ESpec - мир электроники для профессионалов


Котел ThemaClassic C 24 E, проблема с розжигом

  Список форумов » Газовые котлы
На страницу 1, 2  След.
Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
Gavru$a 
Новичок
Сообщения: 11
 
Сообщение #1 от 08/01/2015 15:56 цитата  

Здравствуйте!!!
С праздниками Вас!!! С рождеством!!!

Беспокою вас из России (г. Дубна, Московская область) по вопросу схожему что и в теме " с сопротивлением обмоток трансформатора ZIG 2/12 300V/20 kHz артикул №07000028".

У нас проблема по такому же котлу фирмы Saunier Duval марка ThemaClassic C 24 E.
При запуске котла нет искры. На дисплее отображает значок "молнии" и букву "F". Мастеров по такому котлу в городе нет. Сами добрались до трансформатора розжига, нашли эту тему на форуме, но пока не очень уверены что дело именно в трансфоматоре.
В данный момент греемся с помощью хитрости: ставим котёл на максимум, разжигаем от спички - котёл работает 2 часа без отключений, этого хватает чтобы прогреть дом... Потом часа через два-три повторям процедуру!!! Котёл доходит до момента когда нужно снова разжечь, но поскольку розжиг не работает - не включается и загорается красный индикатор с симфолом "молнии" и буквой "F"...

Изучили рынок, нашли одну только контору в Москве, которые готовы привезти через 7-8 недель трансформатор напряжения с таким же артикулом №07000028, но с другими характеристиками: ZIG 2/12 V230/5-15 Hz.

В связи с этим есть несколько вопросов к вам:

1. Дело только в трансформаторе, или может быть дело ещё и в электродах? Или в главной плате?

2. Подходит ли такой этот другой трансформатор розжига (ZIG 2/12 V230/5-15 Hz.) и чём разница у них? смущает частота...

3. Подскажите как можно в домашних условиях проверить этот трансформатор и электроды?

4. Если нужно могу выслать любые фото...[/b]
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21749
xarl
 
Сообщение #2 от 08/01/2015 15:57 цитата  

Gavru$a, улыбка
anatol22 
Завсегдатай
Сообщения: 406
anatol22
 
Сообщение #3 от 08/01/2015 16:55 цитата  

Посмотри, куда подключен ZIG 2/12, там-же несколько деталей, диод и трансформатор. Проверь управление.
Gavru$a 
Новичок
Сообщения: 11
 
Сообщение #4 от 08/01/2015 17:21 цитата  

Подключен к главной микросхеме!

- от схемы идут 3 проводка (над отверткой на первом фото) к ZIG 2/12 . А от него два электрода (на втором фото).

Проверить управление - это что именно?

Проверил с помощью обычной лампочки и двух проводков приходит ли на трансформатор ZIG напряжение - лампа не загорелелась...

Хз...что и думать?
Сгорел транс???







anatol22 
Завсегдатай
Сообщения: 406
anatol22
 
Сообщение #5 от 08/01/2015 17:31 цитата  

От Н2.1 к диоду, и другому трансформатору (на плате)...
Померяй тестером напряжение на разьеме в момент поджига.




Gavru$a 
Новичок
Сообщения: 11
 
Сообщение #6 от 08/01/2015 19:07 цитата  

нарыл в нете схему электрическую!!!

нашел на схеме так называемый "блок розжига" (обвёл на схеме AL).

но тут не показаны никакие диоды и катушки в составе этого блока розжига...

  Схема электрическая_форум.JPG  80.87 КБ  Скачано: 1099 раз(а)
Знакомый с монитора 
Завсегдатай
Сообщения: 469
 
Сообщение #7 от 08/01/2015 19:16 цитата  

Gavru$a, ну дЫк измерь что подается на так называемый "блок розжига"
Gavru$a 
Новичок
Сообщения: 11
 
Сообщение #8 от 08/01/2015 19:22 цитата  

anatol22,

Ок!

Что я должен получить при измерениях???
от 170 до 240 В - это нормальное...

а сопротивление на обмотках не нужно мерить?????
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #9 от 08/01/2015 19:49 цитата  

Gavru$a,
Именно про этот трансформатор розжига,почитайте здесь
http://monitor.espec.ws/section38/topic249536.html
Gavru$a 
Новичок
Сообщения: 11
 
Сообщение #10 от 08/01/2015 19:59 цитата  

AKVA-TERM,

Спасибо!!! именно из-за наличия этой теме на этом форуме я сюда и написал!!!
всю ту тему я изучил, но так и не нашёл в ней ответа...

Там сказано что "обрыв первички" (своими полу-делитанскими мозгами я понимаю что это "обрыв первичной обмотки на трансформаторе"). Или нет?
У меня напряжение на разъёме трансформатора в момент поджига равно нулю! Искать разрыв в проводке?
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #11 от 08/01/2015 20:03 цитата  

Gavru$a писал:
... Искать разрыв в проводке?

Искать формирование напряжения питания блока розжига на плате управления. Или - искать специалиста...
Gavru$a 
Новичок
Сообщения: 11
 
Сообщение #12 от 08/01/2015 20:09 цитата  

Lavrishin,

Нет питания на входном разъёме ZIG 2/12, то есть с платы не приходит напряжение...
Это значит разрыв в плате есть?
Можно ли подать напряжение на ZIG из другого места??? (например с насоса...)

Что означает, что нет питания на входе к ZIG???)))

ДОБАВЛЕНО 08/01/2015 21:15

Проанализировав всё... Задам крайний и походу самый важный вопрос, который меня волнует!!!

Можно ли подать напряжение на ZIG из другого места??? (например с насоса... или напрямую от сети...)
СПАСИБО!!!
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #13 от 08/01/2015 20:26 цитата  

Gavru$a, где именно вы хотите взять 20кГц.Вся необходимая инфа есть на тр-ре розжига. читайте.изучайте
Лучше поищите мастера. так дешевле будет
anatol22 
Завсегдатай
Сообщения: 406
anatol22
 
Сообщение #14 от 08/01/2015 20:37 цитата  

Если напряжение на ZIG 2/12 не поступает, то скорее всего он исправный, и проверять его не имеет смысла. Дефект в плате.
Gavru$a 
Новичок
Сообщения: 11
 
Сообщение #15 от 08/01/2015 20:53 цитата  

AKVA-TERM,
Если на вход ZIG подаётся напряжение 300 В с частотой 20 кГц, то где-то в схеме должен быть генератор такого напряжения, так?
На схеме я не вижу его!
или я чего-то не догоняю???

ДОБАВЛЕНО 08/01/2015 22:17

anatol22,

От Н2.1 к диоду, и другому трансформатору (на плате)...
Померяй тестером напряжение на разьеме в момент поджига.


Где находится этот "трансформатор (на плате)" ???
Покажи/нарисуй плиз схему этих замеров!!! я не вижу на схеме другого трансформатора... хз
СПАСИБО!!!
anatol22 
Завсегдатай
Сообщения: 406
anatol22
 
Сообщение #16 от 08/01/2015 21:40 цитата  

Вот он. Ищи специалиста.




Gavru$a 
Новичок
Сообщения: 11
 
Сообщение #17 от 08/01/2015 21:53 цитата  

anatol22, Ага-ага нашёл сам!!! Котёл был включен, ждал пока потухнет)))
В общем так: завтра придёт спец по котлам (но не по этим...), я ему все эти мысли передам и всё промерим!
Если напряжение будет ~300 В, то всё в порядке (хотя это ещё хуже, поскольку причину не найду), а если нет, то причина в трансе на плате, да? надо менять его?
Gavru$a 
Новичок
Сообщения: 11
 
Сообщение #18 от 08/01/2015 22:42 цитата  

Если напряжение будет ~300 В, то всё в порядке (хотя это ещё хуже, поскольку причину не найду и придётся дальше копаться...), а если нет, то причина в трансе на плате, да? надо менять его?
djclyde 
Завсегдатай
Сообщения: 732
djclyde
 
Сообщение #19 от 09/01/2015 11:15 цитата  

Gavru$a писал:
Если напряжение будет ~300 В, то всё в порядке (хотя это ещё хуже, поскольку причину не найду и придётся дальше копаться...), а если нет, то причина в трансе на плате, да? надо менять его?

дальше копать ничего не нужно смотри внимательно детали в блоке розжига и контроля пламени на наличие кольцевой трещины и проверь резисторы ( копать там нечего там всего 5 деталей )
valeriannn 
Бывалый
Сообщения: 68
 
Сообщение #20 от 09/01/2015 20:01 цитата  

Gavru$a, В моей теме по трансформатору розжига ZIG 2/12, вопрос решился следующим образом. Всё оказалось банально просто. Нашёл не пропай на ногах дросселя помех, пропаял, после этого появилось напряжение с платы на транс.

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
На страницу 1, 2  След.