ESpec - мир электроники для профессионалов


Котел BAXI SLIM i IN не реагирует на погасание пламени.

  Список форумов » Газовые котлы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
Nestik 
Бывалый
Сообщения: 89
 
Сообщение #1 от 11/10/2012 13:34 цитата  

Приветствую! Ребята подскажите куда копать.
Котёл BAXI SLIM i IN плата Honeywell. Фото к сожалению нет. Плата на столе. Эмитация датчиков: Насосы - неоновые лампочки, датчик пламени - диод на землю, NTC датчики - переменные резисторы 20Ком.

1. до зажигания пламени проходит по алгоритму нормально.
2. Пламя видит нормально, в штатном режиме отрабатывает программу СО нормально.
3. Если пламя потушить ошибка пламени не появляется, и через десять секунд начинает мигать ошибка термостата тяги и всё, но термостаты замкнуты сигнал нормально проходит на ногу проца от оптопары.
Были убиты оптопары в цепи термостатов и в цепи ошибки датчика пламени. Сама бистабильная релюшка. Всё заменено на исправное.

Я так понимаю там это хитрое реле бистабильное не замыкает контакты на оптопару ошибки пламени, если я правильно понял при погасании пламени на него должно податься напряжение обратной полярности и релюшка должна замкнуться и высветить ошибку, само реле рабочее, на него не поступает напр. обратной полярности. В обвязке этого реле а также на реле газового клапана стоят транзисторы дарлингтона BST52, транзисторы и релюшки включены последовательно, транзисторы звонятся нормально за исключением одного в нем не звонится защитный диод в цепи коллектор эмитер, сам транзистор рабочий.

Сами вопросы.
1. Правильно ли я понимаю схему работы?
2. Есть ли у кого срисованная схемка данного участка платы тоесть релюшки газ кл. и бистаб рел. блокировки и цепей их управл и связь с датчиком пламени. и может ли ктонибуть ею поделится?
3. Если у кого уже были такие симптомы дайте наводку плиз.
4. Во вложении то что уже удалось срисовать но время поджимает.

  схема SLIM i IN.PNG  13.91 КБ  Скачано: 629 раз(а)
anatol22 
Завсегдатай
Сообщения: 406
anatol22
 
Сообщение #2 от 11/10/2012 14:48 цитата  

Много неработающей комплектации, как для одной платы. Обычно в котлах бистабильное реле сбрасывается заряженным конденсатором. Поменяй BST52 , или временно впаяй паралельно диод.
Nestik 
Бывалый
Сообщения: 89
 
Сообщение #3 от 11/10/2012 14:55 цитата  

anatol22 писал:
Много неработающей комплектации, как для одной платы. Обычно в котлах бистабильное реле сбрасывается заряженным конденсатором. Поменяй BST52 , или временно впаяй паралельно диод.

Цепь сброса работает. Если релюшка в положении ошибки, сбросом сбрасывается в исходное положение нормально. Вопрос не в переключении реле в норм состояние а какрас наоборот в состояние ошибки.

Диод попробую подпаять вечером, посмотрю что получится.
Nestik 
Бывалый
Сообщения: 89
 
Сообщение #4 от 11/10/2012 19:02 цитата  

Подпайка диода результата не дала. Попрежнему жду идей. Очень нужна помощь.
Nestik 
Бывалый
Сообщения: 89
 
Сообщение #5 от 12/10/2012 23:55 цитата  

Теме UP. Неужели никто не может помочь?
Артем100 
Бывалый
Сообщения: 72
 
Сообщение #6 от 24/01/2013 19:23 цитата  

изночальная проблема в том что в штатном режиме котел глючит при переходах и выдает ошибку термостата?
Дело в том что обе эти ошибки являются критичной аварийной сигнализацией , приоритет у обеих почти равный . Любой контроллер обрабатывает информацию последовательно такт за тактом , при погасании пламени в первую очередь разрывается цепь контроля тяги а потом все остальное. Проверь электрод на утечку . Опиши ситуацию подробней , не тестовый вариант а как было когда котел висел дома
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21749
xarl
 
Сообщение #7 от 24/01/2013 19:48 цитата  

Артем100, три месяца прошло с даты последнего сообщения. Думаю проблему все же разрешили... улыбка Другое дело что ТС - шалопай, тему просто забросил.
Nestik 
Бывалый
Сообщения: 89
 
Сообщение #8 от 25/01/2013 23:20 цитата  

xarl писал:
Другое дело что ТС - шалопай, тему просто забросил.

Чё ей эт я шалопай то? ) Я всегда отписываю если решена проблема и как она решена. А тут проблема не решена плата отложена в долгий ящик на потом когда время будет.
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21749
xarl
 
Сообщение #9 от 25/01/2013 23:29 цитата  

Так и надо было об этом сообщить.
Nestik 
Бывалый
Сообщения: 89
 
Сообщение #10 от 25/01/2013 23:39 цитата  

Артем100 писал:
изночальная проблема в том что в штатном режиме котел глючит при переходах и выдает ошибку термостата?
Дело в том что обе эти ошибки являются критичной аварийной сигнализацией , приоритет у обеих почти равный . Любой контроллер обрабатывает информацию последовательно такт за тактом , при погасании пламени в первую очередь разрывается цепь контроля тяги а потом все остальное. Проверь электрод на утечку . Опиши ситуацию подробней , не тестовый вариант а как было когда котел висел дома

Котёл не блокируется это имелось ввиду. Бистабильное реле не срабатывает, с индикацией ошибок и внешней обвязкой всё нормально.

Перейти: 