Я не специалист но попробую объяснить. Котлу - неделя. Устанавливал техник от фирмы продавца. При включении горячей воды котёл нагревает её до установленной температуры, потом выключается и снова включается при падении температуры на 10 градусов. Так несколько раз в минуту. При открытии крана более чем на половину, котёл не выключается и температура воды на выходе постоянна. Вызвал мастера, он что-то покрутил связанное с давлением газа в контуре ГВС, стало чуть лучше, но не намного. Мастер сказал что котел будет нормально работать на подогрев воды только при протоке не менее 10 литров в минуту. Но 10 литров это по-моему много. В документации этой характеристики не нашёл. У знакомых котлы (не Vitopend 100 WH1D) работают при протоке 2-4 литра. Действительно, этот котёл требует такой проток воды для стабильной работы или он всё-же не настроен?
Спасибо. |
|
Trosha
Завсегдатай
Сообщения: 448
|
|
vzgherea
|
Не совсем понятно... Так и есть, минимальный проток воды на этом котле должен быть 10л/м? |
|
Trosha
Завсегдатай
Сообщения: 448
|
|
fogoffwar
Завсегдатай
Сообщения: 402
|
Trosha, ты приложил картинку с ограничителем максимального расхода (т.е. при максимальной модуляции и мощности 23 кВт).
по идее при минимальной модуляции должен нормально давать 5 л/мин
vzgherea
включи кран на максимум, затем уменьшай потихоньку проток (прикрывай кран)
Пламя должно уменьшаться (не раскрывая котла это можно услышать). Если пламя совсем не уменьшается - то не настроена газовая арматура (мин/макс) либо модуляция не работает по другой причине |
|
sergservis.gaz
|
vzgherea, а у вас насосной станции на водопроводе случаем нет?, если есть может в ресивере мембрама пробита и насос качает не равномерно, соответственно меняется давление на входе в котел, что приводит к беспорядочному вкл-выкл. |
|
gaz1
Завсегдатай
Сообщения: 321
|
vzgherea писал: | При открытии крана более чем на половину, котёл не выключается и температура воды на выходе постоянна... | Так в чем проблема? Или интерес чисто теоретический? |
|
vzgherea
|
gaz1 писал: | Так в чем проблема? Или интерес чисто теоретический? |
Стоит счетчик на воду, да и потребление газа в таком режиме возрастает.
Прикрыл наполовину кран газа на котёл. При протоке около 3-4 литров котел работает без выключения, температура воды на выходе стабильная, отопление тоже в порядке. Дело в настройке? |
|
sergservis.gaz
|
Неа, при протоке менее 10ти литров котел успевает нагреть воду до заданой температуры и даже немножко её перегреть, соответственно пламя не модулирует а полностью тушет, т.к отбор тепла на нагрев воды проходит медленно. ИМХО пусть лучше кипяток с крана течет, чем вообще ничего... |
|
fogoffwar
Завсегдатай
Сообщения: 402
|
|
vzgherea
|
sergservis.gaz писал: | Неа, при протоке менее 10ти литров котел успевает нагреть воду до заданой температуры и даже немножко её перегреть... |
По идее, котёл выйдя на заданную температуру должен уменьшить пламя для поддержания температуры а не вырубаться от перегрева.
Фокус с перекрыванием газового крана не прошёл, котёл не выходит на полную мощность по отоплению |
|
КоВлИг
Завсегдатай
Сообщения: 479
|
vzgherea, профиль заполни. |
|
fogoffwar
Завсегдатай
Сообщения: 402
|
vzgherea, настраивать газовый клапан на "минимальную мощность горелки" может только специалист, имея необходимые измерительные инструменты
Так при скольки литрах в минуту котел стабильно нагревает воду, не отключая горелку? (хотелось бы еще знать температуру холодной воды и нагретой чтобы внести коррективы в формулу).
vzgherea писал: | Не совсем понятно... Так и есть, минимальный проток воды на этом котле должен быть 10л/м? |
Trosha писал: |
17/10/2011 11:40
да |
зачем человека в заблуждение вводите?
цитата с другого форума в ответ этому же юзеру:
Цитата: | "Определим расход воды, при котором котел может без выключения греть воду:
- минимальная мощность 10,2 кВт
- тем-ра холодной воды 10 град.
- тем-ра горячей воды 45 град.
V = 860*10,2/(45-10) = 250л/ч= 4 л/мин" |
|
|