ESpec - мир электроники для профессионалов


неполадка котла BERETTA CIAO24

  Список форумов » Газовые котлы
На страницу 1, 2  След.
Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
Alexander040871 
Заглянувший
Сообщения: 7
 
Сообщение #1 от 12/04/2011 14:18 цитата  

Здравствуйте! После 4-х лет работы двухконтурного котла Beretta CIAO24 у меня стала загораться красная лампочка при включении крана горячей воды. Обратил внимание, что не всегда срабатывает электророзжиг. После нескольких попыток отключения и включения вручную котел зажигается, но через некоторое время проблемма повторяется. Подскажите в чем может быть причина, и как эту проблемму решить.
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #2 от 12/04/2011 14:38 цитата  

Alexander040871 писал:
.... в чем может быть причина, и как эту проблемму решить.
Проблема в том, что пока совершенно неизвестно где именно ты обитаешь, уважаемый.....
Еще одна проблема в том, что аппараты этой Фирмы RIELLO (независимо от модели) все определены как CIAO, CAI, RIAO, RAI. А модель аппарата ты озвучить не сподобился, извините.....
Поэтому - ответ очень простой: "Если не работает - значит поломался" (НАРОДНАЯ ПРИМЕТА гы-гы )
Покажи хоть фото морды лица твоего котла, если не можешь точно обозначить модель платы управления.....
Trosha 
Завсегдатай
Сообщения: 448
 
Сообщение #3 от 12/04/2011 15:08 цитата  

Дядя Саша а может человеку стоит обратится в сервисный центр. Я думаю сильно много за такой ремонт не возьмут.
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #4 от 12/04/2011 18:58 цитата  

Trosha писал:
.... может человеку стоит обратится в сервисный центр. ....
Правильнее всего - именно так и поступить. Человек (по всем признакам) - засекреченный ДИЛЕТАНТ. Поэтому не получится даже подсказать ему координаты ближайшего сервиса.... рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21731
xarl
 
Сообщение #5 от 12/04/2011 21:15 цитата  

Господа, вы не обидитесь если ваша переписка сгинет? подмигивание
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #6 от 12/04/2011 22:12 цитата  

Alexander040871, Попробуйте сначала воспользоваться поиском по форуму
http://monitor.espec.ws/sch/result.html
Возможно там описана ваша ситуация.Если положительного результата не будет: Опишите что в котле проверили.
Краткое описание узлов котла здесь
http://monitor.espec.ws/section38/topic171509.html

ЗЫ. Как воспользоваться поиском




Alexander040871 
Заглянувший
Сообщения: 7
 
Сообщение #7 от 12/04/2011 23:24 цитата  

Всем привет. Извиняюсь за молчание, был на работе. Модель Beretta CIAO C.S.I. Сегодня пригласил мастера. Стали грешить на датчик температуры горячей воды. Поменяли. начал работать но часто сработывала автоматика как буд-то из-за перегрева воды. Правда давление на выходе было слабое. Сняли теплообменник. На входе в него стоял какой-то пластмассовый рассеиватель, зачем я так и не понял. Сняли(удалали). Давление воды на выходе увеличилось. На протяжении минут 30 котел работал исправно. После ухода спеца где-то чарез час проблемма вернулась. Снял переднюю панель. Турбина крутится, возле нее что-то щелкает, и на плате тоже щелкает, но газ на горелка не поступает как буд-то не открывается клапан подачи газа.
КоВлИг 
Завсегдатай
Сообщения: 479
КоВлИг
 
Сообщение #8 от 13/04/2011 01:14 цитата  

Alexander040871, зови мастера назад, и пусть решает проблемму, которую он не решил. Сам в котёл не лезь!.
Alexander040871 
Заглянувший
Сообщения: 7
 
Сообщение #9 от 13/04/2011 07:31 цитата  

спасибо за совет. Я и сам об этом догадываюсь. Мастер называл две возможные причины, это датчик температуры или моностат. Датчик поменяли ничего не дал. Я просто думал при помощи форума дать мастеру наводку на возможную неисправность для быстрого разрешения вопроса
Trosha 
Завсегдатай
Сообщения: 448
 
Сообщение #10 от 13/04/2011 08:01 цитата  

Alexander040871 писал:
спасибо за совет. Я и сам об этом догадываюсь. Мастер называл две возможные причины, это датчик температуры или моностат. Датчик поменяли ничего не дал. Я просто думал при помощи форума дать мастеру наводку на возможную неисправность для быстрого разрешения вопроса
Я думаю что если мастер нормальный то наводку давать не нужно сам должен разобраться. Проблема скорее всего с платой.
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #11 от 13/04/2011 09:56 цитата  

Alexander040871 писал:
....Мастер называл две возможные причины, это датчик температуры или моностат.
Скорее всего, что проблема в неисправности платы розжига ACF01. Такое уже случалось не однажды....
Vol4ok72 
Завсегдатай
Сообщения: 357
 
Сообщение #12 от 13/04/2011 10:19 цитата  

у меня стала загораться красная лампочка при включении крана горячей воды
Alexander040871, А на отопление как?
Alexander040871 
Заглянувший
Сообщения: 7
 
Сообщение #13 от 13/04/2011 12:38 цитата  

Со вчерашнего вечера котел не включается и на отопление
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #14 от 13/04/2011 13:17 цитата  

Alexander040871, В профиле укажи свое месторасположение. Может сможем тебе помочь с толковым мастером в твоей местности.
Alexander040871 
Заглянувший
Сообщения: 7
 
Сообщение #15 от 13/04/2011 17:21 цитата  

Проверили плату розжига, она оказалась в порядке. Поставили на место. Потом скачал инструкцию на свой котел где на стр.24 описываются возможные причины горения красной лампочки. Взяли закаротили напрямую пресостат и котел включился. Так что тема закрыта, буду заказывать новый пресостат. Все большое спасибо за содействие.

  manual-Ciao.pdf  1.26 МБ  Скачано: 1183 раз(а)
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #16 от 13/04/2011 18:48 цитата  

Alexander040871,
Скорее всего - не там неисправность ищете... Постучись сюда http://monitor.espec.ws/users/79255.html . Быстрее дело будет.....
Vol4ok72 
Завсегдатай
Сообщения: 357
 
Сообщение #17 от 13/04/2011 21:03 цитата  

Проверили плату розжига, она оказалась в порядке.
Alexander040871, Интересно ,а как вы ее проверили?
Trosha 
Завсегдатай
Сообщения: 448
 
Сообщение #18 от 14/04/2011 09:39 цитата  

Интересно Кто ПРОВЕРИЛ??????
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #19 от 14/04/2011 12:11 цитата  

Цитата:

Проверили плату розжига, она оказалась в порядке.


Что то мне подсказывает,что на этом история с котлом не закончилась.

ЗЫ.иногда эта плата такие "чудеса выдает",что её не просто проверить и найти неисправность.

хотя не исключаю того что Мы все можем ошибаться.
Alexander040871 
Заглянувший
Сообщения: 7
 
Сообщение #20 от 15/04/2011 08:23 цитата  

Не терзайте себя вопросами. Плату проверили просто. Вставили в аналогичный котел. Все работает. По всей видимости где-то пропадал контакт. Может быть окислился, а может все-таки глюк платы не знаю, но до сегодняшнего дня все процессы в котле работают исправно.

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
На страницу 1, 2  След.
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Газовые котлы



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP