ESpec - мир электроники для профессионалов


Котел Solly H18F ошибка FY

  Список форумов » Газовые котлы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
lindim 
Заглянувший
Сообщения: 4
 
Сообщение #1 от 09/01/2012 20:10 цитата  

Котел Solly H18F проработал 3,5 года все было ок, но теперь такая проблема:
В режиме отопления котел работает нормально, но когда переходит в режим душа, то через 5-10 минут бывает по разному выскакивает ошибка FY.

В инструкции написано:
1. В дымоходе образовался засор - смотрел нету ничего.
2.Неисправность дифференциального датчика - на рынке выкручивали с такого же котла, ставил не помогает.
3.Нарушение соединения датчика с вентилятором - вроде все нормально.

что еще может быть??
denek 
Бывалый
Сообщения: 45
 
Сообщение #2 от 09/01/2012 21:45 цитата  

сосулек на коаксиальной трубе нет?
lindim 
Заглянувший
Сообщения: 4
 
Сообщение #3 от 09/01/2012 23:25 цитата  

а где эта трубка? на одной трубке выделяется конденсация, так что капает (1 капля за 10-15 мин).
denek 
Бывалый
Сообщения: 45
 
Сообщение #4 от 09/01/2012 23:29 цитата  

тяжелый случай, может лучше обратиться в сервис?
коаксиальная труба, это та по которой выбрасываються выхлопные газы на улицу и через нее же поступает воздух в котел.
на ней с улицы сосулек нет?
lindim 
Заглянувший
Сообщения: 4
 
Сообщение #5 от 09/01/2012 23:55 цитата  

нет, нету

ДОБАВЛЕНО 09/01/2012 22:58

на картинке стрелочкой показываю где видна конденсация

  11.jpg  79.17 КБ  Скачано: 2834 раз(а)
denek 
Бывалый
Сообщения: 45
 
Сообщение #6 от 09/01/2012 23:59 цитата  

lindim писал:
а где эта трубка? на одной трубке выделяется конденсация, так что капает (1 капля за 10-15 мин).

на какой трубке "выделяется конденсация"?
lindim 
Заглянувший
Сообщения: 4
 
Сообщение #7 от 10/01/2012 00:00 цитата  

НА картинке красная стрелка датчик что стоял родной,желтая стрелка тот что поставил чудак с рынка, сервиса в городе нету недовольство, огорчение

  22.jpg  69.87 КБ  Скачано: 2185 раз(а)
denek 
Бывалый
Сообщения: 45
 
Сообщение #8 от 10/01/2012 00:04 цитата  

Это температурные датчики они к ошибке FY не имеют никакого отношения.
Vol4ok72 
Завсегдатай
Сообщения: 357
 
Сообщение #9 от 10/01/2012 00:20 цитата  

lindim, Обратитесь вы лучше к этому чудаку с рынка, в любом случае он разбирается намного лучше чем вы!
Андрюха Бух 
Заглянувший
Сообщения: 6
Андрюха Бух
 
Сообщение #10 от 10/01/2012 01:51 цитата  

lindim, можно самому еще посмотреть датчик тяги(прессостат),от турбины к нему идут две шлангочки,разобраться не сложно как работает улыбка
MIXATIM 
Бывалый
Сообщения: 42
 
Сообщение #11 от 10/01/2012 11:12 цитата  

У меня осенью была похожая проблема. Постоянно выскакивала такая ошибка. Даже трубу вынимал и чистил. Но оказалось, все гораздо проще. На датчике тяги в трудно видимом месте паучек гнездо свил. И датчик тяги не работал. Правда у меня в любых режимах срабатывала ошибка. И прессостат был.
emlia 
Новичок
Сообщения: 12
 
Сообщение #12 от 10/01/2012 12:46 цитата  

а какя длинна коаксиальной трубы...?
напряжение сети?
СВЯТОСЛАВ 
Участник
Сообщения: 157
 
Сообщение #13 от 11/01/2012 23:53 цитата  

lindim, этот датчик в этой опере сидит в запасе, лучше переключить всё обратно и искать нужные датчики, они дешёвые, но нужны именно они

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Газовые котлы



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP