Привет всем!!!!
Подскажите пожалуйста газовый настенный котел JUNKERS 2R 18-1КЕ, 2 дня назад начал плохо греть горячую воду.
А сейчас чтоб добиться горячей воды надо делать тоненькую струйку воды , тогда вода горячая бежит, а когда включаешь нормальное давление вода еле-еле теплая.
Ниже выложил фото котла.
Заранее благодарен за любую помощь.
|
|
pavel.pro
|
А какая помощь требуется?Если нужен совет,то правильней этот котел заменить,а если он дорог как память,то полная разборка и промывка.Хотя надо еще поискать специалиста,который на это согласится. |
|
СВЯТОСЛАВ
|
я думаю там дело в редукторе,6 картинка т.е. в мембранке, их есть у меня, проверяй |
|
Ярошевский Андрей
Завсегдатай
Сообщения: 400
|
pavel.pro, позволю себе с тобой не согласиться.
этот котел легко даст фору многим "свежим".
обслуживание ему конечно сделать необходимо (лет под 30 небось отроду)
насчет специалиста - Х.З. ничего военного,как говорит знакомый с монитора, там нет. |
|
pavel.pro
|
Ярошевский Андрей, Спорить тут конечно не о чем.Можно восстанавливать любую технику и пользоваться ею,но я все таки уверен ,что у газового оборудования должен быть разумный срок службы и он обычно составляет 10-15лет.Кстати производитель этот срок не скрывает.А что касается котла,то котел конечно не слабый,особенно если его сравнить с современной штамповкой из Чины. |
|
СВЯТОСЛАВ
|
Производителю вообще не интересно, чтобы пользователь на долго исчезал с рынка приобретая на ура хорошее изделие ИМХО
Не мало был удивлён годом работающего котла-1971, прокачал ему расширитель и усё... |
|
svera74
|
Огромное человеческое спасибо! Почистил редуктор и все заработало! |
|
СВЯТОСЛАВ
|
svera74, так как он (котёл) не ломается можно было бы и на пиво модератору дать |
|
svera74
|
Я сильно ошибался, не чего нормально не заработало .
Может кто то знает "где собака зарыта"? Нет сил . Чтоб набрать ванну надо минут 20-30. |
|
do051181
|
на летнем режиме при открывании воды, котел зажигается?? если да - добавь газу или почисть теплообменник! если нет - разбери блок ГВ и поменяй порваную в нем мембрану!
ДОБАВЛЕНО 06/02/2012 16:51
а вообще, в городе, в котором ты обитаеш, отремонтировать этот котёл - 10 минут!! и 15 копеек!!! |
|
svera74
|
на летнем режиме при открывании воды, котел зажигается, газ добавлял и почистил теплообменник без изменений. А что это за блок ГВ и где его искать? Подскажите плиз! |
|
do051181
|
svera74 писал: | на летнем режиме при открывании воды, котел зажигается, газ добавлял и почистил теплообменник без изменений. А что это за блок ГВ и где его искать? Подскажите плиз! |
если котел загорается на летнем режиме, то блок ГВ тебе искать не к чему!! какое максимальное давление газа на горелке в режиме ГВ? |
|
svera74
|
В городе в котором я обитаю лично я не смог найти не одного нормального мастера ( один говорит надо полностью менять теплообменник, второй менять редуктор в сборе, а третий сказал прикрути давление воды и голову не морочь и т. д.), короче каждый хочет срубить денег по больше. Давление газа откручивал на всю (промерять нечем) пламя было "сумасшедшее", а вода грелась немного. |
|
Пуля
|
svera74 писал: | . Давление газа откручивал на всю (промерять нечем) пламя было "сумасшедшее", а вода грелась немного. |
Если напор(проход) воды не изменился,а нужной тем-ры нет То сто пудово нужно мыть теплообменник по контуру отопления.И мыть нужно не водой!!! Чтобы избежать просечек,обратитесь к спецам.Сами,норм. не промоете.
Лучше сразу два контура мыть,но тогда возростет риск на просечку!
С ув. |
|
do051181
|
svera74 писал: | В городе в котором я обитаю лично я не смог найти не одного нормального мастера ( один говорит надо полностью менять теплообменник, второй менять редуктор в сборе, а третий сказал прикрути давление воды и голову не морочь и т. д.), короче каждый хочет срубить денег по больше. . |
поменять теплообменник в твоем городе стоит 500 грн.! меняй и не морочь голову! этот запасным будет!! моются они не очень хорошо, скорей испортиш, чем промоеш, или не испортиш, но и не промоеш толком! |
|
Знакомый с монитора
Завсегдатай
Сообщения: 469
|
svera74, если в летнем режиме котел загорается от открытия крана ГВ - то датчик протока ГВ работает.
Может не работать трехходовой . Проверяется просто . Во время отбора ГВ перекрыть кран подачи СО. Если нормальный (или почти нормальный) нагрев ГВ - то смотреть трехходовой. |
|