тоже применён (как говорил Знакомый с монитора) с разъёма J12 и контролируется 24 ногой PIC...

Все верно, связи эти на плате предусмотрены, но не установлены. Да и на самом штекере J12 проводов в том месте просто нету.



Вот как выглядела бы схема при их присутствии.



Создается впечатление, что у меня "урезанная" модификация платы. смех
Знакомый с монитора 
Завсегдатай
Сообщения: 469
 
Сообщение #18 от 18/01/2015 05:16 цитата  

edunya, так а что нормально ?Е8 исчезла?
edunya 
Завсегдатай
Сообщения: 315
edunya
 
Сообщение #19 от 18/01/2015 14:58 цитата  

Знакомый с монитора писал:
Е8 исчезла?

Ну, да. Я же еще несколькими постами выше писал, что сбросил ее. Еще написал это: "теперь высвечиваются поочередно Е7 и Е2, но при моих обвесах и недовесах это нормально". Кода создаешь имитатором датчика давления критические условия, то снова уходит в Е8. В общем надо пробовать запускать с обвеской.
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #20 от 18/01/2015 19:46 цитата  

edunya писал:
Знакомый с монитора писал:
...в одном из талмудов вычитал что при неисправности "Нет протока СО" появляется ошибка Е5.

В талмуде, прилагаемом к котлу, эта ошибка вообще не фигурирует....

Есть такая ошибка для таких плат...