ESpec - мир электроники для профессионалов


Проблемы с запуском котла Victoria CompactCTN 24 AF

  Список форумов » Газовые котлы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
sergey1305 
Заглянувший
Сообщения: 2
 
Сообщение #1 от 05/10/2010 12:51 цитата  

Проблемы с запуском котла Victoria Compact CTN 24 AF.
После розжига горелки искра розжига продолжает работать непрерывно т.е не отключается.
Горелка запускается, но пламя горит рывками.
После этого горелка оключается и происходит следующий запуск с такими же проблемами.
После третьего запуска котел уходит в аварию.
Марка платы: OSCHEMOD11

Деталь указанная на фото не звонится.




I.Cherry 
Фанат форума
Сообщения: 4890
I.Cherry
 
Сообщение #2 от 05/10/2010 13:04 цитата  

Цитата:
Деталь указанная на фото не звонится.
а что, должна звонится? что такое - звонится? .. а что за деталь? ..может это динистор? - тогда звонка не будет.
Может лучше к специалисту обратится?
Trosha 
Завсегдатай
Сообщения: 448
 
Сообщение #3 от 05/10/2010 13:08 цитата  

Может слесарю по ремонту газового оборудования не стоит лезть в плату..... А то взорваться может..... Обратитесь к специалисту... Кстати а где это Мокроусово?????
sergey1305 
Заглянувший
Сообщения: 2
 
Сообщение #4 от 05/10/2010 13:09 цитата  

Проблемы с запуском котла Victoria Compact CTN 24 AF.
После розжига горелки искра розжига продолжает работать непрерывно т.е не отключается.
Горелка запускается, но пламя горит рывками.
После этого горелка оключается и происходит следующий запуск с такими же проблемами.
После третьего запуска котел уходит в аварию.
Марка платы: OSCHEMOD11

Что можете подсказать по этой проблеме?
Заранее благодарен.
Сергей.

ДОБАВЛЕНО 05/10/2010 12:19

Trosha, Курганская обл.
Это ремонт увы уже не первого котла.
Но с данным видом сталкиваюсь впервые.
Просьба оказать помощь.
Заранее благодарен.

ДОБАВЛЕНО 05/10/2010 12:24

Trosha, Курганская обл.
Это ремонт увы уже не первого котла.
Но с данным видом сталкиваюсь впервые.
Просьба оказать помощь.
Заранее благодарен.
Leo140969 
Завсегдатай
Сообщения: 583
Leo140969
 
Сообщение #5 от 05/10/2010 13:44 цитата  

sergey1305, для начала было бы полезно изучить коллективный опыт устранения данной неисправности на примере Аристона, т.е. просмотреть в поиске темы, связанные с блокировкой розжига.Если после этого останутся непонятки, тогда точно не следует самому лезть в котёл.
anatol22 
Завсегдатай
Сообщения: 406
anatol22
 
Сообщение #6 от 05/10/2010 16:06 цитата  

Посмотри котел Nova Florida Vela Compact - аналогичная плата (котел) и много обсуждалось.
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #7 от 05/10/2010 16:40 цитата  

sergey1305,
Прорисуй схему этого участка - все сразу поймешь.....
Sempavel 
Бывалый
Сообщения: 38
 
Сообщение #8 от 25/10/2010 14:19 цитата  

На проц не приходит сигнал наличия пламени... Это происходит из-за пересыхания емкости на 100нХ250В возле блока розжига, на приборе она показывает 8н, заменил ее и все пошло...Успехов.

ДОБАВЛЕНО 25-10-2010 14:21

На проц не приходит сигнал наличия пламени... Это происходит из-за пересыхания емкости на 100нХ250В, на приборе она показывает 8н, заменил ее и все пошло...Успехов.
gasan77777 
Заглянувший
Сообщения: 2
 
Сообщение #9 от 18/02/2012 11:35 цитата  

проблема с котлом виктория .марка платы OSCHEMOD11 горячая вода нормально при закрытие крана , котёл не переходит на режим отопление горит зелёный светодиод 1вый .через некоторое время сам зажигается котёл так как-бы открывается горячая вода треск и переходит на зелёный . за ранее благодарю .
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21749
xarl
 
Сообщение #10 от 18/02/2012 11:42 цитата  

gasan77777, создай свою тему согласно Правил.
http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема